Справочники

Аккумуляторы для солнечных батарей: гелевые, AGM и LiFePO4

Аккумуляторная батарея (АКБ) хранит электроэнергию, выработанную панелями днём, и отдаёт её ночью, в пасмурную погоду и при отключении сети. В солнечной электростанции накопитель работает в циклическом режиме (deep-cycle): каждые сутки он глубоко разряжается и снова заряжается. Это ключевое отличие от аккумуляторов резервного питания, которые почти всегда стоят на подзаряде. От типа и ёмкости АКБ зависит, сколько энергии система удержит и сколько лет прослужит батарейный блок.

Место накопителя в общей схеме разобрано в справочнике «Солнечная электростанция для дома»; заряд от панелей управляется через «Контроллер заряда солнечной батареи», а сам генератор — «Солнечная панель».

Зачем аккумулятор в солнечной электростанции

Панель вырабатывает ток только под солнцем, а потребление в доме распределено на сутки. Аккумулятор сглаживает это несовпадение и решает три задачи:

  • Питание ночью и в пасмурные дни — накопленная днём энергия отдаётся, когда генерация падает до нуля.
  • Автономия — в системах без сети (off-grid) АКБ обеспечивает электроснабжение целиком, с запасом на несколько облачных дней.
  • Резерв при отключениях — в гибридных и сетевых системах батарея подхватывает нагрузку в момент пропадания сети.

Практический разбор роли накопителя в домашней системе — в публикации «Солнечные батареи — основа домашней энергосистемы».

Циклический режим против буферного

В солнечной электростанции батарея разряжается и заряжается каждый день — это циклический (deep-cycle) режим. В источнике бесперебойного питания аккумулятор месяцами стоит заряженным и разряжается лишь при аварии — это буферный (standby) режим. Требования к пластинам и алгоритму заряда у этих режимов разные, поэтому подбор АКБ идёт от режима эксплуатации, а не только от ёмкости.

Признак

Циклический режим (СЭС)

Буферный / резервный режим (ИБП)

Как работает АКБ

ежедневный глубокий разряд и заряд

почти всегда на подзаряде, разряд редко

Число глубоких разрядов

сотни–тысячи за срок службы

единицы в год

Толщина пластин (свинец)

толстые, стойкие к глубокому разряду

тонкие, ради высокой токоотдачи

Что важно

циклический ресурс, высокий DoD

быстрая отдача тока, готовность к редкому разряду

Оптимальный тип

LiFePO4, GEL, OPzV (тяговые/deep-cycle)

AGM (тонкопластинчатые)

Аккумуляторы буферного режима и алгоритмы заряда ИБП разобраны отдельно — в справочнике «Аккумуляторы для ИБП». Ставить в СЭС буферную батарею, рассчитанную на редкие разряды, не следует: при ежедневном цикле она деградирует за месяцы.

Типы аккумуляторов для СЭС

Для солнечных станций применяют аккумуляторы глубокого цикла трёх основных технологий — AGM, гелевые (GEL) и литий-железо-фосфатные (LiFePO4), а для крупных автономных систем — стационарные свинцово-кислотные OPzS/OPzV.

  • AGM (Absorbent Glass Mat) — свинцово-кислотный герметичный аккумулятор с электролитом в стекловолоконном сепараторе. Не требует обслуживания, держит высокий импульсный ток, дешевле остальных. Допустимый разряд — до 50 %, ресурс невысокий.
  • GEL (гелевый) — свинцово-кислотный с загущённым в гель электролитом. При равной ёмкости чуть дороже AGM, но лучше переносит глубокий разряд и холод, теряет меньше ёмкости на морозе. Заряжается медленнее AGM (меньший допустимый ток).
  • LiFePO4 (литий-железо-фосфатный, LFP) — литиевый аккумулятор с встроенной платой BMS. Допускает разряд на 80–90 %, выдерживает тысячи циклов, заряжается быстро и большими токами, вдвое легче и компактнее свинца той же ёмкости. Дороже при покупке, но дешевле в пересчёте на киловатт-час за срок службы.
  • OPzS / OPzV — стационарные свинцово-кислотные аккумуляторы с трубчатыми (панцирными) пластинами: OPzS — с жидким электролитом, OPzV — с гелевым и полностью необслуживаемый. Самые долговечные среди свинца: 15–25 лет и порядка 1500–1800 циклов при 80 % DoD (до 3600 при 50 % и 5750 при 30 %). OPzS требует долива воды раз в 2–3 года. Применяются в крупных автономных и дизель-солнечных станциях.

