Двигатель, пролежавший на складе два-три года, выходит из строя по трём причинам: увлажнённая обмотка, стёкшая с подшипника смазка и коррозия на посадочных поверхностях. Требования, которые это предотвращают, распределены между несколькими документами — от климатических условий склада до норм сопротивления изоляции перед пуском.
Какой документ что нормирует
Документ | Что устанавливает применительно к хранению |
|---|---|
Девять условий хранения (1 Л … 9 ОЖ1): температура, влажность, тип помещения | |
Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита и упаковка электротехнических изделий; сроки до переконсервации; группы изделий | |
ГОСТ 9.014-78 | Варианты временной защиты ВЗ-1…ВЗ-16, нормы закладки силикагеля, условия проведения консервации |
Асинхронные двигатели 0,12–400 кВт: условия хранения, срок сохраняемости, сопротивление изоляции, гарантии | |
Взрывозащищённые двигатели 0,25–400 кВт: упаковка и консервация — по ГОСТ 23216 | |
Раздел 6.6: меры перед подачей питания после длительного хранения и простоя | |
Приёмо-сдаточные нормы сопротивления изоляции машин переменного тока | |
Эксплуатационные нормы изоляции, коэффициент абсорбции, допуск включения без сушки | |
Общие методы испытаний вращающихся машин, в том числе измерение сопротивления изоляции |
Условия хранения: норматив и требования заводов
Пункт 8.2 ГОСТ 31606-2012 задаёт для асинхронных двигателей условия хранения 2 (С) по ГОСТ 15150 — это закрытое помещение с естественной вентиляцией, без искусственно регулируемого климата. Формально это допускает диапазон от минус 50 до плюс 40 °C и влажность до 98 % при +25 °C без конденсации влаги, то есть неотапливаемый склад норматив не запрещает.
Руководства по эксплуатации заводов требования ужесточают: сухое проветриваемое помещение с температурой от +1 до +40 °C, без паров, газов и пыли, причём колебания температуры и влажности, приводящие к появлению росы, не допускаются вовсе. Отдельное требование — вибрация опорной поверхности не более 0,2 мм/с, иначе повреждаются подшипники.
Параметр | ГОСТ 31606-2012 → условия 2 (С) | Типовое требование РЭ завода |
|---|---|---|
Помещение | Закрытое, естественная вентиляция | Сухое, проветриваемое, без паров и газов |
Температура | −50…+40 °C | +1…+40 °C |
Влажность | До 98 % при +25 °C без конденсации | Без выпадения росы |
Колебания t и φ | Не нормируются | Не должны приводить к конденсату |
Вибрация площадки | Не нормируется | ≤ 0,2 мм/с |
Расхождение объяснимо: 98 % влажности без конденсации — предельный, а не рабочий режим, и в реальном неотапливаемом складе суточный ход температуры почти гарантированно даёт росу на холодном чугуне. Полная таблица девяти групп с расшифровкой Л, С, Ж и ОЖ — в справочнике «Таблица условий хранения электрического и электромеханического оборудования».
Хранение под навесом (условия 5 ОЖ4) или на открытой площадке (8 ОЖ3, 9 ОЖ1) ГОСТ 23216-78 допускает с ограничением по сроку: по п. 1.1 г) условия 5–9 устанавливают при сроках сохраняемости до 3 лет, а при сочетании каждого из них с условиями 2 — менее 3 лет. По п. 1.1 д) вместо условий 4–6 разрешено сочетание с условиями 7–9, если срок хранения в условиях 7–9 не превышает 1 года. Складская практика жёстче: упакованное заводом оборудование держат на открытой площадке не дольше двух месяцев.
