Аварийное освещение включается, когда нарушено питание рабочего освещения, и питается от источника, независимого от рабочего. Нормы на него задают три документа с разной терминологией: ГОСТ Р 55842-2013 (классификация и числовые нормы), СП 439.1325800.2018 (правила проектирования и требования по типам зданий) и ПУЭ, глава 6.1 (устройство сетей, деление на освещение безопасности и эвакуационное).
Что относят к аварийному освещению и на какие виды оно делится
Аварийное освещение — освещение, предназначенное для использования при нарушении питания рабочего освещения (ГОСТ Р 55842-2013, п. 3.1). По ГОСТ Р 55842-2013 (п. 4.1) и СП 439.1325800.2018 (п. 4.1) оно делится на два вида:
- эвакуационное освещение — для эвакуации людей или завершения потенциально опасного процесса. Внутри него три подвида: освещение путей эвакуации, антипаническое освещение и освещение зон повышенной опасности;
- резервное освещение — для продолжения работы при отключении рабочего освещения.
ПУЭ, написанные раньше, используют другую пару терминов: «аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное» (п. 6.1.21). Освещение безопасности по ПУЭ предназначено для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения — то есть это то же самое, что резервное освещение в ГОСТ Р 55842-2013 и СП 439. Расхождение чисто терминологическое, но в проектной документации и на проверке знаний встречаются обе формулировки.
Таблица 1. Соответствие терминов в ГОСТ, СП и ПУЭ
Вид освещения | Термин ГОСТ Р 55842-2013 и СП 439 | Термин ПУЭ гл. 6.1 | Назначение | Основание |
|---|---|---|---|---|
Общий класс | Аварийное освещение | Аварийное освещение | Работа при нарушении питания рабочего освещения | ГОСТ Р 55842-2013, п. 3.1; ПУЭ, п. 6.1.21 |
Вид 1 | Эвакуационное освещение | Эвакуационное освещение | Безопасный выход людей, завершение опасного процесса | ГОСТ Р 55842-2013, п. 3.3; термин ПУЭ — п. 6.1.21 |
Вид 1, подвид | Освещение путей эвакуации | Отдельно не выделено | Надёжная идентификация и безопасное использование путей эвакуации | ГОСТ Р 55842-2013, п. 3.5 |
Вид 1, подвид | Антипаническое освещение | Отдельно не выделено | Предотвращение паники и подход к путям эвакуации на площадях более 60 м² | ГОСТ Р 55842-2013, п. 3.6; СП 439, п. 5.3 |
Вид 1, подвид | Освещение зон повышенной опасности | Отдельно не выделено | Безопасное завершение потенциально опасного рабочего процесса | ГОСТ Р 55842-2013, п. 3.7; СП 439, п. 5.4 |
Вид 2 | Резервное освещение | Освещение безопасности | Продолжение работы при отключении рабочего освещения | ГОСТ Р 55842-2013, п. 3.4; ПУЭ, п. 6.1.21 |
Общая для всех видов часть требований: аварийное освещение подключают к источнику питания, независимому от источника питания рабочего освещения, а индекс цветопередачи применяемых источников света должен быть Ra не менее 40 — иначе не различаются цвета знаков безопасности (ГОСТ Р 55842-2013, п. 4.2; СП 439, п. 4.5; то же требование к светильнику — ГОСТ IEC 60598-2-22-2025, п. 22.17.4, в действующей до 30.09.2026 редакции -2012 — п. 22.16.4). Что означает индекс цветопередачи и как он связан с типом источника света, показано в справочнике «Цветовая температура света».
Эвакуационное освещение и освещение безопасности: чем различаются
Виды различаются не яркостью, а задачей: одно доводит людей до выхода, второе позволяет продолжить или безопасно свернуть работу. Поэтому у них разные нормируемая освещённость, время выхода на режим и длительность работы.
Таблица 2. Эвакуационное освещение и резервное (освещение безопасности)
Признак | Эвакуационное освещение | Резервное освещение (освещение безопасности по ПУЭ) |
|---|---|---|
Задача | Безопасный выход людей из помещения | Продолжение работы или безопасное её прекращение |
Где предусматривают | Пути эвакуации, площади более 60 м², зоны повышенной опасности | Помещения, где остановка работ ведёт к гибели или отравлению людей, взрыву, пожару, утечке токсичных веществ, длительному нарушению техпроцесса |
Нормируемая освещённость | 0,5–15 лк в зависимости от зоны (таблица 3) | Не менее 30 % нормируемой освещённости общего рабочего освещения |
Равномерность | Емакс/Емин не более 40:1 (10:1 в зонах повышенной опасности) | Емакс/Емин не более 40:1 |
Выход на режим | 50 % через 5 с, 100 % — см. таблицу 4 | 50 % не более чем через 15 с, 100 % — не более чем через 60 с |
Длительность работы | Не менее 1 ч; в зонах повышенной опасности — всё время существования опасности | До восстановления питания рабочего освещения |
Взаимозаменяемость | Резервным автоматически не заменяется | Использовать как эвакуационное можно, только если оно отвечает требованиям к эвакуационному (СП 439, п. 6.2) |
Независимость | Предусматривается независимым от резервного освещения (СП 439, п. 6.6) | — |
Практическое следствие: щиток резервного освещения в цехе не закрывает требование по путям эвакуации. Если резервное освещение проектируют с расчётом на двойную роль, оно должно удовлетворять нормам эвакуационного по освещённости, равномерности, ограничению слепимости и времени выхода на режим.
