Наконечники кабельные штифтовые с открытым хвостовиком, закрепляемые на жилах проводов. Конструкция и размеры.
1.Настоящий стандарт распространяется на кабельные штампованные штифтовые наконечники с открытым хвостовиком, закрепляемые на жилах проводов и кабелей сечением от 0,35 до 16 мм2.
2.Кабельные наконечники должны изготовляться в следующихисполнениях:
- Д — длинные;
- К — короткие.
3.Исполнения, конструкция и размеры кабельных наконечников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
4 Кабельные наконечники должны изготовляться из медной ленты марки ЛММ по ГОСТ 434—78 и из латунного мягкого проката марки Л63 повышенной (при штамповке в виде цепи) и нормальной точности по ГОСТ 2208—75 и ГОСТ 931—78.
Допускается изготовление кабельных наконечников из латуни марок Л68 и Л70.
5.(Исключен, Изм. № 1).
6 Допускаются выступы от перемычек цепи кабельных наконечников высотой не более 0,3 мм
7.Технические требования — по ГОСТ 23981—80. Общие требования к конструкции — по ГОСТ 22002.6—82.