Срок сохраняемости и категория упаковки
По п. 5.1.4 ГОСТ 31606-2012 для асинхронных двигателей установлен 90 %-ный срок сохраняемости не менее трёх лет. В том же пункте — остальные показатели надёжности, которые часто путают со сроком хранения:
Показатель | Значение, не менее |
|---|---|
Средний ресурс до капитального ремонта | 30 000 ч |
Средняя наработка на отказ | 23 000 ч |
Расчётная долговечность подшипников | 20 000 ч |
90 %-ный срок сохраняемости | 3 года |
Три года — это срок для штатной упаковки. Сам ГОСТ 23216-78 связывает допустимый срок до переупаковывания и переконсервации с категорией упаковки (КУ) и нормой закладки силикагеля. Ниже — выборка из табл. 7 и 8 для условий хранения 2 (С) и условий транспортирования С.
Срок до переконсервации | Изделия категорий 1, 2, 3, 5 по ГОСТ 15150 | Изделия категории 4 по ГОСТ 15150 |
|---|---|---|
1–1,5 года | КУ-1, силикагель не требуется | КУ-1, КУ-2 или КУ-3А; 0,2 кг/м² |
2 года | КУ-1, без силикагеля | КУ-1, КУ-2 или КУ-3А; 0,3 кг/м² |
3 года | КУ-1, без силикагеля | КУ-2 или КУ-3А; 0,5 кг/м² |
5 лет | КУ-1, КУ-2 | КУ-3А; 0,65 кг/м² |
8 лет | КУ-2, КУ-3А; 0,65 кг/м² | КУ-3А; 1,0 кг/м² |
10–12 лет | КУ-3А; 1,0 кг/м² | КУ-3Б; 1,0 кг/м² |
Категории упаковки по защите от климатических факторов: КУ-0 — без упаковки или частичная, КУ-1 — от прямого попадания осадков, КУ-2 — от проникания осадков и пыли, КУ-3 (модификации 3А и 3Б) — противоплесневая с чехлом и осушителем, КУ-4 — герметичная. Двигатель в исполнении для помещений с регулируемым климатом (категория 4) требует более дорогой упаковки на тот же срок, чем машина уличного исполнения, — у него меньше собственная защита.
Группу упаковки для электрических машин ГОСТ 23216-78 привязывает к высоте оси вращения (приложение 3):
Группа | Высота оси вращения (габарит) | Масса узла |
|---|---|---|
1 | Машины малой мощности | До 3 кг |
2 | 56–112 мм (1–3 габариты) | 3–50 кг |
3 | 132–180 мм (4–6 габариты) | 5–200 кг |
4 | 200–250 мм (7–8 габариты) | 200–500 кг |
5 | 280–630 мм (9–13 габариты) | 500–5000 кг |
6 | Внешний диаметр 1500–2800 мм (14–17 габариты) | 5000–20 000 кг |
8 | Внешний диаметр от 2800 мм, поставка в разобранном виде | Св. 5000 кг |
Пересчёт срока при переносе на другой склад
Если двигатель перемещают в условия, отличные от заданных в НД, срок сохраняемости пересчитывают: прежний срок умножают на степень облегчения условий из табл. 15 приложения 9 ГОСТ 23216-78.
Новые условия хранения | Прежние: 1 | Прежние: 2, 4, 5, 7, 8 | Прежние: 3 | Прежние: 6, 9 |
|---|---|---|---|---|
1 (отапливаемый склад) | 1 | 2,50 | 4,00 | 6,50 |
2; 4; 5; 7; 8 | 0,40 | 1 | 1,60 | 2,50 |
3 | 0,25 | 0,65 | 1 | 1,50 |
6; 9 (открытая площадка) | 0,15 | 0,40 | 0,65 | 1 |
Коэффициенты приведены для способа защиты 1 — герметичная полиэтиленовая упаковка категорий КУ-3 и КУ-4, а для негерметичной — защитные антикоррозионные покрытия. Пример из самого стандарта: изделие категории 4 предназначалось для двухлетнего хранения под навесом (условия 5), фактически пролежало 1,5 года, после чего перенесено в отапливаемое хранилище (условия 1). Степень облегчения 2,5, значит остаток срока (2 − 1,5) × 2,5 = 1,25 года вместо 0,5.
