Литий — третий элемент таблицы Менделеева и самый лёгкий из металлов: его плотность 0,534 г/см³ вдвое меньше, чем у воды. В электротехнике его применяют не как проводник, а как электродный материал: стандартный потенциал пары Li⁺/Li равен −3,04 В — рекордно отрицательный среди всех элементов, а теоретическая удельная ёмкость металлического лития составляет 3860 мА·ч/г. Отсюда и напряжение 3,6–3,7 В у одиночной ячейки против 1,2 В у никель-кадмиевой и 2,0 В у свинцовой.
Физические и химические свойства лития
Характеристика | Значение |
|---|---|
Атомный номер | 3 |
Атомная масса | 6,94 а.е.м. |
Плотность при 20 °C | 0,534 г/см³ (жидкого при Тпл — 0,512 г/см³) |
Температура плавления | 180,5 °C |
Температура кипения | 1342 °C |
Удельная теплоёмкость | 3582 Дж/(кг·К) — наибольшая среди металлов |
Молярная теплоёмкость | 24,86 Дж/(моль·К) |
Теплопроводность | 84,8 Вт/(м·К) |
Удельное электрическое сопротивление при 20 °C | 92,8 нОм·м (0,0928 мкОм·м) |
Удельная электропроводность | ≈10,8 МСм/м (18,6 % IACS) |
Температурный коэффициент линейного расширения | 46,6·10⁻⁶ 1/К |
Твёрдость по Моосу | 0,6 |
Твёрдость по Бринеллю | 5 МПа |
Модуль Юнга | 4,9 ГПа |
Скорость звука в тонком стержне | 6000 м/с |
Электроотрицательность по Полингу | 0,98 |
Энергия ионизации | 5,39 эВ (519,9 кДж/моль) |
Стандартный электродный потенциал Li⁺/Li | −3,04 В (по разным справочникам до −3,06 В) |
Кристаллическая решётка | ОЦК, a = 3,490 Å; ниже 78 К — ГПУ |
Температура Дебая | 400 К |
Изотопный состав | ⁷Li — 92,5 %, ⁶Li — 7,5 % |
Содержание в земной коре | 21 г/т |
Содержание в морской воде | 0,17 мг/л |
Температура самовоспламенения | около 300 °C |
Механически литий ближе к пластилину, чем к металлу: твёрдость 0,6 по Моосу означает, что он режется ножом, а модуль Юнга 4,9 ГПа — примерно в 25 раз меньше, чем у меди. Ни резьбы, ни контактного нажатия такой материал не держит, поэтому в конструкции аппаратов чистый литий не встречается.
Почему литий не применяют как проводник
Удельное сопротивление лития — 92,8 нОм·м, это в 5,4 раза больше, чем у меди, и в 3,3 раза больше, чем у алюминия.
Металл | ρ при 20 °C, нОм·м | Плотность, г/см³ | Проводимость на единицу массы, МСм·см³/(м·г) |
|---|---|---|---|
Медь | 17,2 | 8,96 | 6,5 |
Алюминий | 28,2 | 2,70 | 13,1 |
Литий | 92,8 | 0,534 | 20,2 |
По проводимости на единицу массы литий втрое превосходит медь и в полтора раза — алюминий. Практического выхода это не имеет: литий воспламеняется во влажном воздухе, реагирует с азотом при комнатной температуре и не поддаётся ни опрессовке, ни пайке в обычной атмосфере. Сравнение других проводниковых материалов приведено в справочнике «Таблицы электропроводности металлов».
Реакционная способность и обращение с металлом
Литий — единственный щелочной металл, который короткое время сохраняется на сухом воздухе: оксидная плёнка на нём достаточно плотная. Ключевые реакции:
- с водой — 2Li + 2H₂O → 2LiOH + H₂↑, идёт спокойнее, чем у натрия и калия, без воспламенения водорода;
- с азотом — 6Li + N₂ → 2Li₃N, единственный щелочной металл, реагирующий с азотом уже при комнатной температуре во влажном воздухе; именно поэтому нитридный азот нормируется как примесь в товарном литии;
- с кислородом при нагреве — 4Li + O₂ → 2Li₂O, самовоспламенение около 300 °C.
Хранят литий под слоем вазелинового масла, парафина или петролейного эфира. Керосин не годится: плотность лития меньше керосина, слиток всплывает. По ГОСТ 19433-88 металлический литий отнесён к классу 4, подкласс 4.3 — вещества, выделяющие горючие газы при взаимодействии с водой.
Марки металлического лития по ГОСТ 8774-75
ГОСТ 8774-75 «Литий. Технические условия» распространяется на литий, полученный электролизом, и устанавливает две марки слитков — ЛЭ-1 (высшая категория качества) и ЛЭ-2 (первая).
