Наконечники кабельные. Общие технические условия
Настоящий стандарт распространяется на кабельные наконечники (далее — наконечники), закрепляемые на проводах и кабелях с медными жилами сечением от 0,35 до 300 мм2 и алюминиевыми жилами сечением от 1 до 2000 мм2.
Стандарт не распространяется на наконечники для автотракторного, мотоциклетного и велосипедного электрооборудования,
наконечники для щеток электрических машин и наконечники с содержанием алюминия, предназначенные для судостроительной
промышленности.
Настоящий стандарт устанавливает требования к наконечникам, изготовляемым для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт.
Стандарт полностью соответствует рекомендации СЭВ PC 4237-73.
1. КЛАССИФИКАЦИЯ
1.1. В зависимости от материала наконечники подразделяются на;
- медные;
- латунные;
- алюминиевые;
- из алюминиевого сплава;
- медно-алюминиевые (переходные).
1.2. По способу изготовления наконечники подразделяются на:
- штампованные;
- литые;
- изготовляемые из труб;
- изготовляемые высадкой.
1.3. По виду изготовления наконечники подразделяются на изготовляемые:
- в виде цепи;
- в виде штучных деталей.
1.4. По способу присоединения к проводу наконечники подразделяются на предназначенные:
- для закрепления на жилах;
- для закрепления на жилах и изоляции.
1.5. По методу присоединения к проводу наконечники подразделяются на предназначенные:
- для соединения пайкой;
- для соединения опрессовкой;
- для соединения сваркой;
- для комбинированного соединения.
1.6. В зависимости от наличия покрытия наконечники подразделяются на исполнения:
- с покрытием;
- без покрытия.
1.7. В зависимости от наличия изоляции хвостовика наконечники подразделяются на исполнения:
- с изолирующей втулкой;
- без изолирующей втулки.
1.8. По расположению зажимной части относительно хвостовика наконечники подразделяются на:
- прямые;
- отогнутые;
- флажковые.
1.9. По конструкции зажимной части наконечники подразделяются на:
- плоские (глухие, вилочные, крючкообразные);
- кольцевые;
- штифтовые.
1.10. По количеству отверстий в зажимной части наконечники подразделяются на исполнения:
- с одним отверстием;
- с двумя отверстиями;
- с четырьмя отверстиями.
1.11. По конструкции хвостовика наконечники подразделяются на исполнения:
- с закрытым хвостовиком;
- с закрытым хвостовиком в виде штуцера;
- со сплошным хвостовиком;
- с открытым хвостовиком.