Наконечники кабельные медные, закрепляемые опрессовкой. Конструкция и размеры
1. Настоящий стандарт распространяется на медные кабельные наконечники, закрепляемые опрессовкой и предназначенные для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 2,5 до 300 мм2 на напряжение до 35 кВ.
Стандарт не распространяется на наконечники, применяемые в полупроводниковой технике.
2. Конструкция, основные размеры, условное обозначение с указанием вида климатического исполнения по ГОСТ 15150-69, коды ОКП, предельные отклонения, расчетная масса наконечников и место нанесения маркировки должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
3. Кабельные наконечники должны изготовляться из медных труб марки М2 по ГОСТ 617-72.
Допускается изготовление наконечников из меди других марок по качеству аналогичных марке М2.
4. Основные размеры опрессованных соединений указаны в рекомендуемых приложениях 1, 2.
5. Остальные требования по ГОСТ 23981—80,
6. Структура и пример условного обозначения приведены в приложении 3.