Системы промышленной автоматизации и интеграция. Обеспечение безопасности промышленных предприятий за счет использования систем автоматического управления процессами. Часть 5. Руководство по практическому применению
Предисловие
1. РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «НИИ экономики связи и информатики «Интерэкомс» (ООО «НИИ «Интерэкомс») совместно с Обществом с ограниченной ответственностью «Корпоративные электронные системы» (ООО «КЭЛС-центр»).
2. ВНЕСЕН Техническими комитетами по стандартизации ТК 100 «Стратегический и инновационный менеджмент» и ТК 058 «Функциональная безопасность».
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 сентября 2019 г. № 41-лист
👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках
Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме
ПРОДАМ: Компоненты промышленной автоматики GE FANUC
General Electric. GE FANUC контроллеры и ПЛК (PLC) системы:
IC670GBI001A, IC670GBI001B, IC670GBI001C, IC670GBI001D, IC670GBI001E, IC670GBI001F, IC670GBI001G, IC670GBI001H, IC670GBI001I, IC670GBI001J, IC670GBI001K, IC670GBI001L, IC670GBI001M, IC670GBI001N, IC670GBI001O, IC670GBI001P, IC670GBI001Q, IC670GBI001R, IC670GBI001S, IC670GBI001T, IC670GBI001U, IC670GBI001V, IC670GBI001W, IC670GBI001X, IC670GBI001Y, IC670GBI001Z
IC693APU302A, IC693APU302B, IC693APU302C, IC693APU302D, IC693APU302E, IC693APU302F, IC693APU302G, IC693APU302H, IC693APU302I, IC693APU302J, IC693APU302K, IC693APU302L, IC693APU302M, IC693APU302N, IC693APU302O, IC693APU302P, IC693APU302Q, IC693APU302R, IC693APU302S, IC693APU302T, IC693APU302U, IC693APU302V, IC693APU302W, IC693APU302X, IC693APU302Y,
IC693BEM321A, IC693BEM321B, IC693BEM321C, IC693BEM321D, IC693BEM321E, IC693BEM321F, IC693BEM321G, IC693BEM321H, IC693BEM321I, IC693BEM321J, IC693BEM321K, IC693BEM321L, IC693BEM321M, IC693BEM321N, IC693BEM321O, IC693BEM321P, IC693BEM321Q, IC693BEM321R, IC693BEM321S, IC693BEM321T, IC693BEM321U, IC693BEM321V, IC693BEM321W, IC693BEM321X, IC693BEM321Y, IC693BEM321Z
IC693BEM331A, IC693BEM331B, IC693BEM331C, IC693BEM331D, IC693BEM331E, IC693BEM331F, IC693BEM331G, IC693BEM331H, IC693BEM331I, IC693BEM331J, IC693BEM331K, IC693BEM331L, IC693BEM331M, IC693BEM331N, IC693BEM331O, IC693BEM331P, IC693BEM331Q, IC693BEM331R, IC693BEM331S, IC693BEM331T, IC693BEM331U, IC693BEM331V, IC693BEM331W, IC693BEM331X, IC693BEM331Y,
IC693BEM332A, IC693BEM332B, IC693BEM332C, IC693BEM332D, IC693BEM332E, IC693BEM332F, IC693BEM332G, IC693BEM332H, IC693BEM332I, IC693BEM332J, IC693BEM332K, IC693BEM332L, IC693BEM332M, IC693BEM332N, IC693BEM332O, IC693BEM332P, IC693BEM332Q, IC693BEM332R, IC693BEM332S, IC693BEM332T, IC693BEM332U, IC693BEM332V, IC693BEM332W, IC693BEM332X, IC693BEM332Y,
IC693CMM321A, IC693CMM321B, IC693CMM321C, IC693CMM321D, IC693CMM321E, IC693CMM321F, IC693CMM321G, IC693CMM321H, IC693CMM321I, IC693CMM321J,...