Стартерные (автомобильные) свинцово-кислотные АКБ для СЭС не подходят: их тонкие пластины рассчитаны на короткий пусковой ток, а не на глубокий цикл, и в накопительном режиме такая батарея выходит из строя за 2–3 месяца.

Сравнение AGM, GEL и LiFePO4

Параметр

AGM

GEL (гелевый)

LiFePO4

Технология

свинцово-кислотный, электролит в стекловолокне

свинцово-кислотный, гелевый электролит

литий-железо-фосфатный

Циклический ресурс (при DoD)

~300 циклов при 100 %, 500–800 при 50 %

~350 при 100 %, 700 при 50 %, 1200 при 33 %

4000–6000+ при 80 % (консервативно 2000–3500)

Допустимый разряд (DoD)

≤50 %

50–60 %

80–90 %

Ток заряда

до 0,2C

до 0,1C (медленнее)

0,2–0,5C (до 1C)

Обслуживание

не требует, герметичный

не требует, герметичный

не требует, есть BMS

Рабочая температура

−20…+60 °C

−20…+60 °C (лучше держит холод)

разряд −30…+55 °C; заряд 0…+40 °C

Саморазряд, %/мес

3–5

3–5

1–3

Срок службы

3–6 лет (2–3 года при активном цикле)

10–12 лет

8–12 лет (до 15–20 в блоках 48 В)

Цена за кВт·ч ёмкости*

низкая (при покупке)

средняя

высокая при покупке, минимальная за цикл

* Ориентир по рынку: свинцово-кислотные — 100–250 $/кВт·ч установленной ёмкости, LiFePO4 — 400–800 $/кВт·ч, но в пересчёте на цикл дешевле: 0,13–0,20 $/кВт·ч за цикл у свинца против 0,06–0,10 $/кВт·ч у LiFePO4. Розничные цены в рублях зависят от модели, ёмкости и поставщика.

Ключевые параметры выбора

  • Ёмкость (А·ч) — запас заряда: ток разряда, умноженный на время. У свинцовых АКБ ёмкость зависит от режима разряда (см. C10/C20 ниже).
  • Циклический ресурс — число циклов заряд-разряд до заметного падения ёмкости. Главный показатель для СЭС с суточным циклом.
  • Глубина разряда (DoD, Depth of Discharge) — доля ёмкости, которую снимают за цикл без вреда для батареи. Чем меньше DoD, тем больше циклов: у свинца 300 циклов при полном разряде и 1200 при разряде на треть. У LiFePO4 допустимы 80–90 %, у свинца — 50 %.
  • Ток заряда и разряда (C-rate) — доля ёмкости в амперах. LiFePO4 принимает 0,2–0,5C и отдаёт до 1C; свинцовым нужен щадящий заряд (AGM до 0,2C, GEL до 0,1C).
  • Саморазряд — потеря заряда при простое: 1–3 %/мес у LiFePO4, 3–5 % у свинца.

