Наконечники кабельные вилочные с открытым хвостовиком, закрепляемые на жилах проводов. Конструкция и размеры. Конструкция и размеры.
1 Настоящий стандарт распространяется на кабельные штампованные вилочные наконечники с открытым хвостовиком, закрепляемые на жилах проводов и кабелей сечением от 0,35 до 10 мм2.
2.Конструкция и размеры кабельных наконечников должнысоответствовать указанным на чертеже и в таблице.
3.Кабельные наконечники должны изготовляться из меднойленты марки ЛММ по ГОСТ 434—78 и из латунного полутвердого проката марки Л63 повышенной (при штамповке в виде цепи) и нормальной точности по ГОСТ 2208—75 и ГОСТ 931—78.
Допускается изготовление кабельных наконечников из латуни марок Л68 и Л70.
4.(Исключен, Изм. № 1).
5 Допускаются выступы от перемычек цепи кабельных наконечников высотой не более 0,3 мм.
6.Технические требования — по ГОСТ 23981—80 Общие требования к конструкции — по ГОСТ 22002 6—82.