Нормы освещённости, равномерность и длительность работы
Числовые нормы эвакуационного освещения даёт таблица 1 ГОСТ Р 55842-2013; СП 439 повторяет их в разделах 5 и 6, добавляя ограничение пульсации и требования к местам установки светильников.
Таблица 3. Нормируемая освещённость аварийного освещения по зонам
Зона, объект | Емин на горизонтальной поверхности | Равномерность Емакс/Емин, не более | Выход на режим | Длительность работы |
|---|---|---|---|---|
Пути эвакуации шириной до 2 м, по оси прохода | 1,0 лк | 40:1 | 50 % — через 5 с | Не менее 1 ч |
Пути эвакуации, полоса не менее 50 % ширины прохода | 0,5 лк | 40:1 | 50 % — через 5 с | Не менее 1 ч |
Антипаническое освещение (площади более 60 м², вся свободная поверхность пола, кроме полосы 0,5 м вдоль границы) | 0,5 лк | 40:1 | 50 % — через 5 с | Не менее 1 ч |
Зоны повышенной опасности | 15 лк и не менее 10 % нормы рабочего освещения | 10:1 | Постоянно или перерыв не более 0,5 с | Всё время существования опасности |
Лестничные марши в зданиях с постоянным пребыванием МГН и детей дошкольного возраста | 5 лк | 40:1 | 50 % — через 5 с | Не менее 1 ч |
Перед каждым эвакуационным выходом и снаружи перед конечным выходом из здания | 5 лк | 40:1 | 50 % — через 5 с | Не менее 1 ч |
Пункт первой помощи, место с противопожарным оборудованием, план эвакуации, кнопка аварийной сигнализации | 5 лк | 40:1 | 50 % — через 5 с | Не менее 1 ч |
Резервное освещение (освещение безопасности) | Не менее 30 % нормы общего рабочего освещения | 40:1 | 50 % — через 15 с, 100 % — через 60 с | До восстановления рабочего освещения |
Значения — по таблице 1 ГОСТ Р 55842-2013 и разделам 5–6 СП 439.1325800.2018. Проходы шире 2 м разбивают на двухметровые полосы либо освещают по нормам антипанического освещения (СП 439, п. 5.2.1). В зонах повышенной опасности дополнительно нормируется коэффициент пульсации освещённости — не более 10 % (СП 439, п. 5.4.1). Освещённость 5 лк у аптечки и у первичных средств пожаротушения СП 439 задаёт как вертикальную в центре места их размещения, а у эвакуационного выхода — как горизонтальную на полу (п. 5.1.3).
Нормируемая освещённость рабочего освещения, разряды зрительных работ и КЕО сюда не входят: это параметры рабочего освещения, они разобраны в справочнике «Проектирование и контроль освещения на производстве». Расчёт числа светильников по площади помещения удобно вести в калькуляторе освещённости.
Время выхода на режим: где документы расходятся
Это расхождение регулярно всплывает на экспертизе проекта. По ГОСТ Р 55842-2013 освещение путей эвакуации выходит на 100 % нормируемой освещённости через 10 с, по СП 439 — через 60 с, а таблица 9.1 того же СП 439 задаёт для эвакуационного освещения «максимальное время включения» 15 с. Требование к самому светильнику для путей эвакуации и антипанического освещения в обеих редакциях ГОСТ IEC 60598-2-22 одинаково — 50 % через 5 с и полный световой поток через 60 с (редакция 2025 года, п. 22.17.3; редакция 2012 года, п. 22.16.1). А для светильников зон повышенной опасности редакции расходятся: действующая до 30 сентября 2026 года редакция -2012 требует нормируемый световой поток через 25 с (п. 22.16.1, то же в пп. 22.3.14 и 22.16.2), редакция -2025 — 100 % нормируемого потока за 0,5 с (пп. 22.3.14, 22.17.3). Сама установка при этом должна выходить на норму за 0,5 с либо гореть постоянно (ГОСТ Р 55842-2013, п. 4.2.1.3; СП 439, п. 5.4.5), поэтому светильником, сертифицированным по редакции -2012, требование закрывают в режиме постоянного действия. Практика — закладывать самое жёсткое из применимых значений и фиксировать в пояснительной записке, по какому документу принято решение.
Таблица 4. Время выхода на нормируемый уровень по разным документам
Вид освещения | ГОСТ Р 55842-2013 | СП 439, разделы 5–6 | СП 439, таблица 9.1 («максимальное время включения») | ГОСТ IEC 60598-2-22 (требование к светильнику) |
|---|---|---|---|---|
Освещение путей эвакуации | 50 % — 5 с, 100 % — 10 с | 50 % — 5 с, 100 % — 60 с | 15 с | 50 % — 5 с, 100 % — 60 с (обе редакции) |
Антипаническое освещение | 50 % — 5 с, 100 % — 10 с | 50 % — 5 с, 100 % — 60 с | 15 с | 50 % — 5 с, 100 % — 60 с (обе редакции) |
Освещение зон повышенной опасности | 100 % постоянно, перерыв не более 0,5 с | Постоянно либо выход на норму за 0,5 с | 0,5 с | Нормируемый световой поток через 25 с (ред. -2012, п. 22.16.1); 100 % — за 0,5 с (ред. -2025, п. 22.17.3) |
Резервное освещение | 50 % — 15 с, 100 % — 60 с | 50 % — 15 с, 100 % — 60 с | 60 с | — |
Ограничение слепимости: предельная сила света
Яркий светильник на тёмном фоне слепит и мешает видеть препятствия и знаки, поэтому сила света аварийного светильника ограничена в зависимости от высоты установки. Для горизонтальных путей эвакуации ограничение действует в зоне углов от 60° до 90° относительно вертикали при всех азимутальных углах, для остальных путей и открытых пространств — при любом угле нижней полусферы.