Показатель, % | ЛЭ-1 | ЛЭ-2 |
|---|---|---|
Литий, не менее | 99,9 | 99,0 |
Натрий, не более | 0,04 | 0,1 |
Калий, не более | 0,005 | 0,01 |
Кальций, не более | 0,03 | 0,03 |
Магний, не более | 0,02 | 0,05 |
Марганец, не более | 0,001 | 0,005 |
Железо, не более | 0,005 | 0,01 |
Алюминий, не более | 0,003 | 0,005 |
Окись кремния, не более | 0,01 | 0,05 |
Азот нитридный, не более | 0,05 | 0,05 |
По согласованию изготовителя с потребителем массовая доля натрия в ЛЭ-1 допускается не более 0,005 %. Код ОКП: 70 2653 1001 для ЛЭ-1 и 70 2653 1002 для ЛЭ-2.
Для справки
Требования к упаковке и хранению по ГОСТ 8774-75: масса одного слитка — не более 5 кг, масса нетто одного места — не более 100 кг (для длительного хранения 70 кг), партия — не более 1500 кг, при авиаперевозке нетто одной упаковки — не более 10 кг. Металл упаковывают в полиэтиленовый мешок, вложенный в герметичный стальной контейнер вместимостью до 160 дм³ и заполненный аргоном до избыточного давления 0,07 МПа, либо в барабаны, залитые смесью расплавленного парафина и осушенного трансформаторного масла в соотношении 1:1. Склад — I или II степени огнестойкости, температура не выше 40 °C, относительная влажность не выше 85 %, водяные и паровые коммуникации в помещении не допускаются.
Соединения лития, применяемые в электротехнике
Соединение | Формула | Где применяется |
|---|---|---|
Карбонат лития | Li₂CO₃ | базовое сырьё для катодных материалов, стекло и стеклокерамика |
Гидроксид лития моногидрат | LiOH·H₂O | загуститель литиевых смазок, добавка к электролиту щелочных аккумуляторов, катодные материалы |
Хлорид лития | LiCl | электролит при получении металла, датчики влажности, осушители воздуха, флюсы |
Фторид лития | LiF | оптическая керамика, термолюминесцентная дозиметрия |
Гексафторфосфат лития | LiPF₆ | основная соль электролита литий-ионных аккумуляторов |
Тетрафторборат лития | LiBF₄ | соль электролита для расширенного температурного диапазона |
Ниобат лития | LiNbO₃ | пьезоэлементы, ПАВ-фильтры, электрооптические модуляторы |
Танталат лития | LiTaO₃ | пироэлектрические приёмники, ПАВ-устройства |
Нитрид лития | Li₃N | твердотельные ионные проводники, лабораторные источники Li₃N |
Гидроксид лития нормирует ГОСТ 8595-83 «Лития гидроокись техническая», формула LiOH·H₂O, молекулярная масса 41,96. Стандарт устанавливает две марки — ЛГО-1 и ЛГО-3.
Показатель, % | ЛГО-1 | ЛГО-3 |
|---|---|---|
Гидроокись лития (LiOH), не менее | 56,7 | 53,0 |
Карбонаты (CO₃), не более | 0,4 | 0,8 |
Натрий + калий (Na + K), не более | 0,002 | 1,0 |
Алюминий (Al), не более | 0,01 | 0,05 |
Железо (Fe), не более | 0,001 | 0,01 |
Кремний (Si), не более | 0,007 | 0,04 |
Свинец (Pb), не более | 0,0005 | 0,01 |
Хлориды (Cl), не более | 0,02 | 0,04 |
Сульфаты (SO₄), не более | 0,01 | 0,1 |
Гидроокись лития — едкое вещество первого класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76, ПДК аэрозоля в воздухе рабочей зоны 0,02 мг/м³ в пересчёте на ион лития. Пожаро- и взрывобезопасна. Партия — не более 6 т.
Почему литий стал основой химических источников тока
Энергия элемента определяется произведением напряжения на заряд. Литий выигрывает по обоим множителям: рекордный отрицательный потенциал даёт высокое напряжение ячейки, а малая атомная масса — большой заряд на грамм.
Электродный материал | Теоретическая удельная ёмкость, мА·ч/г |
|---|---|
Металлический литий (анод) | 3860 |
Кремний (анод) | 4200 |
Графит (анод) | 372 |
LiCoO₂ (катод) | 274 (практически ~140) |
LiFePO₄ (катод) | 170 (практически ~150) |
Металлический литий как анод даёт максимум ёмкости, но при циклировании он осаждается неравномерно и прорастает дендритами сквозь сепаратор — отсюда короткие замыкания. Поэтому в перезаряжаемых элементах литий связан в решётке графита или титаната, а металлический литий остался только в первичных, одноразовых элементах.
Первичные литиевые элементы
Как читается обозначение по МЭК 60086
Первая буква кода — электрохимическая система, вторая — форма корпуса, дальше идут размеры.