Обратная ситуация — перенос на открытую площадку — режет срок в 2,5 раза. И сокращать срок таким переносом разрешено не всем: по п. 3 приложения 9 для упаковки КУ-0, КУ-1, КУ-2 это допустимо для изделий категорий размещения 1–3 и 5, а из категории 4 — только для изделий со степенями защиты IP54–IP56, IP65–IP68 и электрических машин со степенью защиты IP44. Расшифровка кодов — в таблице «Степени защиты IP и NEMA» и ГОСТ IEC 60034-5-2011.
Консервация: чем защищают и что защищать нельзя
Методы консервации электротехнических изделий (п. 3.2.1 ГОСТ 23216-78) сводятся к трём базовым вариантам по ГОСТ 9.014-78 и их сочетаниям:
Вариант | Средство защиты |
|---|---|
ВЗ-1 | Консервационные масла (К-17, маслорастворимые ингибиторы) |
ВЗ-2 | Рабоче-консервационные масла (АКОР-1, КП) |
ВЗ-4 | Консервационные смазки (пушечная, АМС-3, Литол-24) |
ВЗ-10 | Статическое осушение воздуха силикагелем в изолированном объёме |
ВЗ-7 | Снимаемые ингибированные покрытия — взамен ВЗ-1, ВЗ-2, ВЗ-4 |
ВЗ-14, ВЗ-15 | Летучие ингибиторы коррозии — для нетоковедущих деталей |
ВЗ-16 | Инертная защитная атмосфера |
Типовое сочетание для двигателя — смазка или масло на обработанных поверхностях плюс силикагель в чехле (ВЗ-1, ВЗ-2 или ВЗ-4 в сочетании с ВЗ-10). В закрытых узлах трения применяют рабоче-консервационные смазки (п. 3.2.7).
Чего делать нельзя:
- Не консервируют смазками и маслами коллекторы, электрощётки, контактные кольца из цветных металлов и щёткодержатели — прямой запрет п. 3.2.3. Устройство и обслуживание коллекторного узла разобраны в справочнике «Коллектор электродвигателя».
- Не допускается контакт защищённых маслами и смазками поверхностей с резиной и электроизоляционными материалами, кроме маслостойких (п. 3.2.6).
- Поверхности из коррозионно-стойких металлов без покрытий консервации не подлежат.
Условия самой консервации по ГОСТ 9.014-78: температура на участке не ниже +15 °C, относительная влажность не более 70 % (до 80 % при перепадах не более 5 К), перерыв между стадиями не более 2 ч, изделие должно иметь температуру помещения. Силикагель перед закладкой — с влажностью не более 2 %, индикаторный — 20–50 г/м²: синий цвет означает норму, розовый — что пора переконсервировать. Для герметичных объёмов внутри изделия норма закладки 1 кг/м³.
Подготовка поверхностей перед консервацией (приложение 4 ГОСТ 23216-78): сталь и чугун зачищают шлифовальной шкуркой, смоченной маслом И-12А или И-20А, протирают салфетками с растворителем и сушат на воздухе. Мелкие коллекторы протирают этиловым спиртом, крупные — смесью спирта с органическими растворителями, детали из меди и её сплавов — растворителем или его смесью со спиртом.
Размещение на складе
Разместить поступившие изделия на постоянные места хранения нужно не позднее одного месяца со дня поступления (п. 1.4 ГОСТ 23216-78) — этот месяц входит в срок транспортирования.
Двигатели ставят на стеллажи или поддоны, не на пол: бетон отдаёт влагу, а нижний слой воздуха холоднее остального помещения, и точка росы достигается там первой. Отдельно проверяют вибрационный фон площадки. Постоянная вибрация при неподвижном роторе выдавливает смазку из зоны контакта тел качения с дорожкой и приводит к ложному бринеллированию — отпечаткам-канавкам на дорожках подшипника, которые при пуске дают гул и быстрый износ. Отсюда заводское ограничение 0,2 мм/с: склад рядом с прессом, компрессором или железнодорожной веткой для длительного хранения не годится.