Расшифровка обозначений и маркировки

Обозначение / параметр

Что означает

Ёмкость, А·ч

запас заряда; произведение тока разряда на время

C20 / C10 / C5

ёмкость при разряде за 20 / 10 / 5 часов; у солнечных свинцовых чаще указывают C10

C (номинал)

числовое значение ёмкости в А·ч

0,1C

ток, равный 1/10 ёмкости: для 100 А·ч это 10 А

2 В / 6 В / 12 В

напряжение банки (2 В) и блока: 12 В = 6 банок по 2 В

DoD

глубина разряда — доля ёмкости за цикл: 50 % свинец, 80–90 % LiFePO4

Deep Cycle / «тяговый»

маркировка АКБ глубокого цикла — то, что нужно для СЭС

СТ (напр. 6СТ-60)

стартерная батарея — для СЭС не подходит

Одна и та же батарея в режиме C10 отдаёт меньше ёмкости, чем в C20 (короче время разряда — выше потери), поэтому паспортную ёмкость сверяют с указанным режимом. Ток заряда 0,1C для банка 200 А·ч — это 20 А.

Как рассчитать ёмкость под автономию

Минимальную ёмкость батарейного блока считают по формуле:

C (А·ч) = (E × N) / (U × η × DoD), где E — суточное потребление (Вт·ч), N — число суток автономии, U — напряжение банка (В), η — КПД инвертора (0,9 для качественного), DoD — допустимая глубина разряда (0,5 для свинца, 0,8 для LiFePO4).

Пример для дома: холодильник 150 Вт × 8 ч + освещение 30 Вт × 5 ч + насос 200 Вт × 0,5 ч = 1450 Вт·ч/сут. На двое суток — 2900 Вт·ч. При банке 24 В, LiFePO4 (DoD 0,8) и КПД 0,9: C = 2900 / (24 × 0,9 × 0,8) ≈ 168 А·ч. Результат округляют вверх до стандартного номинала (например, 200 А·ч) и добавляют 20–30 % запаса на износ.

Суточное потребление, Вт·ч

Автономия, сут

Свинцовый (AGM/GEL), А·ч при 24 В

LiFePO4, А·ч при 24 В

1000

1

~95

~60

2000

1

~185

~115

3000

2

~555

~345

5000

2

~925

~580

Расчёт по формуле выше при η = 0,9, DoD 0,5 (свинец) и 0,8 (LiFePO4). Значения — минимальная полезная ёмкость до запаса на износ; их округляют вверх до стандартного номинала. При том же потреблении свинцу нужна примерно вдвое бо́льшая номинальная ёмкость, чем LiFePO4, — из-за меньшего допустимого разряда.

Напряжение банка и соединение

Ёмкость набирают, соединяя аккумуляторы. При последовательном соединении складываются напряжения (два блока 12 В → 24 В, четыре → 48 В), при параллельном — ёмкости. Суммарная энергия банка от схемы не зависит: 4 × 200 А·ч × 12 В = 9,6 кВт·ч при любом соединении. Напряжение банка выбирают под мощность и согласуют со входом инвертора: 12 В — маломощные системы, 24 В — средние, 48 В — мощные (ниже рабочие токи, тоньше кабели, меньше потери). В последовательной цепи аккумуляторы берут строго одной модели, ёмкости и даты выпуска, иначе цепочка разбалансируется. Пример сборки автономного питания с аккумуляторным блоком приведён в публикации «Домашняя энергосистема на солнечных батареях».

Выбор типа под применение

Сценарий

Режим работы

Рекомендуемый тип

Комментарий

Дача выходного дня, сезонное использование

буферный/резервный, редкие разряды

AGM; LiFePO4 при желании обойтись без обслуживания

AGM дешевле при равной ёмкости и рассчитан на редкий разряд

Ежедневная автономия (off-grid), суточный цикл

циклический, глубокий разряд

LiFePO4; из свинца — GEL или OPzV

нужен высокий ресурс и большой DoD

Крупная автономная / дизель-солнечная станция

циклический, тяжёлый режим

LiFePO4 или OPzS/OPzV

ставка на долговечность (15–25 лет у OPz)

Резерв при отключениях сети

буферный, разряд эпизодически

AGM (как в ИБП)

подбор ближе к аккумуляторам для ИБП

Зимняя эксплуатация и ограничения

LiFePO4 разряжается на морозе до −30 °C, но заряжать литиевую батарею ниже 0 °C нельзя — на аноде осаждается металлический литий и ячейки необратимо деградируют. Для неотапливаемого помещения нужна BMS с низкотемпературной отсечкой (Low-Temp Cut-Off), датчик на ячейках и подогрев либо теплоизоляция. Свинцовые АКБ заряжать на холоде можно, но они теряют ёмкость: гелевые переносят мороз лучше AGM. Стартерные и любые буферные батареи в СЭС с суточным циклом не ставят — режим их убивает.

