Устойчивость к импульсному магнитному полю
Предисловие
- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации в области электромагнитной совместимости технических средств (ТК ЭМС).
- РАЗРАБОТЧИКИ: В.В.Носов, канд. техн. наук (руководитель разработки); А.И.Ситников, В.С.Кармашев, Е.В.Толкачев.
- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 3.03.94 N 52.
- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
- Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст международного стандарта МЭК 1000-4-9-93 с дополнительными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства.
1. Область применения
Настоящий стандарт распространяется на технические средства (ТС), применяемые на предприятиях промышленности, электростанциях и электрических подстанциях среднего и высокого напряжения, подвергающиеся в условиях эксплуатации воздействию импульсного магнитного поля (ИМП).
Распространение стандарта на ТС, применяемые в иных условиях эксплуатации, определяется наличием ИМП, с которым связаны рассматриваемые в настоящем стандарте испытания, как указано в разделе 4.
Настоящий стандарт устанавливает общую и воспроизводимую базу для оценки качества функционирования ТС, подвергающихся воздействию ИМП, а также рекомендуемые степени жесткости испытаний, требования к испытательному оборудованию, рабочим местам для испытаний и процедуры испытаний.
Настоящий стандарт устанавливает технические требования к вновь разрабатываемым, изготовляемым, модернизируемым и импортируемым ТС в части степеней жесткости испытаний на устойчивость к ИМП и критериев качества функционирования при испытаниях, а также соответствующие методы испытаний.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
Содержание стандарта МЭК 1000-4-9-93 набрано прямым шрифтом, дополнительные требования к стандарту МЭК 1000-4-9-93, отражающие потребности народного хозяйства, — курсивом.
2. Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
- ГОСТ 8.326-89 Метрологическая аттестация средств измерений.
- ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.
- ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности.
- ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
- ГОСТ 29037-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Сертификационные испытания. Общие положения.
- ГОСТ 29280-92* Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость. Общие положения.
- * На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51317.4.1-2000 . – Примечание «КОДЕКС».
- ГОСТ Р 50007-92 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Технические требования и методы испытаний.
- ГОСТ Р 50012-92 Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование силовое. Методы измерения параметров низкочастотного периодического магнитного поля.
- ГОСТ Р 50397-92 Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения.
- ГОСТ Р 50416-92 Совместимость средств вычислительной техники электромагнитная. Термины и определения.
- ГОСТ Р 50648-94 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. Технические требования и методы испытаний.
Нормы 8-72 Общесоюзные нормы допускаемых индустриальных радиопомех. Электроустройства, эксплуатируемые вне жилых домов и не связанные с их электрическими сетями. Предприятия (объекты) на выделенных территориях или в отдельных зданиях. Допускаемые величины. Методы испытаний. Утверждены ГКРЧ СССР 12 июня 1972 г.
Ключевые слова: устойчивость к импульсному полю, стандарт устойчивости магнитного поля, технические средства под воздействием магнитного поля, импульсное магнитное поле стандарт.