Кабельные вводы закрывают штатными заглушками, коробку выводов держат закрытой. Транспортное блокировочное устройство вала (если оно установлено) снимают только перед проверкой вращения и монтажом.
Обслуживание в период хранения
Операция | Периодичность | Основание |
|---|---|---|
Внешний осмотр упаковки и консервации, проверка силикагеля-индикатора | Ежегодно и при каждой перемене мест хранения | ГОСТ 23216-78, п. 1.5 |
Проворачивание вала (обязательно для крупных машин) | Периодически; на практике раз в 1–3 месяца | РЭ заводов |
Измерение сопротивления изоляции | Ежеквартально | Складская практика |
Восстановление лакокрасочного и консервационного покрытия | При обнаружении повреждения | РЭ заводов |
Переконсервация | По истечении срока консервации, указанного в паспорте | РЭ заводов; ГОСТ 23216-78 |
Периодичность проворачивания вала не нормирована ни одним из ГОСТов: заводские руководства ограничиваются формулировкой «периодически», рекомендации складов расходятся от еженедельной до раза в 3–6 месяцев. Смысл операции двойной — не дать смазке стечь с верхнего сектора подшипника и сменить точки контакта тел качения. Перед проворачиванием снимают блокировочное устройство вала, если оно было установлено.
Переконсервация не продлевает гарантийный срок, установленный изготовителем. Перед ней поверхности очищают от старой смазки и обезжиривают.
Контроль сопротивления изоляции
Сопротивление изоляции — главный измеряемый признак того, что хранение прошло нормально. Нормы различаются по документам и по стадии: приёмка нового двигателя, ввод в эксплуатацию и эксплуатационный контроль дают разные цифры.
Ситуация | Норма | Мегаомметр |
|---|---|---|
Новый двигатель, холодное состояние, нормальные климатические условия (ГОСТ 31606-2012, п. 5.4.4) | ≥ 10 МОм | — |
То же, при температуре, близкой к рабочей | ≥ 3 МОм | — |
То же, при верхнем значении влажности воздуха | ≥ 0,5 МОм | — |
Приёмо-сдаточные испытания, обмотка статора до 1 кВ (ПУЭ, табл. 1.8.8) | ≥ 0,5 МОм при 10–30 °C | 1000 В |
Эксплуатация, двигатели до 1000 В (ПТЭЭП, приложение 3) | ≥ 1 МОм при 10–30 °C; ≥ 0,5 МОм при 60 °C | 1000 В (500 В — у двигателей напряжением до 500 В) |
Эксплуатация, двигатели выше 1000 В | По таблице ниже; коэффициент абсорбции ≥ 1,3 для термореактивной и ≥ 1,2 для микалентной компаундированной изоляции | 2500 В |
Обмотка ротора синхронного двигателя и двигателя с фазным ротором (ПУЭ) | ≥ 0,2 МОм при 10–30 °C | 500 В |
Наименьшие допустимые значения сопротивления изоляции для машин выше 1000 В (ПТЭЭП, табл. 28), МОм:
Температура обмотки, °C | 3–3,15 кВ | 6–6,3 кВ | 10–10,5 кВ |
|---|---|---|---|
10 | 30 | 60 | 100 |
20 | 20 | 40 | 70 |
30 | 15 | 30 | 50 |
40 | 10 | 20 | 35 |
50 | 7 | 15 | 25 |
60 | 5 | 10 | 17 |
75 | 3 | 6 | 10 |
Заводские руководства дают расчётное эталонное значение при рабочей температуре:
Rиз = Uн / (1000 + 0,01 · Pн), где Uн — номинальное напряжение обмотки, В; Pн — номинальная мощность, кВт.
Если результат меньше 0,5 МОм, за минимально допустимое принимают 0,5 МОм. Измерение почти всегда идёт при температуре окружающей среды, а не при рабочей, поэтому значение приводят к температуре измерения:
Rизθ = Rиз × 2k, где k = (θраб − θизм) / 20, коэффициент округляют в большую сторону.