Буква | Электрохимическая система | Uном, В |
|---|---|---|
без буквы | марганцево-цинковая солевая (Лекланше) | 1,5 |
A | воздушно-цинковая | 1,4 |
B | литий — фторуглерод (Li–CFx) | 3,0 |
C | литий — диоксид марганца (Li–MnO₂) | 3,0 |
E | литий — тионилхлорид (Li–SOCl₂) | 3,6 |
F | литий — дисульфид железа (Li–FeS₂) | 1,5 |
G | литий — оксид меди (Li–CuO) | 1,5 |
L | щелочная марганцево-цинковая | 1,5 |
P | воздушно-цинковая щелочная | 1,4 |
S | оксид серебра | 1,55 |
Z | оксигидроксид никеля | 1,5 |
Вторая буква: R — круглая (цилиндрическая или дисковая), P — призматическая, F — плоская, S — квадратная. Отсюда читаются привычные обозначения: CR — литий-марганцевый круглый, ER — литий-тионилхлоридный круглый, BR — литий-фторуглеродный круглый, FR — литий-железодисульфидный круглый (это «литиевые пальчиковые» на 1,5 В, взаимозаменяемые со щелочными LR6).
Дисковые элементы CR
У дисковых элементов первые две цифры — диаметр в миллиметрах, две последние — высота в десятых долях миллиметра.
Обозначение | Диаметр × высота, мм | Ёмкость, мА·ч | Uном, В |
|---|---|---|---|
CR1220 | 12,5 × 2,0 | 35 | 3,0 |
CR1620 | 16,0 × 2,0 | 75 | 3,0 |
CR2016 | 20,0 × 1,6 | 90 | 3,0 |
CR2025 | 20,0 × 2,5 | 160 | 3,0 |
CR2032 | 20,0 × 3,2 | 225 | 3,0 |
CR2450 | 24,5 × 5,0 | 610 | 3,0 |
BR2032 | 20,0 × 3,2 | 190 | 3,0 |
CR2016, CR2025 и CR2032 совпадают по диаметру и различаются только толщиной, то есть ёмкостью: в держатель под CR2032 механически встают и более тонкие элементы, но работать устройство будет вдвое меньше. Обратная замена — CR2032 вместо CR2025 — часто не проходит по высоте отсека. Система BR отличается от CR катодом (фторуглерод вместо диоксида марганца): ёмкость ниже, зато рабочий диапазон шире и саморазряд меньше — такие элементы ставят в счётчики моточасов и промышленные контроллеры.
Элементы ER для приборов учёта
Литий-тионилхлоридные элементы (Li–SOCl₂, обозначение ER) — рабочая лошадка приборов учёта электроэнергии, газа и воды, охранных шлейфов, GSM-модулей телеметрии. Напряжение 3,6 В, саморазряд менее 1 % в год, срок службы в режиме микропотребления до 10–15 лет, работоспособность от −55 до +85 °C. Код читается так же, как у аккумуляторов: диаметр и высота в миллиметрах.
Обозначение | Эквивалент | Диаметр × высота, мм | Типовая ёмкость, А·ч |
|---|---|---|---|
ER14250 | 1/2AA | 14,5 × 25,0 | 1,2 |
ER14335 | 2/3AA | 14,5 × 33,5 | 1,6–1,7 |
ER14505 | AA | 14,5 × 50,5 | 2,4–2,7 |
ER17505 | A | 17,0 × 50,5 | 3,6 |
ER18505 | — | 18,5 × 50,5 | 4,0 |
ER26500 | C | 26,0 × 50,0 | 8,5–9,0 |
ER34615 | D | 34,0 × 61,5 | 19,0 |
Низкий саморазряд у Li–SOCl₂ обеспечивает плёнка хлорида лития на поверхности литиевого анода. У неё есть обратная сторона — пассивация: после долгого хранения или работы на микротоках плёнка утолщается, и при первом же импульсном разряде напряжение просаживается. Модем прибора учёта в этот момент может не выйти на связь, хотя элемент разряжен всего на несколько процентов. Лечится депассивацией — кратковременным разрядом на нагрузку; в ответственных узлах ставят гибридную сборку «ER-элемент + суперконденсатор», которая берёт на себя импульсы тока.
ER-элементы нельзя заряжать, разбирать и замыкать накоротко: внутри жидкий тионилхлорид под давлением, при разогреве корпус вскрывается с выбросом SO₂ и HCl. При замене в приборах учёта проверяют не только типоразмер, но и токоотвод — элементы с осевыми выводами и с лепестками под пайку невзаимозаменяемы.
Общая номенклатура первичных элементов, включая нелитиевые системы, разобрана в справочнике «Таблицы классификации аккумуляторных батарей».
Литий-ионные аккумуляторы
Устройство ячейки
Ток в литий-ионном аккумуляторе переносят ионы Li⁺, кочующие между катодом и анодом; сам металлический литий в исправной ячейке не образуется.
- Катод — литированный оксид или фосфат переходного металла на алюминиевой фольге толщиной 12–20 мкм. Алюминий выбран потому, что при высоком потенциале катода он пассивируется, а медь на этих потенциалах растворялась бы.
