Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 15А (в одной фазе).
Предисловие.
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации в области электромагнитной совместимости технических средств (ТК 30).
2. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 24 декабря 1999 г. № 702-ст.
3. Настоящий стандарт содержит аутентичный текст международного стандарта МЭК 61000-3-2-95 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3. Нормы. Раздел 2. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (потребляемый ток оборудования ≤ 16 А в одной фазе)», включая Изменение № 1 (1997) и Изменение № 2 (1998), с дополнительными требованиями, отражающими потребности экономики страны.
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
1. Область применения.
Настоящий стандарт распространяется на электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия, аппараты, приборы, устройства и оборудование с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе) (далее в тексте — технические средства), подключаемые к низковольтным распределительным электрическим сетям.
Стандарт устанавливает нормы эмиссии гармонических составляющих тока, потребляемого техническими средствами (ТС) при испытаниях в регламентированных условиях.
Измерение гармонических составляющих тока осуществляют в соответствии с приложениями А и Б.
При соблюдении норм, установленных настоящим стандартом, должна обеспечиваться электромагнитная совместимость низковольтных распределительных электрических сетей и подключаемых к ним ТС в части гармонических составляющих потребляемого тока.
Установленные настоящим стандартом нормы должны быть приведены в стандартах на ТС конкретного вида и технической документации на ТС.
Испытания в соответствии с настоящим стандартом являются типовыми (испытаниями одного или нескольких образцов ТС, изготовленных в соответствии с определенной технической документацией, имеющих идентичные характеристики, с целью подтвердить соответствие требованиям настоящего стандарта).
Примечание — Для потребностей экономики страны определение испытаний — по ГОСТ 16504-81.
Условия проведения испытаний ТС некоторых видов установлены в приложении В.
Настоящий стандарт не распространяется на ТС с номинальным фазным напряжением меньше 220 В.
Нормы и методы испытаний, регламентированные настоящим стандартом, устанавливают также для ТС, подключаемых к промышленным электрическим сетям напряжением до 1000 В и создающих гармонические составляющие тока, включая выпрямители, инверторы, преобразователи частоты, регулируемые электроприводы, преобразователи переменного напряжения, агрегаты бесперебойного питания и др., если иные нормы и методы испытаний не установлены в государственных стандартах на группы ТС или ТС конкретного вида.
Специальные ТС, не имеющие широкой сферы применения, схемно-конструктивные решения которых не позволяют обеспечить соответствие требованиям (нормам) настоящего стандарта, могут подлежать ограничениям в установке. Энергоснабжающие организации должны быть извещены об установке указанных ТС, так как может потребоваться разрешение на их подключение к электрической сети.
Рекомендации, касающиеся этого вопроса, приведены в [1].
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
Содержание стандарта МЭК 61000-3-2-95 набрано прямым шрифтом, дополнительные требования к стандарту МЭК 61000-3-2, отражающие потребности экономики страны, — курсивом.
2. Нормативные ссылки.
В настоящем стандарте использованы ссылки на [1]-[4] и следующие стандарты:
ГОСТ Р 8.568-97 Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения.
ГОСТ Р МЭК 598-1-96 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний.
ГОСТ 8045-82 Светильники для наружного освещения. Общие технические условия.
ГОСТ 8607-82 Светильники для освещения жилых и общественных помещений. Общие технические условия.
ГОСТ 9021-88 Телевизоры. Методы измерения параметров.
ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.
ГОСТ 15049-81 Лампы электрические. Термины и определения.
ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.
ГОСТ 16703-79 Приборы и комплексы световые. Термины и определения.
ГОСТ 17616-82 Лампы электрические. Методы измерения электрических и световых параметров.
ГОСТ 17677-82 Светильники. Общие технические условия.
ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.
ГОСТ 23849-87 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Методы измерения электрических параметров усилителей сигналов звуковой частоты.
ГОСТ 24838-87 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры.
ГОСТ 30345.4-95 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к стиральным машинам.
ГОСТ 30372-95/ТОСТ Р 50397-92 Совместимость технических средств электромагнитная Термины и определения.
Ключевые слова: эмиссия тока, гармоники тока, электротехническая аппаратура, электронные приборы, электротехнические изделия, нормы эмиссии, измерение гармоник тока.