Порядок измерения: корпус двигателя обязательно заземляют, длительность приложения напряжения для расчёта коэффициента абсорбции — 60 с, сразу после измерения обмотки разряжают на корпус. Коэффициент абсорбции считают как отношение R60/R15 — сопротивлений на 60-й и 15-й секундах. Методика измерения — по ГОСТ 11828-86, объём и периодичность для энергетических объектов — по РД 34.45-51.300-97.
По ПТЭЭП двигатель включают без сушки, если и сопротивление изоляции, и коэффициент абсорбции не ниже нормируемых значений.
Сушка обмоток после хранения
Способ | Режим | Замечания |
|---|---|---|
Внешний нагрев | Температура воздуха не выше 90 °C; лампы накаливания 300 Вт…1 кВт, тепловые пушки | Универсален; прямой нагрев обмоток нежелателен |
Индукционные потери | Намагничивающая обмотка на корпус, питание 220 В | Возможен без разборки двигателя |
Ток пониженного напряжения | 0,08–0,17 Uном, ток 50–70 % номинального | Источник — сварочные трансформаторы; применяют при небольшом отклонении от норм |
Сушку считают законченной, когда сопротивление изоляции при неизменной температуре остаётся постоянным в течение 3–5 ч, а коэффициент абсорбции — не ниже 1,3. Температуру поднимают плавно и контролируют весь процесс: перегрев даёт межвитковое замыкание или пробой на корпус.
Если двигатель оснащён антиконденсатными нагревателями (их концы выведены в отдельную коробку выводов, питание 220 В), их включают на всё время, пока машина не работает — именно для того, чтобы сушка не понадобилась. Это же требование относится к резервным двигателям: по ПТЭЭП резервные машины должны быть постоянно готовы к немедленному пуску, а для установленных на открытом воздухе без обогрева предусмотрены проверка сопротивления изоляции статора и определение коэффициента абсорбции.
Ввод в эксплуатацию после хранения
- Снять транспортное блокировочное устройство вала, проверить, свободно ли вращается вал от руки.
- Удалить антикоррозионную смазку со всех законсервированных поверхностей — это делают до монтажа, иначе смазка попадёт на посадочные места и в подшипниковые узлы.
- Осмотреть лакокрасочное покрытие, кабельные вводы, уплотнения, состояние коробки выводов.
- Измерить сопротивление изоляции и (для машин выше 1000 В) коэффициент абсорбции, сравнить с нормами таблицы выше. При отклонении — сушка.
- Проверить цепь РТС-термисторов, если они установлены: сопротивление не более 300 Ом при 25 °C, измерительное напряжение не выше 7,5 В.
- Для двигателей с открытыми подшипниками пополнить или заменить смазку; в машинах с закрытыми подшипниками смазка заложена на весь срок службы и замене при хранении не подлежит. Смешивать несовместимые типы смазок нельзя.
- Выполнить пробный пуск на холостом ходу, проконтролировать вибрацию, шум подшипниковых узлов и нагрев корпуса.
ГОСТ IEC 60034-1-2024 фиксирует это общим требованием п. 6.6: перед подачей питания после длительных периодов остановки, хранения и транспортирования могут потребоваться специальные меры по инструкции изготовителя. Там же оговорена минимальная температура окружающего воздуха: минус 15 °C для большинства машин и 0 °C — для машин с коллектором, с подшипниками скольжения, мощностью менее 600 Вт, мощностью более 3300 кВт на 1000 мин⁻¹ и с водяным охлаждением.
Особенности отдельных типов машин
Взрывозащищённые двигатели. Упаковка и консервация — по ГОСТ 23216-78 (п. 6.7.1 ГОСТ Р 54466-2011), конкретные виды указывают в документации на двигатели конкретных типов. При хранении и расконсервации нельзя повреждать поверхности взрывонепроницаемой оболочки и клеймо гидравлических испытаний: восстановление взрывозащитных поверхностей на месте не выполняется.
