ГОСТ 13717-84. Приборы манометрического принципа действия показывающие электроконтактные. Общие технические условия

ГОСТ 13717-84. Приборы манометрического принципа действия показывающие электроконтактные. Общие технические условия
ГОСТ 13717-84. Приборы манометрического принципа действия показывающие электроконтактные. Общие технические условия

Приборы манометрического принципа действия показывающие электроконтактные. Общие технические условия.

Настоящий стандарт распространяется на показывающие приборы манометрического принципа действия — дифманометры и манометрические термометры* (далее — приборы) с электрическим сигнализирующим устройством, предназначенные для измерения теплотехнических параметров и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующих устройств приборов.

Пояснения терминов, используемых в настоящем стандарте, приведены в приложении 2.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Приборы предназначены для выполнения двух функций:

  • измерения показаний значений измеряемого параметра;
  • сигнализации одного или двух значений измеряемого параметра.

1.2. В зависимости от принципа действия сигнализирующего устройства приборы подразделяют на: прямого действия, непрямого действия.

1.3. Верхние пределы измерений для дифманометров должны выбираться по ГОСТ 18140.

Пределы измерений для термометров должны выбираться по ГОСТ 16920.

1.4. Диапазон уставок, задаваемых сигнализирующим устройством, должен быть от 5 до 100 % нормирующего значения измеряемой величины и от 30 до 95 % нормирующего значения — для дифманометров-расходомеров и термометров с конденсационным заполнителем от 10 до 90 % нормирующего значения — для термометров с газовым и жидкостным заполнителем.

За нормирующее значение для термометров принимают диапазон измерений.

Для дифманометров нормирующее значение — по ГОСТ 18140.

1.5. Класс точности показывающей части приборов должен соответствовать:

  • 0,25; 0,6; 1; 1,5 — для дифманометров с сигнализирующим устройством непрямого действия и 1; 1,5 — для дифманометров с сигнализирующим устройством прямого действия;
  • 1,0; 1,5; 2,5 — для термометров, при этом для термометров с сигнализирующим устройством прямого действия с магнитным поджатием контактов и термометров в корпусе диаметром 60 мм — 1,5 и 2,5.

Класс точности приборов после срабатывания сигнализирующего устройства (за пределами заданных значений сигнализации) устанавливают в технических условиях на приборы конкретного типа.

1.6. По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха приборы должны соответствовать одной из групп исполнения Bl, В2, ВЗ, В4, С1, СЗ, С4 и ДЗ по ГОСТ 12997.

1.7. По устойчивости к механическим воздействиям приборы должны изготовляться группы исполнения L3 по ГОСТ 12997.

1.8. По защищенности от воздействия окружающей среды приборы подразделяют на исполнения по ГОСТ 12997.

1.9. Допускается электрическую часть приборов с сигнализирующим устройством непрямого действия изготовлять в виде отдельных блоков.

1.10. Сигнализирующее устройство приборов должно обеспечивать коммутацию внешних цепей исполнений, указанных в приложении 1.

1.11. Напряжение внешних коммутируемых цепей следует выбирать из рядов:

  • 24, 40, 60, 110, 220, 380 В — для цепей переменного тока с частотой (50±1) Гц;
  • 24, 60, 110, 220 В — для цепей постоянного тока.

По заказу потребителя допускается изготавливать приборы с напряжением 36 В.

1.12. Напряжение питания электрических блоков сигнализирующего устройства приборов непрямого действия должно быть (220 ) В переменного тока с частотой (50±1) Гц или (24±3) В постоянного тока.

По заказу потребителя допускается изготовлять приборы с напряжением (36 ^’4) В переменного тока и частотой (50±1) Гц.

1.13. Разрывную мощность (активную, реактивную) контактов сигнализирующего устройства следует выбирать из ряда: 10, 20, 30, 40, 50 ВА.

Значение коммутируемого тока должно быть от 0,01 до 1 А.

1.14. Потребляемая мощность приборов должна быть не более 10, 15 В А.

1.15. Число срабатываний контактов сигнализируемого устройства должно выбираться из ряда: 50000, 60000, 70000, 75000, 80000, 90000, 100000, 200000, 500000, 1000000.

1.16. Габаритные размеры корпусов — по техническим условиям на приборы конкретного типа.

1.17. Масса приборов должна быть нормирована в технических условиях верхними пределами массы без упаковки и в упаковке.

Масса каждого вновь разработанного прибора должна быть не менее чем на 10 % меньше массы аналогичного серийного прибора.