Беляева Е.Н. Как рассчитать ток короткого замыкания
Введение
1. Общие сведения о коротких замыканиях
В процессе эксплуатации может возникнуть необходимость определения величины токов короткого замыкания:
- при изменении схемы питания энергетического объекта для проверки электрооборудования высокого напряжения на термическое и динамическое воздействие токов короткого замыкания, пригодности существующих уставок релейной защиты, средств грозозащиты и т.п.;
- при частичной замене электрооборудования на станции или подстанции, если намеченные к установке машины и аппараты по своим паспортным данным отличаются от демонтируемых; если проектные данные по объекту отсутствуют или устарели и величины токов короткого замыкания в данный момент неизвестны обслуживающему персоналу.
Возможны также и другие случаи, когда вследствие изменения условий эксплуатации требуется выполнять расчеты токов короткого замыкания.
Коротким замыканием (к. з.) называется нарушение нормальной работы электрической установки, вызванное замыканием фаз между собой, а в системах с заземленной нейтралью также замыканием фаз на землю.
Короткие замыкания в электроустановках возникают в результате пробоев и перекрытий изоляции электрооборудования, набросов, ошибочных действий персонала и по многим другим причинам.
...
👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках
Скачать Беляева Как рассчитать ток КЗ
Беляева Е.Н. Как рассчитать ток короткого замыкания
Скачать 16.9 MB
Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме
ПРОДАМ: Реле тока утечки РТУ-300-300
ссылка для заказа на сайте elec.ru
https://www.elec.ru/market/rele-toka-utechki-rtu-300-300-14973086712.html
Реле тока утечки «РТУ-300-300» предназначено для:
1. Контроля дифференциального тока утечки в однофазных и трехфазных сетях переменного тока питания цифрового оборудования, где отключение питания является недопустимым.
2. Контроля уровня тока утечки в цепях системы защитного и рабочего (технологического, функционального) заземления.
Трансформатор тока в комплекте.
Преимущества
Единственный производитель дифференциального реле в России
Микропроцессорное управление
Импульсный блок питания
Конструкция
Реле РТУ-300-300 выполнено в корпусе для установки на DIN-рейку. В комплекте с реле поставляется токовый трансформатор.
На передней панели прибора находятся светодиодные индикаторы «Сеть», светодиодная шкала уровня тока утечки (дифференциального тока), переключатель уровня тока утечки, регулятор времени задержки на срабатывание, кнопка «ТЕСТ» и «СБРОС».
Контакты «ТТ1» и «ТТ2» — подключение токового трансформатора, «N» и «L» — контакты подключения питания модуля, 14 и 11 — «сухие» контакты реле сигнализации.
Цепи питания, измерения и контакты выходных реле гальванически разделены.
Сечение проводов для подключения 0,5…1,5 мм²
Напряжение питания, В ~220 +10/-20%, 50
Диапазон рабочих температур (без конденсата), оС -40 … +60 °С
Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В) max 5 А
Потребляемая мощность, не более 1 Вт
Уставка тока утечки 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300 мА
Гистерезис вкл./выкл. сигнализации на пороговых значениях, не более 5%
Временная задержка на вкл. сигнализации при превышении уставки тока утечки (регулир.) 0-4 с
Стойкость к воздействию механических ВВФ (ГОСТ 17516.1-90) М25
Масса, кг 0,15 кг
Габаритные размеры, мм 35×90×60 мм
Гарантия, мес 24
Наши специалисты готовы провести консультации по электрооборудованию, помочь подобрать оптимальную модель, ответить на Ваши вопросы. Вы можете оформить заказ любым удобным для Вас способом. Наши...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 30 апреля · Россия · Московская обл
ПРОДАМ: Конфорки электрические чугунные КЭТ 0, 13/3 RADA для предприятий общественного питания.
Рабочее напряжение: 220 вольт.
Число нагревательных элементов (ТЭНов): 2 шт
Мощность: 3 кВт
Размер: 430х300 мм
Рабочая температура: 400 С*
Масса:: 13 кг
Конфорка (СБ) КЭТ0,13/3,0 430×300 подходит для плит электрических ПЭС-2(Ш), ПЭС-4(Ш), ПЭ-804О(Ш), ПЭ-806О(Ш) производства РАДА.
Цена 3350 руб с НДС.
Гибкая система скидок! Звоните!
Данилов Евгений.
ООО ЧебЭнерго, г. Чебоксары.
Данилов Евгений · ЧебЭнерго · 27 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
ПРОДАМ: Контактор КМ-100ДВ 27В
Контакторы КМ100-Д-В предназначены для дистанционного включения и отключения потребителей электроэнергии в электросистемах постоянного тока напряжением до 30 В.