Коллекторные машины и машины с фазным ротором. Коллекторы, контактные кольца, щётки и щёткодержатели консервационными смазками не защищают. Щётки на время хранения приподнимают, чтобы исключить отпечаток на коллекторе и коррозию под щёткой.
Синхронные двигатели. Дополнительно контролируют изоляцию обмотки ротора (норма по ПУЭ — не менее 0,2 МОм при 10–30 °C мегаомметром 500 В). Устройство и отличия этих машин — в справочнике «Синхронные электродвигатели».
Крупные машины. Проворачивание вала для них обязательно: масса ротора выдавливает смазку из нагруженной зоны быстрее, чем у машин малых габаритов, а собственная вибрация склада на тяжёлом роторе отзывается сильнее.
Хранение и гарантия
Гарантийный срок эксплуатации по п. 10.2 ГОСТ 31606-2012 — два года со дня начала эксплуатации при гарантийной наработке 10 000 ч. Пункт 10.1 обусловливает гарантию соблюдением потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, и заводские руководства это повторяют прямо: при несоблюдении правил хранения претензии к качеству не принимаются. Самостоятельное вскрытие двигателя в течение гарантийного срока также ведёт к потере гарантии.
Журнал учёта с датами поступления, консервации, осмотров, проворачивания вала и измерений изоляции — доказательная база при разборе рекламации.
Частые ошибки
- Двигатели стоят на полу, а не на стеллажах или поддонах — конденсат и коррозия начинаются снизу.
- Склад соседствует с прессом или компрессором: вибрация выше 0,2 мм/с даёт ложное бринеллирование подшипников.
- Помещение отапливается урывками — суточные перепады температуры дают росу внутри корпуса.
- Консервационной смазкой покрыты коллектор, контактные кольца или щёткодержатели — прямое нарушение п. 3.2.3 ГОСТ 23216-78.
- Индикаторный силикагель порозовел, но переконсервация не выполнена.
- Перед монтажом не удалена консервационная смазка с посадочных поверхностей.
- Пуск после хранения без измерения сопротивления изоляции.
- У резервного двигателя отключены антиконденсатные нагреватели.
- Открытая коробка выводов и незаглушенные кабельные вводы — путь для пыли, влаги и грызунов.
Для справки
Приведённые значения носят справочный характер: конкретные условия хранения, срок консервации и гарантийные обязательства для каждой машины указывают в её паспорте, руководстве по эксплуатации и технических условиях.
Нормативная база
- ГОСТ 15150-69 — Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования
- ГОСТ 23216-78 — Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка
- ГОСТ 31606-2012 — Машины электрические вращающиеся. Двигатели асинхронные мощностью от 0,12 до 400 кВт включительно. Общие технические требования
- ГОСТ Р 54466-2011 — Двигатели асинхронные взрывозащищённые мощностью от 0,25 до 400 кВт включительно
- ГОСТ IEC 60034-1-2024 — Машины электрические вращающиеся. Часть 1. Номинальные значения параметров и эксплуатационные характеристики
- ГОСТ IEC 60034-5-2011 — Классификация степеней защиты, обеспечиваемых оболочками вращающихся электрических машин (код IP)
- ГОСТ 11828-86 — Машины электрические вращающиеся. Общие методы испытаний
- ПУЭ, издание 7 — глава 1.8, нормы приёмо-сдаточных испытаний
- ПТЭЭП — приложение 3, нормы испытаний электрооборудования
- РД 34.45-51.300-97 — Объём и нормы испытаний электрооборудования
Смежные справочники: «Электродвигатели: виды, устройство, характеристики и выбор», «Асинхронные электродвигатели: устройство, маркировка, характеристики», «Таблица условий хранения электрического и электромеханического оборудования».
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
❓ Сколько можно хранить электродвигатель без переконсервации?