- Анод — графит (реже с добавкой кремния или титанат лития) на медной фольге 6–10 мкм. При низком потенциале анода алюминий образовал бы сплав с литием, поэтому здесь нужна медь.
- Электролит — раствор соли лития в смеси органических карбонатов. Типовые составы: 1 моль/л LiPF₆ в EC:DEC 1:1 или в EC:DMC:DEC 1:1:1. Для расширенного температурного диапазона применяют LiBF₄ и LiTFSI.
- Сепаратор — пористая плёнка полипропилена и полиэтилена толщиной 16–25 мкм, часто трёхслойная PP/PE/PP: при перегреве полиэтиленовый слой плавится первым и запирает поры, обрывая ток.
- SEI — плёнка на поверхности графита, формирующаяся при первых циклах. Она защищает электролит от разложения и одновременно съедает 5–10 % исходной ёмкости.
Химии катода
Тип | Катод | Uном, В | Диапазон, В | Удельная энергия, Вт·ч/кг | Ресурс, циклов | Начало теплового разгона, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
LCO | LiCoO₂ | 3,60 | 3,0–4,2 | 150–200 | 500–1000 | 150 |
LMO | LiMn₂O₄ | 3,70 | 3,0–4,2 | 100–150 | 300–700 | 250 |
NMC | LiNiMnCoO₂ | 3,60–3,70 | 3,0–4,2 | 150–220 | 1000–2000 | 210 |
NCA | LiNiCoAlO₂ | 3,60 | 3,0–4,2 | 200–260 | ~500 | 150 |
LFP | LiFePO₄ | 3,20–3,30 | 2,5–3,65 | 90–120 | от 2000 | 270 |
LTO | анод Li₄Ti₅O₁₂ | 2,40 | 1,8–2,85 | 50–80 | 3000–7000 | наивысшая стойкость |
LFP (в русской номенклатуре — литий-железо-фосфатные, отсюда просторечное «лиферные») проигрывает NMC по удельной энергии почти вдвое, но выигрывает по ресурсу и по температуре начала разгона: 270 против 210 °C. Там, где масса не критична — накопители, ИБП, солнечные системы, — LFP и доминирует. LTO — не катод, а анод: титанат лития вместо графита. Он снижает напряжение до 2,4 В и энергию до 50–80 Вт·ч/кг, но даёт 3000–7000 циклов и заряд токами до 5C.
Подбор аккумуляторов под конкретную задачу разобран отдельно: «Аккумуляторы для ИБП (АКБ): типы AGM, GEL и Li, ёмкость и выбор» и «Аккумуляторы для солнечных батарей: гелевые, AGM и LiFePO4».
Обозначение по МЭК 61960: ICR, INR, IMR, IFR
Буквенный префикс перед размерным кодом задаёт химию по системе ГОСТ Р МЭК 61960: первая буква I — литий-ионный, вторая — катодный металл, третья — форма.
Префикс | Катод | Типовое напряжение, В |
|---|---|---|
ICR | кобальт (LiCoO₂) | 3,6–3,7 |
INR | никель (NMC, NCA) | 3,6–3,7 |
IMR | марганец (LiMn₂O₄) | 3,7 |
IFR | фосфат железа (LiFePO₄) | 3,2 |
ICP | кобальт, призматический корпус | 3,7 |
Практический смысл: ICR18650 рассчитан на разряд около 1C и в шуруповёрте долго не проживёт, высокотоковые INR18650 и IMR18650 держат 20–35 А непрерывного разряда (8–13C — например, Samsung INR18650-25R: 2500 мА·ч при 20 А), а IFR32700 при внешне похожем размере выдаёт 3,2 В — и сборка из четырёх таких даёт 12,8 В, привычные для замены свинцовой батареи.
Цилиндрические форм-факторы
В коде первые две цифры — диаметр в миллиметрах, следующие две — длина, пятая цифра 0 обозначает цилиндрическую форму. 18650 — это 18 мм на 65,0 мм.
Код | Диаметр × длина, мм | Типовая ёмкость | Где встречается |
|---|---|---|---|
10440 | 10 × 44 | 0,35–0,6 А·ч | габарит AAA, фонари |
14500 | 14 × 50 | 0,6–1,0 А·ч | габарит AA, измерительные приборы |
16340 | 16 × 34 | 0,7–1,0 А·ч | габарит CR123, фонари |
18650 | 18 × 65 | 2,0–3,6 А·ч | ноутбуки, электроинструмент, сборки |
21700 | 21 × 70 | 3,5–5,0 А·ч | электротранспорт, накопители |
26650 | 26 × 65 | 3,0–5,5 А·ч | мощные сборки, LFP-ячейки |
32700 | 32 × 70 | 5,0–6,0 А·ч | LFP-сборки на 12,8 В |
4680 | 46 × 80 | ~26 А·ч (~96 Вт·ч) | тяговые батареи |
У 4680 и подобных крупных ячеек пятизначная схема уже не работает: код читается как диаметр 46 мм и длина 80 мм.