Таблица 5. Предельная сила света светильников аварийного освещения
Высота установки h, м | Пути эвакуации и антипаническое освещение, кд, не более | Зоны повышенной опасности, кд, не более |
|---|---|---|
h < 2,5 | 500 | 1000 |
2,5 ≤ h < 3,0 | 900 | 1800 |
3,0 ≤ h < 3,5 | 1600 | 3200 |
3,5 ≤ h < 4,0 | 2500 | 5000 |
4,0 ≤ h < 4,5 | 3500 | 7000 |
h ≥ 4,5 | 5000 | 10000 |
Таблица 2 ГОСТ Р 55842-2013, она же таблица 5.1 СП 439.1325800.2018. Приведённые значения сравнивают с паспортными данными светильника (примечание 1 к таблице 5.1 СП 439).
Где обязательно ставить светильники эвакуационного освещения
СП 439 (п. 5.1.3) привязывает светильники к конкретным точкам с допуском по расстоянию — не далее 2 м в горизонтальной плоскости от объекта:
- перед каждой дверью эвакуационного выхода, с горизонтальной освещённостью 5 лк на полу у выхода; светильник допускается размещать и на потолке, и на стене;
- на лестницах — так, чтобы каждая ступень освещалась прямым светом;
- в местах изменения уровня пола и в местах изменения направления пути эвакуации;
- на пересечениях коридоров;
- в местах размещения знаков безопасности с внешней подсветкой;
- у аптечки, первичных средств пожаротушения и кнопки экстренной связи — с вертикальной освещённостью 5 лк в центре места размещения;
- у оборудования для эвакуации инвалидов;
- перед каждым конечным выходом на улицу, внутри и снаружи здания.
ГОСТ Р 55842-2013 (п. 4.2.1.1) добавляет к перечню места размещения плана эвакуации, а также коридоры и проходы по путям эвакуации. Для лестниц, мест изменения уровня пола, первичных средств пожаротушения с кнопкой экстренной связи и оборудования для эвакуации инвалидов — перечисления б), в), и), к) п. 5.1.3 — действует отдельное правило: если маршруты эвакуации через эти места не проходят и это не площадки на открытых пространствах, освещённость на уровне пола всё равно обеспечивают не менее 5 лк (СП 439, п. 5.1.4). Практика размещения указателей «Выход» и стрелок направления на производственном объекте разобрана в публикации «Освещение на производстве: нормы и правила размещения указателей „выход“ и стрелок».
Знаки безопасности и указатели «Выход»
Эвакуационные знаки безопасности постоянного действия устанавливают над каждым эвакуационным выходом и вдоль путей эвакуации; цветографическое исполнение принимают по ГОСТ 12.4.026-2015. Знак бывает с внутренней подсветкой — это световой указатель, по сути аварийный светильник со знаком на светопропускающей поверхности, — и с внешней подсветкой, то есть обычная табличка, которую подсвечивает отдельный аварийный светильник. Фотолюминесцентные знаки относят к знакам с внешней подсветкой (СП 439, п. 7.3).
Нормируемые параметры знака:
- яркость любой части цветной поверхности во всех направлениях — не менее 2 кд/м², при вероятности задымления — не менее 10 кд/м² (ГОСТ Р 55842-2013, пп. 6.1.1–6.1.2; СП 439, п. 7.6);
- равномерность яркости — не менее 1:5 в пределах цветной поверхности знака (ГОСТ Р 55842-2013, п. 6.2; для знаков ярче 100 кд/м² — не менее 1:10) и не менее 1:10 в пределах зоны одного цвета (СП 439, п. 7.7). Жёстче требование ГОСТ: 1:5 допускает пятикратный перепад яркости, 1:10 — десятикратный; базы нормирования тоже разные — вся цветная поверхность знака против зоны одного цвета;
- отношение яркости контрастного цвета к яркости цвета безопасности — от 5:1 до 15:1 (ГОСТ Р 55842-2013, п. 6.2);
- яркость на уровне 50 % нормируемого значения — через 5 с после нарушения питания, 100 % — через 60 с (СП 439, п. 7.8);
- яркость измеряют по нормали к поверхности на участке диаметром 10 мм для каждой цветной области знака (СП 439, п. 7.7).
Высоту знака определяют по формуле h = l / Z, где l — расстояние распознавания, Z — дистанционный фактор: 100 для знаков, освещаемых извне, и 200 для освещаемых изнутри (ГОСТ Р 55842-2013, п. 6.3; СП 439, п. 7.9). Типоразмер знака подбирают прямо под геометрию помещения.
