Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. Технические требования и методы испытаний
Предисловие
- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации в области электромагнитной совместимости технических средств (ТК ЭМС).
- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 3.03.94 N 51.
- Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст международного стандарта МЭК 1000-4-8-93 с дополнительными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства.
- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
- ПЕРЕИЗДАНИЕ, июль 2004г.
- РАЗРАБОТЧИКИ: В.В.Носов, канд. техн. наук (руководитель разработки); А.И.Ситников, В.С.Кармашев, Е.В.Толкачев.
1. Область применения
Настоящий стандарт распространяется на технические средства (ТС), применяемые в бытовых условиях, коммерческих учреждениях, на предприятиях промышленности, электростанциях и электрических подстанциях среднего и высокого напряжения, подвергающиеся в условиях эксплуатации воздействию магнитного поля частоты 50 или 60 Гц [далее — магнитное поле промышленной частоты (МППЧ)].
Распространение стандарта на ТС, применяемые в иных условиях эксплуатации, определяется наличием МППЧ, с которым связаны рассматриваемые в настоящем стандарте испытания, как указано в разделе 4. Настоящий стандарт устанавливает общую и воспроизводимую базу для оценки качества функционирования ТС, подвергающихся воздействию непрерывного или кратковременного МППЧ, а также рекомендуемые степени жесткости испытаний, требования к испытательному оборудованию, рабочим местам для испытаний и процедуры испытаний. Настоящий стандарт устанавливает технические требования к вновь разрабатываемым, изготовляемым, модернизируемым и импортируемым ТС в части степеней жесткости испытаний на устойчивость к МППЧ и критериев качества функционирования при испытаниях, а также соответствующие методы испытаний. Требования настоящего стандарта являются обязательными.
Содержание стандарта МЭК 1000-4-8-93 набрано прямым шрифтом, дополнительные требования к стандарту МЭК 1000-4-8-93, отражающие потребности народного хозяйства, — курсивом.
2. Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на, следующие стандарты:
- ГОСТ 8.326—89 Метрологическая аттестация средств измерений.
- ГОСТ 12.2.007.0—75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.
- ГОСТ 12.3.019—80 /ССБТ Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности.
- ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
- ГОСТ 23875—88 Качество электрической энергии. Термины и определения.
- ГОСТ 29037—91 Совместимость технических средств электромагнитная. Сертификационные испытания. Общие положения.
- ГОСТ 29280—92 Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость. Общие положения.
- ГОСТ Р 50012—92 Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование силовое. Методы измерения параметров низкочастотного периодического магнитного поля.
- ГОСТ Р 50397—92 Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения.
- ГОСТ Р 50416—92 Совместимость средств вычислительной техника электромагнитная. Термины и определения.
Ключевые слова: устойчивость к магнитному полю, стандарт технических средств, воздействие магнитного поля, эксплуатация технических средств.