Дубровская Ирина · Touch-Mall · Сегодня · Россия · г Москва
ПРОДАМ: Автоматизация автоклавов АГП-1200-2, 5
Автоматизация автоклавов АГП-1200-2,5
791.192 ТО
НПО «Дельта» г. Екатеринбург www.dasu.ru , специализирующееся на поставках энергосберегающих технологий и систем автоматизации технологических процессов, серийно изготавливает Системы автоматизации автоклавов АГП-1200-2,5
НПО «Дельта» осуществляет:
обследование объектов;
оказание помощи при формулировании технического задания заказчиком;
разработку технического проекта;
разработку полного комплекта рабочей документации;
поставку оборудования;
монтаж и шеф-монтаж;
пусконаладочные работы;
испытания;
сдачу в промышленную эксплуатацию;
обучение персонала;
сервисное гарантийное и постгарантийное обслуживание;
постоянную техническую и консультационную поддержку заказчика
Системы автоматизации автоклавов
- для стройиндустрии;
- для композитных материалов;
- вулканизационные;
- пропиточные;
- для модификации древесины;
- для пищевой промышленности :
Автоклавы пропиточные, вертикальные с быстросъемной крышкой
Автоклав 3-12-15-12,5-2 , Автоклав 3-16-30-12,5-2 , Автоклав 3-20-24-12,5-2 , Автоклав 3-24-24-12,5-2 , Автоклав 3-24-16-12,5-1 , Автоклав 3-12-15-8-1
Автоклавы вулканизационные, горизонтальные, тупиковые, механизированные
Автоклав АВТМ 800-7000-12,5 , Автоклав АВТМ 1200-1500-12,5 , Автоклав АВТМ 1200-3000-12,5 Автоклав АВТМ 1200-4000-12,5 , Автоклав АВТМ 1200-5000-12,5 , Автоклав АВТМ 1200-7000-12,5 , Автоклав АВТМ 1200-11000-12,5 , Автоклав АВТМ 1200-22000-12,5 , Автоклав АВТМ 1600-3000-12,5 , Автоклав АВТМ 1600-5000-12,5 , Автоклав АВТМ 2000-4000-12,5 , Автоклав АВТМ 2000-6000-12,5 , Автоклав АВТМ 2800-6000-12,5
Автоклавы вулканизационные, горизонтальные, тупиковые, механизированные, с рубашкой
АВТРМ 1200-1500-12,5 , АВТРМ 1200-3000-12,5 , АВТРМ 1200-5000-12,5 , АВТРМ 1200-11000-12,5 , АВТРМ 1600-3000-12,5 , АВТРМ 1600-5000-12,5 , АВТРМ 2000-4000-12,5 , АВТРМ 2000-6000-12,5
Автоклавы вулканизационные, горизонтальные, тупиковые, механизированные, со змеевиками
АВТЗМ 2800-6000-12,5 ,...
Курмачев Андрей · Научно-производственное объединение "Дельта" · 18 апреля · Россия · Свердловская обл
УСЛУГИ: АСУ ТП промышленной мини-ТЭЦ
Научно-производственной фирмой «КРУГ» в целях повышения надежности работы технологического оборудования проведена модернизация АСУ ТП промышленной мини-ТЭЦ «Белый Ручей» в Вологодской области.
Автоматизированная система управления технологическим процессом мини-ТЭЦ разработана на основе программно-технического комплекса КРУГ-2000® (ПТК КРУГ-2000).
Цели модернизации АСУ ТП:
• повышение надежности работы технологического оборудования за счет корректировки алгоритмов защиты
• возможность оперативного управления, анализа и оптимизации планирования работы оборудования.
Функции системы:
• местное и дистанционное управление процедурами розжига горелок
• местное и дистанционное управление арматурой горелок
• автоматическое регулирование
• программно-аппаратная самодиагностика основных элементов системы
• технологические защиты и блокировки
• отображение состояния оборудования на экранах автоматизированных рабочих мест операторов
• мониторинг температурных и гидравлических параметров
• ведение и архивирование трендов параметров, отчетных документов, протоколов событий и протоколов аварийных ситуаций.