Таблица 6. Минимальная высота знака под расстояние распознавания
Расстояние распознавания l, м | Высота знака с внешней подсветкой (Z = 100), мм | Высота знака с внутренней подсветкой (Z = 200), мм |
|---|---|---|
10 | 100 | 50 |
15 | 150 | 75 |
20 | 200 | 100 |
24 | 240 | 120 |
30 | 300 | 150 |
40 | 400 | 200 |
50 | 500 | 250 |
Расчёт по формуле h = l / Z. Знак одного размера с внутренней подсветкой опознаётся вдвое дальше, чем с внешней, — это главный аргумент в пользу световых указателей в больших залах и длинных коридорах.
Условия, при которых знаки обязательны, в двух документах сформулированы по-разному, и применяются обе формулировки:
- ГОСТ Р 55842-2013 (п. 6.4): в общественных и вспомогательных помещениях, где одновременно могут находиться более 50 человек, а также в помещениях с искусственным освещением, где одновременно могут находиться более 30 человек или площадь которых более 100 м²;
- СП 439 (п. 7.4): в помещениях без естественного освещения с одновременным пребыванием более 30 человек и в помещениях с естественным освещением площадью более 100 м² с одновременным пребыванием более 50 человек.
В дошкольных, учебных и медицинских организациях и в зданиях с постоянным пребыванием маломобильных групп населения знаки устанавливают независимо от числа находящихся в них людей; допускается применять знаки в виде световых перил. Практика размещения знаков и требования к их автономности разобраны в публикации «Аварийное освещение: виды знаков, требования к размещению и автономности».
Задымляемые помещения
Дым скапливается у потолка и поглощает свет, поэтому для помещений, где возможно задымление, требования отдельные: применять только знаки безопасности с внутренней подсветкой, размещать их на высотах 0,5 и 2,0 м от пола в пределах прямой видимости из любой точки пути эвакуации, обеспечивать яркость не менее 10 кд/м² (СП 439, раздел 8). ГОСТ Р 55842-2013 (раздел 6) добавляет требование к светильникам — размещать их не менее чем в 0,5 м от потолка, а знаки безопасности не выше 0,5 м от пола, знаки с внешней подсветкой не применять.
Исполнение аварийных светильников и расшифровка маркировки
Аварийный светильник классифицируют по четырём признакам: тип питания, режим работы, встроенные устройства и нормируемая продолжительность работы в аварийном режиме. Обозначение наносят на светильник в виде прямоугольника, разделённого на три-четыре части (ГОСТ IEC 60598-2-22-2025, приложение В).
Таблица 7. Расшифровка классификационного обозначения аварийного светильника
Часть обозначения | Символ | Что означает |
|---|---|---|
1 — тип светильника | X | Автономный: источник питания, лампа и блок управления размещены в светильнике или рядом с ним (кабель до 1 м) |
1 — тип светильника | Z | С централизованным электропитанием от внешней аварийной системы |
2 — режим работы | 0 | Непостоянного действия: лампа работает только при нарушении питания рабочего освещения |
2 — режим работы | 1 | Постоянного действия: лампа работает и в нормальном, и в аварийном режиме |
2 — режим работы | 2 | Комбинированный непостоянного действия |
2 — режим работы | 3 | Комбинированный постоянного действия |
2 — режим работы | 4 | Составной непостоянного действия (питает вспомогательный светильник) |
2 — режим работы | 5 | Составной постоянного действия |
2 — режим работы | 6 | Вспомогательный: питается от составного светильника |
3 — встроенные устройства | A | Со встроенным испытательным устройством |
3 — встроенные устройства | B | С дистанционным устройством задержки включения |
3 — встроенные устройства | C | С режимом ожидания |
3 — встроенные устройства | D | Для производственных зон повышенной опасности |
3 — встроенные устройства | E | С несменной лампой и (или) несменным источником питания |
3 — встроенные устройства | F | С автоматическим испытательным устройством по IEC 61347-2-7, обозначается EL-T |
3 — встроенные устройства | G | Со встроенной подсветкой знаков безопасности |
4 — продолжительность работы | 10 / 60 / 120 / 180 | Минимальная продолжительность аварийного режима: 10 мин, 1 ч, 2 ч, 3 ч |
Таблица 7 приведена по редакции 2025 года. В действующей до 30 сентября 2026 года редакции ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 третья часть обозначения содержит только символы A—D: символов E, F и G в ней нет, поэтому в маркировке светильников, сертифицированных по прежней редакции, они не встречаются.
Пример из стандарта: X 1 BD 60 — автономный светильник постоянного действия с дистанционным устройством задержки, предназначенный для зон повышенной опасности, с продолжительностью работы 60 мин. Обозначение Z 1 F — светильник централизованного питания постоянного действия с автоматическим испытательным устройством; продолжительность работы у него определяет не светильник, а аварийный источник питания установки.
Комбинированный светильник — прибор с двумя и более лампами, из которых хотя бы одна питается от сети аварийного освещения, а остальные от сети рабочего (ГОСТ IEC 60598-2-22, п. 22.3.7). Такие ставят там, где не нужен отдельный аварийный корпус: офисная панель, в которой основной светодиодный модуль питается от сети рабочего освещения, а отдельный аварийный модуль — от встроенного блока аварийного питания (БАП); в обозначении это коды 2 и 3. Светильник с единственным светодиодным модулем, который в аварийном режиме питается от БАП, комбинированным не является — он кодируется как автономный непостоянного (X 0) или постоянного (X 1) действия.