Режимы заряда
Литий-ионные ячейки заряжают по схеме CC/CV: сначала стабилизированным током до достижения предельного напряжения, затем при постоянном напряжении до падения тока до 3–5 % от номинальной ёмкости.
Химия | Uном, В | Uзаряда, В | Uотсечки разряда, В | Типовой ток заряда |
|---|---|---|---|---|
LCO, NMC, NCA | 3,6–3,7 | 4,20 ± 0,05 | 2,5–3,0 | 0,5–1C |
NMC высоковольтная | 3,7 | 4,30–4,35 | 2,75 | 0,5–0,7C |
LFP | 3,2 | 3,65 | 2,5 | 1C |
LTO | 2,4 | 2,85 | 1,8 | 1–5C |
Ограничения, которые нарушать нельзя:
- Держать на «плавающем» заряде нельзя. Литий-ионная ячейка не поглощает перезаряд: после окончания заряда ток должен быть снят. Постоянное подпитывание при 4,20 В вызывает осаждение металлического лития на аноде.
- Снижение верхнего напряжения продлевает ресурс. Заряд до 4,10 В вместо 4,20 В отнимает около 10 % ёмкости, но заметно снижает деградацию; в промышленных системах это штатный приём.
- Заряжать ниже 0 °C нельзя. При отрицательной температуре литий не успевает внедряться в графит и осаждается металлом на его поверхности (lithium plating) — это необратимая потеря ёмкости и риск внутреннего замыкания. Разряжать на морозе можно, заряжать — только после подогрева.
- Хранить при 40–50 % заряда. Полностью заряженная ячейка стареет быстрее; напряжение покоя после заряда устанавливается на уровне 3,70–3,90 В на элемент.
Li-ion и Li-pol: в чём разница
Название «литий-полимерный» описывает не химию катода, а конструкцию: электролит загущён полимерной матрицей или пропитывает полимерный гель, а корпус выполнен мягким (pouch, «пакет») вместо стальной или алюминиевой банки. Катодная химия при этом та же — чаще всего LCO или NMC, номинал те же 3,7 В, напряжение заряда те же 4,2 В. Отсюда практические следствия: Li-pol легче при равной ёмкости и делается любой формы, но не имеет жёсткого корпуса и предохранительного клапана, поэтому при перезаряде или деградации вздувается, а не стравливает газ. Ячейка 18650 с надписью «Li-pol» — это либо ошибка маркировки, либо признак недобросовестного продавца.
Тепловой разгон и пожарная безопасность
Тепловой разгон запускается, когда тепловыделение внутри ячейки начинает опережать теплоотвод: внутреннее замыкание, перезаряд, механическое повреждение или внешний нагрев. Дальше процесс идёт лавинообразно — разложение SEI, реакция электролита с электродами, разложение катода с выделением кислорода. Температура ячейки доходит до 500 °C, после чего корпус вскрывается.
Что выделяется при разгоне: диоксид углерода, углеводороды, а также фтористый водород HF в количестве 20–200 мг на ватт-час ёмкости и фосфорилфторид POF₃ — 15–22 мг/Вт·ч. Для батареи на 5 кВт·ч это уже сотни граммов HF, поэтому первоочередная мера при возгорании накопителя — эвакуация и дымоудаление, а не попытка потушить.
Тушение литий-ионной батареи и тушение металлического лития — разные задачи:
- Литий-ионный аккумулятор содержит крайне мало металлического лития. Его тушат большим объёмом воды или полным погружением: задача не сбить пламя, а отвести тепло от соседних ячеек и не дать разгону распространиться. Углекислотный огнетушитель гасит открытое пламя, но не охлаждает ячейку — она разгорится снова.
- Металлический литий (слитки, стружка, первичные элементы с литиевым анодом) водой тушить нельзя: реакция даёт водород. Применяют только средства класса D — специальные порошки, сухой песок, графитовый порошок.
BMS (система управления батареей) контролирует напряжение каждой ячейки, ток, температуру и выполняет балансировку: без неё в последовательной сборке слабая ячейка уходит в перезаряд, пока остальные ещё добирают ёмкость. Для сборок из ячеек разных партий и с разной степенью износа балансировка обязательна.
Транспортирование литиевых батарей
Литиевые элементы и батареи отнесены к опасным грузам класса 9. Номер ООН зависит от того, перезаряжаемая система или нет и как батарея едет — отдельно, в оборудовании или вместе с ним.
Номер ООН | Что перевозится |
|---|---|
UN 3090 | литий-металлические батареи отдельно |
UN 3091 | литий-металлические батареи в оборудовании или упакованные с ним |
UN 3480 | литий-ионные батареи отдельно |
UN 3481 | литий-ионные батареи в оборудовании или упакованные с ним |
UN 3536 | литиевые батареи, установленные в грузовом транспортном модуле |
Допуск к перевозке даёт протокол испытаний по UN 38.3 (Руководство ООН по испытаниям и критериям, раздел 38.3): тесты T1–T8 — имитация высоты, температурные циклы, вибрация, удар, внешнее короткое замыкание, ударное воздействие/сдавливание, перезаряд, принудительный разряд. При авиаперевозке отдельно упакованных литий-ионных батарей (UN 3480) уровень заряда ограничен 30 % ёмкости. Инструкции по упаковке для авиации — PI 965–PI 970, для наземных и морских перевозок применяют P903 и P908; во всех случаях требуется изоляция выводов и защита от смещения в упаковке. Требования и методы испытаний закреплены в ГОСТ Р МЭК 62281-2020.
