ГОСТ Р 70352-2022. Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами. Общие технические условия

9 ноября 2022 г. в 14:34
ГОСТ Р 70352-2022. Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами. Общие технические условия
ГОСТ Р 70352-2022. Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами. Общие технические условия

Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами. Общие технические условия

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН Ассоциацией разработчиков, производителей и поставщиков изоляционных устройств и материалов, арматуры и защитных устройств для электрических сетей «Электросетьизоляция» (Ассоциация «Электросетьизоляция»).

2. ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика».

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 сентября 2022 г. № 927-ст.

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Введение

При разработке настоящего стандарта учтены рекомендации международных стандартов серии ЕН 50483 «Требования к испытаниям арматуры низковольтных многожильных кабелей для воздушных линий».

1. Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на арматуру для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ следующих видов:

  • анкерная арматура (анкерные зажимы, комплекты анкерной подвески);
  • поддерживающая арматура (поддерживающие зажимы, комплекты промежуточной подвески);
  • ответвительная арматура (прокалывающие ответвительные зажимы, зажимы-адаптеры);
  • соединительная арматура (соединительные зажимы и наконечники для самонесущих изолированных проводов);
  • вспомогательная арматура (арматура для крепления анкерных и поддерживающих зажимов, комплектов анкерной и промежуточной подвески на опорах, стенах зданий и сооружениях, присоединения заземляющих проводников и заземления арматуры опор, крюки, арматура для фасадных креплений).

1.2 Настоящий стандарт предназначен для применения при производстве групп однородной продукции.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Скачать ГОСТ Р 70352-2022

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Изоленты Энергия

Электроизоляционная лента (изолента) предназначена для обмотки проводов и кабелей с целью их электроизоляции. Технические характеристики — Номинальное напряжение: 600 В; — Напряжение изоляции, кВ: 4; — Коэффициент растяжения: 1.5; — Условия эксплуатации, ⁰С: от -50 до +70; — Срок службы: 5 лет; — Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 20 мая · Россия · г Москва
Изоленты Энергия

ПРОДАМ: СИП - самонесущий изолированнй провод

Одним из самых распространенных видов передачи электроэнергии является воздушная линия электропередач с использованием СИП. Самонесущий Изолированный Провод служит для подвеса на опорах с использованием специальной арматуры. Применяется СИП в линиях электропередач на переменное напряжение от 0,6 кВ до 35 кВ (в зависимости от модификации), номинальной частотой 50 Гц. Самонесущий изолированный провод используют в городских и пригородных силовых линиях и осветительных сетях. Благодаря своему строению СИП стойки к воздействиям окружающей среды (прямые попадания солнечных лучей, порывы ветра, обледенение). Самонесущие изолированные провода также могут быть проложены в средах с возможным агрессивным химическим воздействием на провод в процессе эксплуатации.
Липатова Жанна · Балтийская Кабельная Компания · 6 мая · Россия · г Санкт-Петербург
СИП - самонесущий изолированнй провод

ПРОДАМ: Изолятор штыревой ШФ-20Г1 (ШФ-20УО)

Изолятор ШФ-20Г1 (ШФ-20УО) предназначен для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 6-20 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от — 60 до + 50 оС. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150. Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Монтируются на стандартных штырях с использованием колпачков типа «К» и «КП». Конструкция изоляторов модификации «Г1» позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3 непосредственно по изоляторам без применения раскаточных роликов. Это сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость. После раскатки проводов по изоляторам модификации «Г1» они должны быть закреплены в желобе или на шейке изолятора на прямых участках линии и на шейке — при повороте линии. В наличии на складе
Евроинсталл Красноярск · ЕВРОИНСТАЛЛ · 6 мая · Россия · Красноярский край
Изолятор штыревой ШФ-20Г1 (ШФ-20УО)

ПРОДАМ: СИП Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередач ТУ 16-705.500-2006

СИП Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередач ТУ 16-705.500-2006 СИП-4 2х16-0,6/1 СИП-4 2х25-0,6/1 СИП-4 4х16-0,6/1 СИП-4 4х25-0,6/1 СИП-3 1х35-20 СИП-3 1х35-20 СИП-3 1х35-35 СИП-3 1х35-35 СИП-3 1х50-20 СИП-3 1х50-20 СИП-3 1х50-35 СИП-3 1х50-35 СИП-3 1х70-20 СИП-3 1х70-20 СИП-3 1х70-35 СИП-3 1х70-35 СИП-3 1х95-20 СИП-3 1х95-20 СИП-3 1х95-35 СИП-3 1х95-35 СИП-3 1х120-20 СИП-3 1х120-20 СИП-3 1х120-35 СИП-3 1х120-35 СИП-3 1х150-20 СИП-3 1х150-20 СИП-3 1х150-35 СИП-3 1х185-20 СИП-3 1х185-35 СИП-3 1х240-20 СИП-3 1х240-20 СИП-3 1х240-35 "Провода по конструктивному исполнению, техничексим характеристикам и эксплуатационным свойствам соответствуют национальномустандарту Российской Федерации ГОСТ Р 52373-2005 1. Токопроводящая жила - алюминиевая (для СИП 3 - из алюминиевого сплава), круглой формы, многопроволочная уплотненная. 2. Несущая нулевая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. 3. Изоляция - выполняется из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. 4. Скрутка - изолированные токопроводящие жилы скручены вокруг нулевой несущей жилы. Скрутка жил имеет правое направление." "СИП-3 - Для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20кВ (для сетей на напряжение 10, 15, 20 кВ) И 35 кВ ( для сетей на 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха II И III по ГОСТ 15150-69,в том числе на побережьях морей, соленых озер,в промышленных районах и районах засоленных песков. СИП-4: Провод предназначен для воздушных линий электропередачи на напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц, для выполнения ответвлений от воздушных линий электропередачи к вводу, для прокладки по стенам зданий или инженерных сооружений, в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69. Материалы конструкции провода...
Отдел продаж · ХКА · Вчера · Россия · Свердловская обл
СИП Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередач ТУ 16-705.500-2006

ПРОДАМ: Арматура СИП изоляторы для воздушных линий

Арматура СИП, изоляторы по цене производителя. Линейная арматура для распределительных сетей напряжением 0,4 и 6-35кВ
Соловьева Ирина · ООО ТД "ТЕХЭЛЕКТРОМОНТАЖ" · 15 мая · Россия · г Москва
Компания LEDVÁNCE — один из ведущих мировых производителей осветительной техники: традиционных источников света, энергоэффективных светодиодных ламп, светильников, инновационных светотехнических решений для «умного дома». Продукция компании предназначена как для профессионального, специализированного применения, так и для конечного потребителя.