Требования к БАП устанавливает ГОСТ IEC 61347-2-7-2014: изготовитель обязан объявить номинальную продолжительность работы в аварийном режиме для каждой лампы, коэффициент аварийного светового потока, технологический тип и ёмкость батареи (никель-кадмиевая, никель-металлгидридная и т. п.), характеристики зарядки и разряда; отдельный раздел стандарта посвящён защите батарей от глубокого разряда. Полный цикл зарядки при испытаниях принимают равным 24 ч. На практике это значит, что заявленный «час автономии» относится к полностью заряженной новой батарее, а не к аккумулятору с трёхлетним стажем работы в тёплом запотолочном пространстве. Стандарт на светильники требует ещё и работоспособности в аварийном режиме при температуре 70 °C в течение 30 мин со снижением потока не более чем вдвое (ГОСТ IEC 60598-2-22-2025, п. 22.19; в редакции -2012 это п. 22.18, где то же испытание нормировано не на 30 мин, а на половину нормируемой продолжительности работы).
Таблица 8. Что выбрать: автономные светильники или централизованное питание
Критерий | Автономные светильники с БАП (тип X) | Централизованное питание (тип Z) |
|---|---|---|
Где источник энергии | Аккумулятор в каждом светильнике | Общая аккумуляторная батарея или генератор в электропомещении |
Типовое применение | Офисы, магазины, небольшие производства, реконструкция без перекладки сетей | Крупные объекты, высотные здания, тоннели, установки с большим числом светильников |
Длительность работы | Задаёт светильник: 10 / 60 / 120 / 180 мин | Задаёт аварийный источник питания установки |
Обслуживание | Проверка и замена батарей по каждому светильнику | Обслуживание одной батарейной установки |
Контроль состояния | Индикатор заряда, ручное или автоматическое испытательное устройство (символы A, F) | Централизованный мониторинг цепей и источника |
Кабельная сеть | Отдельная групповая линия аварийного освещения: подзаряд батарей и групповая нагрузка. Огнестойкое исполнение по п. 10.2.3 СП 439 обязательно и здесь — исключения для автономных светильников нет | Огнестойкая линия по тому же п. 10.2.3 СП 439 от источника до каждого светильника — она несёт саму аварийную нагрузку |
Слабое место | Ресурс и температурный режим аккумуляторов | Отказ общего источника выводит из строя всю систему |
Питание, сети и защита аварийного освещения
Источниками питания аварийного освещения СП 439 (п. 10.1.3) называет три варианта: отдельный ввод системы электроснабжения, независимый от основного; аккумуляторные батареи; генераторные установки, независимые от основного питания. При отнесении светильников к особой группе первой категории надёжности предусматривают дополнительное питание от третьего независимого источника (СП 439, п. 10.1.5; ПУЭ, п. 6.1.24) — обычно это ввод через АВР или дизель-генератор.
Требования к сетям и защите, о которых забывают чаще всего:
- Расчётное время работы источника для устройств аварийной сигнализации и знаков безопасности рекомендуется принимать равным 3 ч, но не менее 1 ч (СП 439, п. 10.1.4). Этим и объясняется типовое «1 ч или 3 ч» в паспортах светильников.
- Нагрузка на одну цепь аварийного освещения, защищённую одним аппаратом от перегрузки, не должна превышать 6 А, а сам автоматический выключатель должен быть нагружен не более чем на 60 % номинального значения (СП 439, п. 10.3.7). К автономным светильникам с аккумуляторами требование не применяется.
- УЗО и дифавтоматы в цепях питания эвакуационного освещения запрещены (СП 439, п. 10.3.9). При питании постоянным током защиту от сверхтока выполняют двухполюсными автоматическими выключателями (п. 10.3.8).
- Общие групповые щитки для рабочего и аварийного освещения не допускаются, как и установка аппаратов управления в общих шкафах; питание резервного и эвакуационного освещения от общих щитков разрешено (СП 439, п. 10.1.7; ПУЭ, п. 6.1.27). Состав и компоновка вводных устройств показаны в справочнике «Электрощитовое оборудование».
- Электропроводка — кабели с минеральной изоляцией, огнестойкие кабели по ГОСТ Р МЭК 60331-11 и ГОСТ IEC 60331-21 либо прокладка в стальных трубах, обработанных огнезащитным составом (СП 439, п. 10.2.3). Транзит через участки, подверженные опасности пожара, без соответствующей защиты не допускается, через взрывоопасные зоны — запрещён (п. 10.2.4). Как читается маркировка огнестойких исполнений вроде нг(А)-FRLS, показано в справочнике «Расшифровка маркировки кабелей».
- Совместная прокладка проводов рабочего и аварийного освещения не допускается, кроме прокладки на одном монтажном профиле, в одном коробе или лотке с мерами, исключающими повреждение проводов аварийного освещения (СП 439, п. 10.2.5).
- Посторонние нагрузки в сети аварийного освещения не допускаются: всё её электрооборудование присоединяют к сети, не связанной с сетью рабочего освещения, а использовать эти питающие линии для электроснабжения иных приёмников нельзя (СП 439, п. 10.2.1). Для эвакуационного освещения ПУЭ (п. 6.1.22) требуют вести такую сеть от щита подстанции, а при единственном вводе — от вводного распределительного устройства. Требование выполнять сеть аварийного освещения без штепсельных розеток осталось в прежних ПТЭЭП (приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, п. 2.12.4), утративших силу 7 января 2023 года; в действующих правилах его нет.