Литий вне химических источников тока
Литиевые пластичные смазки
Загуститель на основе литиевого мыла даёт смазки, которые не вымываются водой и работают шире по температуре, чем кальциевые и натриевые. В электротехнике на них ходят подшипники электродвигателей, приводов задвижек, механизмов КРУ.
Смазка | Стандарт | Загуститель | Ткаплепадения, °C, не ниже | Рабочий диапазон, °C |
|---|---|---|---|---|
Литол-24 | ГОСТ 21150-2017 (взамен 21150-87) | литиевое мыло 12-оксистеариновой кислоты | 185 | −40…+120 (кратковременно до +130) |
Литол-24РК | ГОСТ 21150-2017 | то же | 180 | −40…+120 |
ЦИАТИМ-201 | ГОСТ 6267-74 | литиевое мыло стеариновой кислоты | 175 | −60…+90 |
Пенетрация Литол-24 при 25 °C — 220–250 единиц. Комплексные литиевые смазки (загуститель — комплексное литиевое мыло) поднимают верхнюю границу до 160–180 °C и применяются в высокооборотных и нагруженных узлах.
Гидроксид лития в щелочных аккумуляторах
Добавка LiOH к калиевому электролиту никель-кадмиевых и никель-железных аккумуляторов — штатное решение, прямо названное в области применения ГОСТ 8595-83. Литий подавляет разбухание оксидно-никелевого электрода и увеличивает число циклов; типовой состав — раствор KOH плотностью 1,19–1,21 г/см³ с 20 г/л LiOH. Подробнее о никелевых системах — в справочнике «Никель (Ni) в электротехнике».
Ниобат и танталат лития
LiNbO₃ — сегнетоэлектрик с температурой Кюри около 1210 °C, обладающий сильным пьезоэффектом и линейным электрооптическим эффектом Поккельса. На его пластинах делают фильтры на поверхностных акустических волнах (ПАВ) для радиотрактов, электрооптические модуляторы для волоконно-оптических линий связи, оптические волноводы интегральной фотоники. Танталат лития LiTaO₃ применяют в пироэлектрических приёмниках ИК-излучения (датчики движения, пирометры) и в ПАВ-устройствах с иным температурным ходом. Свойства пластины зависят от того, под каким углом она вырезана из були; условные обозначения срезов установлены ГОСТ Р 71072-2023.
Алюминиево-литиевые сплавы
Каждый процент лития в алюминии снижает плотность сплава примерно на 3 % и повышает модуль упругости примерно на 6 %. Сплав 1420 системы Al–Mg–Li легче Д16 на 11 % при модуле упругости выше на 4 %; сплав третьего поколения В-1461 имеет плотность 2,63 г/см³. Марки В-1461 и В-1469 разработаны ВИАМ для силовых конструкций летательных аппаратов. В электротехнике эти сплавы встречаются в корпусах бортовой аппаратуры и авиационных распределительных устройств, где важна масса. Общие свойства алюминия — в справочнике «Алюминий в кабельной промышленности».
Хлорид лития в измерениях влажности
Гигрометр точки росы на LiCl использует свойство насыщенного раствора хлорида лития: давление водяного пара над ним ниже, чем над чистой водой. Чувствительный элемент — стеклотканевый чехол с LiCl, обмотанный двумя электродами, и платиновый термометр сопротивления внутри. Ток через соль разогревает её до равновесия с влажностью окружающего воздуха, а измеренная температура однозначно пересчитывается в точку росы. Тот же LiCl (и родственный бромид лития LiBr) работает жидким сорбентом в адсорбционных осушителях и абсорбционных холодильных машинах — там, где нужно получить точку росы порядка −40 °C.
Атомная и термоядерная энергетика
Изотоп ⁶Li (7,5 % природной смеси) под действием нейтронов даёт тритий: ⁶Li + n → ⁴He + ³H. На этом строится бланкет термоядерного реактора — оболочка, которая одновременно поглощает нейтроны, преобразует их энергию в тепло и нарабатывает топливо. Кандидаты для бланкета: Li₂O, LiAlO₂, Li₄SiO₄, металлический литий, эвтектика Li₁₇Pb₈₃. В водо-водяных реакторах гидроксид лития, обеднённый по ⁶Li (то есть ⁷LiOH), дозируют в теплоноситель первого контура для поддержания pH.