Серебряков Игорь · НПФ КРУГ · 16 апреля · Россия · Пензенская обл
ПРОДАМ: Автоматизация автоклавов - Установка автоклавная АП-291
Автоматизация автоклавов - Установка автоклавная АП-291
НПО «Дельта» г. Екатеринбург www.dasu.ru , специализирующееся на поставках энергосберегающих технологий и систем автоматизации технологических процессов, серийно изготавливает Системы автоматизации автоклавов АП-291
Дополнительная информация
тел./факс (343) 287-59-41, 287-59-42, 379-64-73, 379-64-74
WWW.DASU.RU
НПО «Дельта» осуществляет:
обследование объектов;
оказание помощи при формулировании технического задания заказчиком;
разработку технического проекта;
разработку полного комплекта рабочей документации;
поставку оборудования;
монтаж и шеф-монтаж;
пусконаладочные работы;
испытания;
сдачу в промышленную эксплуатацию;
обучение персонала;
сервисное гарантийное и постгарантийное обслуживание;
постоянную техническую и консультационную поддержку заказчика
Системы автоматизации автоклавов
- для стройиндустрии;
- для композитных материалов;
- вулканизационные;
- пропиточные;
- для модификации древесины;
- для пищевой промышленности :
Автоклавы пропиточные, вертикальные с быстросъемной крышкой
Автоклав 3-12-15-12,5-2 , Автоклав 3-16-30-12,5-2 , Автоклав 3-20-24-12,5-2 , Автоклав 3-24-24-12,5-2 , Автоклав 3-24-16-12,5-1 , Автоклав 3-12-15-8-1
Автоклавы вулканизационные, горизонтальные, тупиковые, механизированные
Автоклав АВТМ 800-7000-12,5 , Автоклав АВТМ 1200-1500-12,5 , Автоклав АВТМ 1200-3000-12,5 Автоклав АВТМ 1200-4000-12,5 , Автоклав АВТМ 1200-5000-12,5 , Автоклав АВТМ 1200-7000-12,5 , Автоклав АВТМ 1200-11000-12,5 , Автоклав АВТМ 1200-22000-12,5 , Автоклав АВТМ 1600-3000-12,5 , Автоклав АВТМ 1600-5000-12,5 , Автоклав АВТМ 2000-4000-12,5 , Автоклав АВТМ 2000-6000-12,5 , Автоклав АВТМ 2800-6000-12,5
Автоклавы вулканизационные, горизонтальные, тупиковые, механизированные, с рубашкой
АВТРМ 1200-1500-12,5 , АВТРМ 1200-3000-12,5 , АВТРМ 1200-5000-12,5 , АВТРМ 1200-11000-12,5 , АВТРМ 1600-3000-12,5 , АВТРМ 1600-5000-12,5 , АВТРМ 2000-4000-12,5 , АВТРМ 2000-6000-12,5...
Курмачев Андрей · Научно-производственное объединение "Дельта" · 18 апреля · Россия · Свердловская обл
ПРОДАМ: Автоматизация автоклавов АТ1, 2-2, 9х39
Автоматизация автоклавов АТ1,2-2,9х39
791.370
НПО «Дельта» г. Екатеринбург www.dasu.ru , специализирующееся на поставках энергосберегающих технологий и систем автоматизации технологических процессов, серийно изготавливает Системы автоматизации автоклавов АТ1,2-2,9х39
НПО «Дельта» осуществляет:
обследование объектов;
оказание помощи при формулировании технического задания заказчиком;
разработку технического проекта;
разработку полного комплекта рабочей документации;
поставку оборудования;
монтаж и шеф-монтаж;
пусконаладочные работы;
испытания;
сдачу в промышленную эксплуатацию;
обучение персонала;
сервисное гарантийное и постгарантийное обслуживание;
постоянную техническую и консультационную поддержку заказчика
Системы автоматизации автоклавов
- для стройиндустрии;
- для композитных материалов;
- вулканизационные;
- пропиточные;
- для модификации древесины;
- для пищевой промышленности :
Автоклавы пропиточные, вертикальные с быстросъемной крышкой
Автоклав 3-12-15-12,5-2 , Автоклав 3-16-30-12,5-2 , Автоклав 3-20-24-12,5-2 , Автоклав 3-24-24-12,5-2 , Автоклав 3-24-16-12,5-1 , Автоклав 3-12-15-8-1
Автоклавы вулканизационные, горизонтальные, тупиковые, механизированные
Автоклав АВТМ 800-7000-12,5 , Автоклав АВТМ 1200-1500-12,5 , Автоклав АВТМ 1200-3000-12,5 Автоклав АВТМ 1200-4000-12,5 , Автоклав АВТМ 1200-5000-12,5 , Автоклав АВТМ 1200-7000-12,5 , Автоклав АВТМ 1200-11000-12,5 , Автоклав АВТМ 1200-22000-12,5 , Автоклав АВТМ 1600-3000-12,5 , Автоклав АВТМ 1600-5000-12,5 , Автоклав АВТМ 2000-4000-12,5 , Автоклав АВТМ 2000-6000-12,5 , Автоклав АВТМ 2800-6000-12,5
Автоклавы вулканизационные, горизонтальные, тупиковые, механизированные, с рубашкой
АВТРМ 1200-1500-12,5 , АВТРМ 1200-3000-12,5 , АВТРМ 1200-5000-12,5 , АВТРМ 1200-11000-12,5 , АВТРМ 1600-3000-12,5 , АВТРМ 1600-5000-12,5 , АВТРМ 2000-4000-12,5 , АВТРМ 2000-6000-12,5
Автоклавы вулканизационные, горизонтальные, тупиковые, механизированные, со змеевиками
АВТЗМ 2800-6000-12,5 ,...
Курмачев Андрей · Научно-производственное объединение "Дельта" · 18 апреля · Россия · Свердловская обл