- Отличие от рабочих светильников. Если корпуса однотипные, светильники аварийного освещения маркируют красной буквой «А» (СП 439, п. 4.7 со ссылкой на СП 52.13330.2016, п. 7.6.8); правила технической эксплуатации требуют отличать светильники аварийного освещения от светильников рабочего знаками или окраской (приказ Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070, раздел XLIII, п. 630).
- Степень защиты оболочки выбирают по условиям среды: для автотранспортных тоннелей, например, СП 439 (п. 9.13.3) прямо требует не ниже IP65 и класс защиты от поражения электрическим током I или II. Расшифровка таких обозначений — в таблице степеней защиты IP.
Отдельная тема — источники света. ПУЭ (п. 6.1.12) рекомендует для аварийного освещения лампы накаливания или люминесцентные: глава писалась в 1999 году, когда мгновенное зажигание было проблемой разрядных ламп. СП 439 (п. 4.3) сформулирован нейтрально и требует энергоэффективных источников с наибольшими световой отдачей и сроком службы при учёте требований к цветоразличению, поэтому современные аварийные светильники светодиодные. Сопоставление типов источников по световой отдаче и ресурсу — в справочнике «Светодиодные лампы» и в таблицах светового потока ламп.
Включение, режимы работы и проверки
Аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении питания рабочего освещения, а также по сигналам систем пожарной и аварийной сигнализации (СП 439, п. 4.1). Осветительные приборы предусматривают либо постоянного действия — включёнными одновременно с приборами рабочего освещения, либо непостоянного действия — с автоматическим включением при нарушении питания рабочего освещения в данной зоне (СП 439, п. 4.7); режимы допускается комбинировать (п. 10.3.1). Для помещений, где постоянно находятся люди или через которые постоянно проходит персонал, обеспечивают либо возможность включения аварийного освещения на всё время работы рабочего, либо его автоматическое включение при аварийном погасании рабочего (ПУЭ, п. 6.1.26; СП 439, п. 10.3.4).
При восстановлении питания светильники непостоянного действия автоматически выключаются с учётом времени, необходимого лампам рабочего освещения для набора нормальной яркости; в помещениях, преднамеренно затемнённых до аварии, автоматического выключения быть не должно (СП 439, п. 10.3.3).
Периодичность проверок. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811, п. 24) в части электрического освещения отсылают к Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей (приказ Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070). Там, в разделе XLIII, п. 637, установлено:
- проверка действия автомата аварийного освещения — не реже 1 раза в месяц в дневное время;
- проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения — 2 раза в год.
Та же периодичность «2 раза в год» была и в утративших силу ПТЭЭП (приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, п. 2.12.16), где, кроме того, проверку состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения с измерением сопротивления изоляции проводили при вводе сети в эксплуатацию и далее по графику, но не реже одного раза в три года (п. 2.12.17). Действующие правила такой периодичности не задают: порядок проверки состояния оборудования и электропроводки аварийного, эвакуационного и рабочего освещения, испытаний и измерений сопротивления изоляции определяет владелец объекта (приказ № 1070, п. 638).
Для автономных светильников стандарт требует наличия испытательного устройства: автоматического по IEC 62034, ручного либо средств подключения к дистанционному испытательному устройству, имитирующему отказ рабочей сети (ГОСТ IEC 60598-2-22-2025, п. 22.21.1; в редакции -2012 — п. 22.20.1, где автоматическое испытательное устройство ещё не упоминалось). Автоматическое испытательное устройство маркируется как EL-T, а сам светильник получает символ F в третьей части классификационного обозначения. На крупных объектах тестирование и журналирование берёт на себя система управления освещением.
Что спрашивают на проверке знаний
Вопросы по аварийному освещению в тестах Ростехнадзора и на проверке знаний по электробезопасности опираются на формулировки ПУЭ и правил технической эксплуатации, а не на СП 439.
Таблица 9. Нормативные формулировки, которые проверяют на аттестации
Вопрос | Что отвечать | Основание |
|---|---|---|
Для чего предназначено освещение безопасности | Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения | ПУЭ, п. 6.1.21 |
В каком режиме должно работать эвакуационное освещение | Либо включённым всё время, пока включено рабочее освещение, либо автоматически включаться при аварийном погасании рабочего | ПУЭ, п. 6.1.26; СП 439, пп. 4.7, 10.3.4 |
Как часто проверяют действие автомата аварийного освещения и исправность аварийного освещения при отключении рабочего | Автомат — не реже 1 раза в месяц в дневное время; исправность при отключении рабочего освещения — 2 раза в год | Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070, раздел XLIII, п. 637 |
Светильники какого класса защиты применяют в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки менее 2,5 м | Класса защиты 2 или 3; класс 0 запрещён; класс 1 допускается, если цепь защищена УЗО с током срабатывания до 30 мА | ПУЭ, п. 6.1.14 |
От каких источников питаются светильники рабочего освещения и освещения безопасности | От независимых источников | ПУЭ, п. 6.1.21 |
Что предусматривают в производственном здании без естественного света, где одновременно бывает 20 человек и более | Эвакуационное освещение по основным проходам и указатели «выход» с автоматическим переключением на третий независимый источник либо с автономным источником питания | ПУЭ, п. 6.1.23 |
Когда допускаются ручные светильники с аккумуляторами вместо стационарных | В зданиях и помещениях без постоянного пребывания людей и в зданиях площадью застройки не более 250 м² | ПУЭ, п. 6.1.29 |
Аварийное освещение по типам объектов
Раздел 9 СП 439 разбирает четырнадцать групп зданий и сооружений и сводит требования в таблицу 9.1. Ниже — выборка типовых позиций: по ней видно, что для одного и того же «коридора с лестницей» норма отличается впятеро в зависимости от назначения здания.