Структурное обозначение КМ-100Д-В:
К - контактор; М - малогабаритный; 100 - ток (ампер); Д - длительный режим работы; В - влагостойкий.Номинальный ток 100А.
Цена 2450 руб с НДС.
Также предлагаем контакторы:
-КМ 200ДВ.....2700 руб.
-КМ 400ДВ.....3450 руб.
-КМ 600ДВ.....4400 руб.
Цены с НДС.
В наличии и на заказ. Короткие сроки.
Доставка транспортными компаниями или почтой.
Звоните!
Данилов Евгений.
ООО ЧебЭнерго
Макаров Евгений · ЧебЭнерго · 9 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
ПРОДАМ: Стабилизаторы напряжения Энергия Voltron 15000 (5%)
— Номинальная мощность нагрузки, ВА 15000;
— Диапазон входного напряжения, В — 100-260;
— Время переключения не более, мс — ≤10;
— Способ охлаждения — принудительное;
— Способ подключения — винтовая клеммная колодка
Дополнительные функции управления:
— Режим включения обходной цепи «БАЙПАС»;
— Режим блокировки защитного отключения
Функции защиты:
— Защита от повышенного напряжения, откл. при Uвх. ≥ 280В;
— Защита от пониженного напряжения, откл. при Uвх. ≤ 95В;
— Защита от перегрева трансформатора, откл. при ≥ 120 °С;
— Защита от перегрузки по току: автоматический выключатель;
— Задержка включения при активации данной функции кнопкой управления 180 секунд
Релейный однофазный стабилизатор напряжения переменного тока предназначен для стабилизации переменного напряжения в сети электроснабжения для потребителей бытового и аналогичного назначения.
Стабилизатор напряжения относится к классу автотрансформаторных стабилизаторов со ступенчатым регулированием напряжения путем переключения отводов силового автотрансформатора с помощью электромеханических силовых реле и является источником повышенной опасности.
Использование стабилизатора в производственных средах с повышенной опасностью категорически запрещено.
Стабилизатор отличается широким диапазоном входного напряжения – от 95 до 280 вольт. Это позволяет получать стабильное напряжение даже в самых проблемных электросетях.
Удобен универсальный способ крепления – стабилизатор можно установить как на горизонтальную поверхность, так и повесить на стену. Благодаря этому пространство используется более рационально. Отсутствие в устройстве стабилизатора движущихся элементов позволяет эксплуатировать его в условиях низких температур, делает работу прибора почти бесшумной и значительно продлевает срок службы.
Стабилизатор произведён по самым современным технологиям с использованием высококачественных материалов и оснащён цифровой системой защиты.
Особенности:
— полностью металлический корпус – повышенная...
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 29 апреля · Россия · г Москва
ПРОДАМ: Стабилизаторы напряжения Энергия Voltron 20000 (5%)
— Номинальная мощность нагрузки, ВА — 20000;
— Диапазон входного напряжения, В — 100-260;
— Время переключения не более, мс — ≤10;
— Способ охлаждения — принудительное;
— Способ подключения — винтовая клеммная колодка
Дополнительные функции управления
— Режим включения обходной цепи «БАЙПАС»;
— Режим блокировки защитного отключения
Функции защиты
— Защита от повышенного напряжения, откл. при Uвх. ≥ 280В;
— Защита от пониженного напряжения, откл. при Uвх. ≤ 95В;
— Защита от перегрева трансформатора, откл. при ≥ 120 °С;
— Защита от перегрузки по току: автоматический выключатель;
— Задержка включения при активации данной функции кнопкой управления 180 секунд
Релейный однофазный стабилизатор напряжения переменного тока предназначен для стабилизации переменного напряжения в сети электроснабжения для потребителей бытового и аналогичного назначения.
Стабилизатор напряжения относится к классу автотрансформаторных стабилизаторов со ступенчатым регулированием напряжения путем переключения отводов силового автотрансформатора с помощью электромеханических силовых реле и является источником повышенной опасности.
Использование стабилизатора в производственных средах с повышенной опасностью категорически запрещено.
Стабилизатор отличается широким диапазоном входного напряжения – от 95 до 280 вольт. Это позволяет получать стабильное напряжение даже в самых проблемных электросетях.
Удобен универсальный способ крепления – стабилизатор можно установить как на горизонтальную поверхность, так и повесить на стену. Благодаря этому пространство используется более рационально. Отсутствие в устройстве стабилизатора движущихся элементов позволяет эксплуатировать его в условиях низких температур, делает работу прибора почти бесшумной и значительно продлевает срок службы.
Стабилизатор произведён по самым современным технологиям с использованием высококачественных материалов и оснащён цифровой системой защиты.
Особенности:
— полностью металлический корпус – повышенная...
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 29 апреля · Россия · г Москва