Нормативная база

  • ГОСТ Р 58649-2019 — батареи фотоэлектрические, измерение вольт-амперных характеристик в натурных условиях.
  • ГОСТ Р МЭК 61960-3-2019 — литиевые аккумуляторы и батареи (в том числе LiFePO4) для портативных применений.
  • ГОСТ Р МЭК 60254-2-2009 — батареи аккумуляторные свинцово-кислотные тяговые: размеры, выводы, маркировка полярности.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какой аккумулятор для солнечной батареи лучше?

Для солнечной станции с ежедневным (циклическим) режимом оптимален LiFePO4: он допускает разряд на 80–90 %, выдерживает 4000–6000 циклов, быстро заряжается и служит 8–12 лет. Из свинцово-кислотных под циклический режим лучше подходят гелевые (GEL) и стационарные OPzS/OPzV, а AGM выигрывает по цене там, где разряды редки (резерв, дача выходного дня). Выбор идёт от режима работы: сравнение типов приведено в таблице выше.

Чем отличается гелевый аккумулятор от AGM?

Оба — свинцово-кислотные герметичные и необслуживаемые, но у AGM электролит впитан в стекловолоконный сепаратор, а у GEL загущён в гель. GEL глубже разряжается (50–60 % против 50 % у AGM), лучше переносит холод и полный разряд, но заряжается медленнее (ток до 0,1C против 0,2C у AGM) и стоит дороже при равной ёмкости. AGM держит более высокий импульсный ток и оптимален для буферного/резервного режима.

Сколько служит аккумулятор в солнечной электростанции?

Срок службы зависит от типа и глубины разряда. AGM в активном циклическом режиме служит 2–3 года, гелевые — до 10–12 лет, LiFePO4 — 8–12 лет (до 15–20 в блоках 48 В), стационарные OPzS/OPzV — 15–25 лет. Чем меньше глубина разряда за цикл, тем больше циклов выдержит батарея: у свинца 300 циклов при полном разряде и 1200 при разряде на треть.

Как рассчитать ёмкость аккумулятора?

По формуле C (А·ч) = (E × N) / (U × η × DoD), где E — суточное потребление в Вт·ч, N — число суток автономии, U — напряжение банка, η — КПД инвертора (0,9), DoD — допустимая глубина разряда (0,5 для свинца, 0,8 для LiFePO4). Например, для 2900 Вт·ч на двое суток при банке 24 В и LiFePO4 нужно около 168 А·ч. Результат округляют вверх до стандартного номинала и добавляют 20–30 % запаса на износ.

Можно ли использовать автомобильный аккумулятор для солнечной батареи?

Технически напряжение совпадает (12 В), но стартерный автомобильный аккумулятор для СЭС не годится. Его тонкие пластины рассчитаны на короткий мощный пусковой ток, а не на глубокий циклический разряд. В накопительном режиме такая батарея деградирует за 2–3 месяца, а если беречь её от глубокого разряда, теряется сам смысл автономии. Нужны тяговые (deep-cycle) AGM, GEL или LiFePO4.

ООО «МЕКА» производит кабеленесущие системы: лестничные и листовые лотки, лотки для светильников. Компания с 25-летним опытом предлагает решения, которые адаптированы к различным условиям эксплуатации, как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Производственные мощности в Санкт-Петербурге оснащены современным автоматизированным оборудованием, что обеспечивает высокое качество и скорость изготовления. В портфеле «МЕКА» 5000+ успешных проектов, включая объекты, как СКА Арены, Пулково.