Таблица 10. Требования к аварийному освещению по назначению помещения (выборка из таблицы 9.1 СП 439)
Помещение, зона | Вид аварийного освещения | Емин, лк | Максимальное время включения, с | Расчётная длительность работы источника, ч | Постоянно включённые указатели |
|---|---|---|---|---|---|
Коридоры, лестницы, холлы, выходы на улицу в жилом доме | Освещение путей эвакуации | 1,0 | 15 | 1,0 | Обязательны, кроме зданий высотой менее 22 м |
То же в торговом центре, гостинице, спортивном сооружении | Освещение путей эвакуации | 1,0 | 15 | 1,0 | Обязательны |
То же в производственном здании, медицинской организации, школе, детском саду | Освещение путей эвакуации | 5,0 | 15 | 1,0 | Обязательны |
Торговый или обеденный зал площадью более 60 м² с пребыванием более 30 человек | Антипаническое и освещение путей эвакуации | 0,5 и 1,0 | 15 | 1,0 | Обязательны |
Места перед эвакуационным выходом, у аптечки, огнетушителя, плана эвакуации | Освещение путей эвакуации | 5,0 | 15 | 1,0 | Обязательны |
Электропомещения: ГРЩ, ВРУ, помещения с оборудованием аварийного электроснабжения | Освещение зон повышенной опасности | 10 % нормы рабочего, но не менее 15 | 0,5 | 1,0 | По решению проектной организации |
Помещения приготовления пищи, технологические зоны с плитами и жаровнями | Освещение зон повышенной опасности | 10 % нормы рабочего, но не менее 15 | 0,5 | 0,5 | Обязательны в дошкольных и общеобразовательных организациях; на предприятиях общественного питания — по решению проектной организации |
Операционные, реанимационные, родовые, посты дежурных медицинских сестёр | Резервное освещение | 30 % нормы рабочего | 60 | 1,0 | Обязательны |
Кабины пассажирских лифтов в жилых и высотных зданиях, гостиницах, зрелищных и торговых зданиях, на предприятиях общественного питания | Освещение путей эвакуации | 1,0; 5,0 в гостиницах и высотных зданиях | 15 | 1,0 | Обязательны |
Кабины лифтов в медицинских, производственных, транспортных и выставочных зданиях, на стоянках автомобилей | Освещение путей эвакуации | 1,0 | 15 | 1,0 | По решению проектной организации |
Пути эвакуации и проезды в стоянке автомобилей | Освещение путей эвакуации | 1,0 | 15 | 1,0 | Обязательны |
Входы и сходы на эскалаторы, предлифтовые площадки | Освещение зон повышенной опасности | 15 | 0,5 | 1,0 | По решению проектной организации |
В стоянках автомобилей знаки безопасности размещают на высотах 0,5 и 2,0 м от пола, применяют только знаки с внутренней подсветкой яркостью не менее 10 кд/м², а к сети эвакуационного освещения дополнительно подключают указатели путей движения автомобилей, мест установки пожарных кранов и соединительных головок для пожарной техники (СП 439, пп. 9.11.3–9.11.6). В кабине лифта освещённость 1 лк на полу обеспечивают в течение 1 ч от автономного источника с автоматической подзарядкой (СП 439, п. 9.3.6).
Типичные ошибки
- Аварийные светильники запитаны от щитка рабочего освещения. Нарушение ПУЭ (п. 6.1.27) и СП 439 (п. 10.1.7): общие групповые щитки для рабочего и аварийного освещения не допускаются.
- УЗО на линии эвакуационного освещения. Прямой запрет СП 439 (п. 10.3.9): ложное срабатывание дифзащиты обесточит эвакуационные светильники именно тогда, когда они нужны.
- Перегруженная цепь. Больше 6 А на одну защищённую цепь или загрузка аппарата защиты выше 60 % номинала (СП 439, п. 10.3.7).
- Знаки под потолком в задымляемом помещении. Дым скапливается сверху; знаки нужны на высотах 0,5 и 2,0 м и только с внутренней подсветкой (СП 439, раздел 8).
- Знак не того размера. Указатель высотой 150 мм с внешней подсветкой опознаётся с 15 м, а не с 30 м; для 30 м нужен знак 300 мм либо световой указатель с внутренней подсветкой.
- Батареи БАП не тестируются. Аккумулятор деградирует незаметно: без ежемесячной проверки действия автомата и полугодовой проверки с отключением рабочего освещения «час автономии» превращается в несколько минут.
- Резервное освещение засчитано как эвакуационное. Это допустимо, только если оно отвечает нормам эвакуационного по освещённости, равномерности и времени включения (СП 439, п. 6.2).
