Изделия коммутационные установочные и соединители электрические. Методы проверки требований к конструкции.
Настоящий стандарт распространяется на коммутационные установочные изделия и электрические соединители и устанавливает:
- метод испытания контактов в изоляторе;
- метод испытания прочности ручки управления;
- метод контроля внешнего вида;
- метод проверки габаритных, установочных присоединительных размеров и массы.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3783-82, СТ СЭВ 3784-82, СЭВ 3984-83 и Публикации МЭК 512-2 в части испытаний 1a, 1b, 8c, 9d.
1. Метод испытания крепления контактов в изоляторе
1.1. Принцип испытания крепления контактов в изоляторе состоит в проверке работоспособности электрических соединителей с извлекаемыми контактами (далее — соединители) после многократного извлечения и вставления контактов в изолятор.
1.2. Для проведения испытания применяют инструменты для вставления и извлечения контактов и приспособления для измерения усилий удержания контакторов в изоляторе с погрешностью измерения, не превышающей ±10%.
1.3. Подготовка и проведение испытания.
1.3.1. Образец для испытания должен представлять собой соединитель, все контакты которого установлены и присоединены к проводам в соответствии со стандартами или техническими условиями на соединители конкретных типов.
1.3.2. Кабельное зажимное устройство и крепежные детали должны быть ослаблены или удалены, чтобы обеспечить извлечение и вставление контактов.
1.3.3. Испытанию подвергают 20% контактов соединителя, но не менее шести. Один контакт должен находиться в центре или около центра соединителя У соединителей, имеющих шесть или менее контактов, испытанию подвергают все контакты.
👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках