Наконечники кабельные вилочные с открытым хвостовиком, закрепляемые на жилах и изоляции проводов. Конструкция и размеры.
1.Настоящий стандарт распространяется на кабельные штампованные вилочные наконечники с открытым хвостовиком, закрепляемые на жилах и изоляции проводов и кабелей сечением от 0,35 до 10 мм2, кроме проводов и кабелей по ГОСТ 6598^73.
1а. Кабельные наконечники изготовляют следующих исполнений:
- Н — с прямой изоляционной частью хвостовика;
- X — со скошенной изоляционной частью хвостовика.
В условном обозначении наконечников, изготовляемых для продукции предприятия-изготовителя, исполнения не указывают.
2.Исполнения, конструкция и размеры кабельных наконечников должны соответствовать указанным на черт. 1 (исполнение Я), черт. 2 (исполнение X) и в таблице.
3. Кабельные наконечники должны изготовляться из медной ленты марки ЛММ по ГОСТ 434—78 и из латунного полутвердого проката марки Л63 повышенной (при штамповке в виде цепи) и нормальной точности по ГОСТ 2208—75 и ГОСТ 931—78.
Допускается изготовление кабельных наконечников из латуни марок Л68 и Л70.
4. В технически обоснованных случаях допускаются размеры Н, г, Ьа и Ь$ устанавливать в технологической документации, утвержденной в установленном порядке.
5. Допускаются выступы от перемычек цепи кабельных наконечников высотой не более 0,3 мм.
6. Технические требования — по ГОСТ 23981—80. Общие требования к конструкции — по ГОСТ 22002.6—82.