Сырьё, производство и утилизация
Промышленные источники лития — пегматитовые руды (сподумен 2LiAl[Si₂O₆], лепидолит, петалит) и рассолы солёных озёр Южной Америки. Металлический литий получают электролизом расплава LiCl в эвтектике с KCl при 400–460 °C; расход электроэнергии — до 14 кВт·ч на килограмм металла.
Мировая добыча в 2025 году — около 290 тыс. т в пересчёте на литий против 222 тыс. т в 2024-м: Австралия 92 тыс. т, Китай 62 тыс. т, Чили 56 тыс. т, Зимбабве 28 тыс. т, Аргентина 23 тыс. т. Мировые запасы оценены в 37 млн т. На батареи приходится 88 % мирового потребления лития, на керамику и стекло — 4 %, на пластичные смазки — 2 %, на осушку воздуха — 1 % (данные Геологической службы США, Mineral Commodity Summaries 2026).
Россия располагает разведанными запасами, но собственного производства литиевого сырья до недавнего времени не вела. Крупнейший объект — Колмозерское месторождение в Мурманской области: 18,9 % балансовых запасов страны, по отдельным оценкам — до четверти. Лицензия у «Полярного лития», совместного предприятия «Росатома» и «Норникеля»; опытно-промышленная добыча начата в 2026 году, промышленный ввод намечен на 2030 год. Добыча на соседнем Полмостундровском месторождении также стартовала в апреле 2026 года. Отдельное направление — извлечение лития из пластовых вод нефтегазовых месторождений Восточной Сибири (Ковыктинское, Ярактинское). Производство ячеек в стране разворачивает «Рэнера» (входит в топливную компанию «ТВЭЛ» «Росатома»): завод в городе Немане Калининградской области рассчитан на 4 ГВт·ч в первой очереди с выходом на полную мощность к 2027 году, при росте спроса заявлены вторая и третья очереди.
Отработанные литий-ионные аккумуляторы относятся ко II классу опасности; код ФККО для неповреждённых аккумуляторов — 4 82 201 31 53 2. Захоронение в составе ТКО запрещено, сбор, транспортирование и обработка лицензируются; для юридических лиц предусмотрена передача федеральному оператору. При переработке извлекают кобальт, никель, медь, алюминий и соли лития.
Практика и мнения экспертов
- «История литий-ионных батарей: от лабораторных курьёзов до тихой революции в наших руках» (пресс-служба компании «Бастион»)
- «Скрытая угроза в вашем кармане: почему литий-ионные аккумуляторы могут быть опасны» (Типичный электрик)
- «Литий-ионные системы в ЦОД: преимущества и перспективы» («Абсолютные Решения»)
- «Системы накопления электрической энергии на основе литий-железо-фосфатных аккумуляторов для электроснабжения инфраструктуры зарядных станций» (Advanced Energy)
- «Литий-ионные аккумуляторы: почему это важно для ИБП?» (Schneider Electric)
- «Самые безопасные батарейки для аварийного освещения» (компания «Азбука Света»)
- «Решить проблему доступности лития можно за счёт его извлечения из океана и подземных солёных озёр» (Ассоциация «Глобальная энергия»)
- «Натрий вместо лития: что даст эта замена?» (Николай Пуделякин, «Электротехнический рынок» № 2 (128) 2026)
Нормативная база
Металл и соединения:
- ГОСТ 8774-75. Литий. Технические условия
- ГОСТ 8595-83. Лития гидроокись техническая. Технические условия
- ГОСТ 21150-2017. Смазка Литол-24. Технические условия
- ГОСТ 6267-74. Смазка ЦИАТИМ-201. Технические условия
- ГОСТ Р 71072-2023. Элементы кристаллические из ниобата лития и танталата лития. Условные обозначения срезов
Первичные элементы:
- ГОСТ Р МЭК 60086-1-2019. Батареи первичные. Часть 1. Общие требования
- ГОСТ Р МЭК 60086-2-2025. Батареи первичные. Часть 2. Физические и электрические характеристики
- ГОСТ Р МЭК 60086-4-2021. Батареи первичные. Часть 4. Безопасность литиевых батарей
- ГОСТ 9294-83. Элементы и батареи первичные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Литиевые аккумуляторы:
- ГОСТ Р МЭК 61960-3-2019. Литиевые аккумуляторы и батареи для портативных применений. Часть 3. Призматические и цилиндрические
- ГОСТ Р МЭК 61960-4-2020. Дисковые литий-ионные аккумуляторы и батареи
- ГОСТ Р МЭК 62133-1-2019 и ГОСТ Р МЭК 62133-2-2019. Требования безопасности портативных герметичных аккумуляторов
- ГОСТ Р МЭК 62619-2023. Требования безопасности для литиевых аккумуляторов промышленных применений
- ПНСТ 214-2017. Аккумуляторы литий-ионные железо-фосфатные. Технические требования и методы испытаний
- ГОСТ Р МЭК 63056-2024. Литиевые аккумуляторы и батареи для систем накопления электрической энергии
- ГОСТ Р МЭК 62485-6-2024. Требования безопасности. Часть 6. Тяговые литий-ионные батареи
- ГОСТ Р МЭК 62660-1-2020. Аккумуляторы литий-ионные для электрических дорожных транспортных средств. Часть 1
- ГОСТ Р МЭК 63118-1-2025. Литий-ионные батареи 12 В для запуска двигателя, освещения и зажигания (SLI)
- ГОСТ Р МЭК 63370-2024. Системы зарядки литий-ионных батарей. Требования безопасности
- ГОСТ Р МЭК 62281-2020. Первичные и вторичные литиевые элементы и батареи. Безопасность при транспортировании
Для справки
Справочник носит ознакомительный характер. Предельные напряжения заряда, токи и температурные диапазоны конкретных ячеек и сборок берут из документации изготовителя: разброс между партиями и сериями одной химии достигает десятков процентов. Работы с металлическим литием и щелочами относятся к работам повышенной опасности и выполняются по действующим инструкциям предприятия.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
❓ Какой металл самый лёгкий?