- Светильники подобраны без проверки силы света. Ограничение по таблице 5 легко нарушить «яркими» линейными светильниками на высоте до 2,5 м — в антипаническом освещении предел 500 кд.
Нормативная база
- ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007). Освещение аварийное. Классификация и нормы — головной документ по классификации и числовым нормам, введён с 01.01.2015.
- СП 439.1325800.2018. Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения — введён с 27.05.2019, разработан в развитие СП 52.13330.2016, откуда взята основная терминология.
- ПУЭ, раздел 6 «Электрическое освещение», в частности глава 6.1 — деление на освещение безопасности и эвакуационное, питание и защита осветительных сетей.
- ГОСТ IEC 60598-2-22-2012. Светильники. Часть 2-22. Светильники для аварийного освещения — действует до 30 сентября 2026 года; ему на смену приказом Росстандарта от 07.10.2025 № 1165-ст с 1 октября 2026 года вводится ГОСТ IEC 60598-2-22-2025, идентичный IEC 60598-2-22:2021. Классификационное обозначение, фотометрические требования, тепловое испытание и требования к испытательным устройствам выше приведены по редакции 2025 года — с указанием соответствующих пунктов редакции 2012 года.
- ГОСТ IEC 61347-2-7-2014. Аппараты пускорегулирующие, работающие от батарей, применяемые для аварийного освещения (автономного) — требования к блокам аварийного питания.
- ГОСТ Р 59639-2021. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию — эвакуационные знаки пожарной безопасности в составе СОУЭ.
- ГОСТ 12.4.026-2015. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная — цветографическое исполнение знаков.
- ГОСТ 27900-88. Светильники для аварийного освещения. Технические требования — отечественный предшественник серии IEC, встречается в старой проектной документации.
- ПТЭЭП, глава 2.12 «Электрическое освещение» — прежние Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6), утратили силу 7 января 2023 года; приведены как исторический источник. Действующие эксплуатационные требования к освещению задают ПТЭЭП по приказу Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 (п. 24), который в этой части отсылает к разделу XLIII Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей (приказ Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070, пп. 630, 637, 638).
Место аварийного освещения в общей системе освещения помещения показано в справочнике «Светодиодное освещение», а нормы рабочего освещения производственных помещений и порядок замеров — в справочнике «Проектирование и контроль освещения на производстве».
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
❓ На какие виды делится аварийное освещение?
По ГОСТ Р 55842-2013 (п. 4.1) и СП 439.1325800.2018 (п. 4.1) аварийное освещение делится на эвакуационное и резервное. Эвакуационное, в свою очередь, включает три подвида: освещение путей эвакуации, антипаническое освещение (для площадей более 60 м²) и освещение зон повышенной опасности. ПУЭ (п. 6.1.21) используют другую пару терминов — освещение безопасности и эвакуационное освещение, где освещение безопасности соответствует резервному по ГОСТ.
❓ Для чего согласно правилам устройства электроустановок предназначено освещение безопасности?
Согласно ПУЭ (п. 6.1.21) освещение безопасности предназначено для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения. Светильники рабочего освещения и светильники освещения безопасности в производственных и общественных зданиях и на открытых пространствах должны питаться от независимых источников. В терминологии ГОСТ Р 55842-2013 и СП 439 этот вид называется резервным освещением, а его освещённость должна составлять не менее 30 % нормируемой для общего рабочего освещения.
❓ В каком режиме должно работать эвакуационное освещение?
В одном из двух режимов: либо оно включено всё время, пока включено рабочее освещение (светильники постоянного действия), либо автоматически включается при аварийном погасании рабочего освещения (светильники непостоянного действия). Требование установлено ПУЭ (п. 6.1.26) для помещений, где постоянно находятся люди или через которые постоянно проходит персонал, и повторено в СП 439 (пп. 4.7 и 10.3.4). Режимы допускается комбинировать в пределах одной установки.
❓ Когда эвакуационное освещение должно включаться автоматически?
При отключении питания рабочего освещения, а также по сигналам систем пожарной и аварийной сигнализации (СП 439, п. 4.1). На нормируемый уровень освещения оно должно выходить не позднее 5 с — на 50 % нормы; выход на 100 % нормы ГОСТ Р 55842-2013 задаёт через 10 с, СП 439 — через 60 с. При восстановлении питания светильники непостоянного действия выключаются автоматически, кроме помещений, преднамеренно затемнённых до аварии (СП 439, п. 10.3.3).
❓ Как часто должна проводиться проверка действия автомата аварийного освещения?
Не реже 1 раза в месяц в дневное время. Требование установлено Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей (приказ Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070, раздел XLIII, п. 637), к которым в части электрического освещения отсылают действующие ПТЭЭП (приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811, п. 24). Проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения проводится 2 раза в год.
❓ Светильники какого класса защиты согласно правилам устройства электроустановок необходимо применять?
В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещено — нужны светильники класса защиты 2 или 3. Класс защиты 1 допускается, если цепь защищена устройством защитного отключения с током срабатывания до 30 мА (ПУЭ, п. 6.1.14). Для аварийных светильников в автотранспортных тоннелях СП 439 (п. 9.13.3) отдельно требует класс защиты I или II и степень защиты оболочки не ниже IP65.