По ГОСТ 31606-2012 для асинхронных двигателей 0,12–400 кВт установлен 90 %-ный срок сохраняемости не менее трёх лет в условиях хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69. Конкретный срок консервации указан в паспорте машины, и по его истечении требуется переконсервация. При усиленной упаковке ГОСТ 23216-78 допускает и большие сроки до переупаковывания: до 8 лет при категории КУ-3А с закладкой силикагеля 0,65–1,0 кг/м² и до 10–12 лет при КУ-3Б.
❓ Как запустить электродвигатель после долгого простоя или хранения?
Снять транспортное блокировочное устройство вала и проверить, свободно ли вал вращается от руки. Удалить консервационную смазку со всех законсервированных поверхностей до монтажа. Измерить сопротивление изоляции (для машин выше 1000 В — ещё и коэффициент абсорбции) и сравнить с нормами; при отклонении — просушить обмотки. Проверить цепь РТС-термисторов, если они есть: не более 300 Ом при 25 °C. Для двигателей с открытыми подшипниками пополнить смазку. Затем — пробный пуск на холостом ходу с контролем вибрации и нагрева подшипниковых узлов.
❓ Какое сопротивление изоляции должно быть у электродвигателя после хранения?
Для машин до 1000 В по ПТЭЭП — не менее 1 МОм при температуре 10–30 °C и не менее 0,5 МОм при 60 °C; мегаомметр берут на 1000 В (500 В — только для двигателей напряжением до 500 В). Приёмо-сдаточная норма ПУЭ мягче: не менее 0,5 МОм при 10–30 °C мегаомметром 1000 В. У нового двигателя по ГОСТ 31606-2012 сопротивление изоляции в холодном состоянии должно быть не менее 10 МОм. Для машин выше 1000 В значения берут по табл. 28 ПТЭЭП (от 3 до 100 МОм в зависимости от напряжения и температуры обмотки), а коэффициент абсорбции R₆₀/R₁₅ должен быть не ниже 1,3 для термореактивной и 1,2 для микалентной компаундированной изоляции.
❓ Как просушить электродвигатель от влаги?
Применяют три способа: внешний нагрев (температура воздуха не выше 90 °C), индукционный нагрев намагничивающей обмоткой на корпусе и прогрев током пониженного напряжения 0,08–0,17 от номинального при токе 50–70 % номинального. Сушку считают законченной, когда сопротивление изоляции при неизменной температуре не меняется в течение 3–5 часов, а коэффициент абсорбции не ниже 1,3. Перегрев недопустим: он приводит к межвитковому замыканию или пробою на корпус.
❓ Нужно ли проворачивать вал при хранении и как часто?
Да, особенно у крупных машин: это не даёт смазке стечь с нагруженной зоны подшипника и меняет точки контакта тел качения. Периодичность ГОСТами не нормирована — заводские руководства пишут «периодически», складские регламенты расходятся от еженедельного проворачивания до раза в 3–6 месяцев. Перед операцией снимают блокировочное устройство вала. Не менее важно исключить постоянную вибрацию площадки: заводы ограничивают её значением 0,2 мм/с, иначе на дорожках подшипника появляются отпечатки — ложное бринеллирование.
❓ Можно ли хранить электродвигатели на улице или под навесом?
По умолчанию для асинхронных двигателей заданы условия хранения 2 (С) — закрытое помещение с естественной вентиляцией. Условия под навесом (5 ОЖ4) и на открытых площадках (8 ОЖ3, 9 ОЖ1) ГОСТ 23216-78 допускает при сроках сохраняемости до 3 лет (при сочетании с условиями 2 — менее 3 лет), а по п. 1.1 д) сочетание условий 4–6 с условиями 7–9 — если срок хранения в условиях 7–9 не превышает 1 года, и только при соответствующей упаковке. На практике упакованное заводом оборудование держат на открытой площадке не дольше двух месяцев. Расшифровка групп Л, С, Ж и ОЖ — в справочнике «Таблица условий хранения электрического и электромеханического оборудования».