Литий. Его плотность 0,534 г/см³ — вдвое меньше плотности воды, поэтому кусок лития в воде плавает (и одновременно реагирует с ней). Из конструкционных металлов ближайший — магний с 1,74 г/см³, то есть втрое тяжелее. Расплатой за лёгкость служит мягкость: твёрдость лития 0,6 по Моосу, модуль упругости 4,9 ГПа, металл режется ножом.
❓ Как правильно заряжать литий-ионный аккумулятор?
По схеме CC/CV: сначала стабилизированным током, затем при постоянном напряжении до падения тока до 3–5 % от номинальной ёмкости. Предельное напряжение — 4,20 В на ячейку с допуском ±50 мВ для химий LCO/NMC/NCA и 3,65 В для LiFePO₄. После окончания заряда ток снимают: держать ячейку на «плавающем» заряде нельзя — это ведёт к осаждению металлического лития на аноде. Разряд ограничивают напряжением 2,5–3,0 В на ячейку (для LFP — 2,5 В), глубже уходить не следует. Заряжать при температуре ниже 0 °C запрещено: литий не успевает внедриться в графит и оседает металлом, безвозвратно снижая ёмкость. Для хранения оптимален уровень заряда 40–50 %.
❓ Каким током заряжать аккумулятор 18650?
Штатный диапазон — 0,5–1C, то есть для ячейки ёмкостью 3000 мА·ч это 1,5–3,0 А. Производители рекомендуют не превышать 0,8C, если важен ресурс: заряд меньшим током заметно замедляет деградацию. Быстрый заряд токами выше 1C допускают только силовые ячейки (обозначения INR и IMR), у которых это прямо указано в паспорте; ячейки ICR рассчитаны примерно на 1C и от форсированного заряда быстро теряют ёмкость.
❓ Что такое LiFePO4 и чем он отличается от обычного литий-ионного?
LiFePO₄ (LFP, литий-железо-фосфатный) — это разновидность литий-ионного аккумулятора, отличающаяся катодным материалом. Номинальное напряжение 3,2 В вместо 3,6–3,7 В, заряд до 3,65 В, удельная энергия 90–120 Вт·ч/кг против 150–220 Вт·ч/кг у NMC. Взамен LFP даёт от 2000 циклов и начинает тепловой разгон при 270 °C вместо 210 °C, а в его составе нет кобальта. Для стационарных применений, где масса не критична, это делает LFP предпочтительным — см. справочники «Аккумуляторы для ИБП (АКБ): типы AGM, GEL и Li, ёмкость и выбор» и «Аккумуляторы для солнечных батарей: гелевые, AGM и LiFePO4».
❓ Литий-ионный или литий-полимерный аккумулятор — что лучше?
Это не два разных типа химии, а две конструкции. «Литий-полимерный» означает загущённый полимером электролит и мягкий корпус-пакет (pouch); катод у него тот же — обычно LCO или NMC, напряжение те же 3,7 В номинала и 4,2 В заряда. Li-pol легче при равной ёмкости и делается любой формы, но лишён жёсткого корпуса и предохранительного клапана, поэтому при деградации вздувается. Цилиндрическая ячейка типоразмера 18650 литий-полимерной быть не может: надпись «Li-pol» на ней — ошибка маркировки.
❓ Чем батарейки CR2032, CR2025 и CR2016 отличаются друг от друга?
Только толщиной, а значит — ёмкостью. Все три имеют диаметр 20 мм и напряжение 3 В, а последние две цифры кода задают высоту в десятых долях миллиметра: CR2016 — 1,6 мм и около 90 мА·ч, CR2025 — 2,5 мм и 160 мА·ч, CR2032 — 3,2 мм и 225 мА·ч. Более тонкий элемент в держатель под CR2032 обычно встаёт, но проработает вдвое меньше и может терять контакт; обратная замена часто не проходит по высоте отсека. Буквы кода означают систему и форму: C — литий-диоксидмарганцевая, R — круглая.