Металлы и сплавы в электротехнике: свойства, сравнение, применение

В электроустановке работает от силы полтора десятка металлов, и место каждого закреплено почти намертво: жила и шина — медь или алюминий, магнитопровод — кремнистая сталь, контакт аппарата — серебро, герметичная оболочка кабеля — свинец, паяный шов — олово, спираль нагревателя — нихром. Лучше меди ток проводит только серебро, но тянуть им линии никто не станет — и даже медь на воздушных линиях уступает алюминию: при равной проводимости алюминиевый провод весит примерно вдвое меньше.

Ниже — сводная таблица по металлам серии, семейства сплавов и обратный указатель «узел — материал»; из каждой строки есть переход в отдельный справочник с марками, сплавами и технологией. Термины проводникового материаловедения — по ГОСТ 22265-76 «Материалы проводниковые. Термины и определения», термины по изоляции — по ГОСТ 21515-76 «Материалы диэлектрические. Термины и определения».

Классификация: чем чёрные металлы отличаются от цветных

Основное деление отрасли — на чёрные и цветные металлы. К чёрным относят железо и сплавы на его основе, сталь и чугун; к цветным — медь, алюминий, цинк, олово, свинец, никель, титан, магний и остальные металлы вместе со своими сплавами. Именно в этом смысле слово «цветной» употребляют на рынке проката и лома.

Внутри обеих групп металлы разбивают дальше — по плотности, температуре плавления и стойкости к окислению. Группы пересекаются: олово, свинец и цинк одновременно тяжёлые цветные и легкоплавкие.

Группа

Металлы

Признак группы и роль в электротехнике

Чёрные

Железо и сплавы на его основе — сталь, чугун

Основа — железо. Ферромагнитны и дёшевы в тоннаже: из них магнитопровод и вся несущая сталь электроустановки

Цветные тяжёлые

Медь, никель, цинк, свинец, олово

Плотность выше 5 г/см³ — от цинка 7,13 до свинца 11,34. Проводят ток, защищают сталь, паяют и герметизируют

Цветные лёгкие

Алюминий, литий, магний, бериллий

Плотность ниже 5 г/см³ — алюминий 2,7, литий 0,534. Выигрыш в массе: провода ЛЭП, корпуса, электроды аккумуляторов

Легкоплавкие

Олово, свинец, цинк

Плавятся ниже 420 °C: олово 231,9, свинец 327,46, цинк 419,5. Отсюда припои, лужение, горячее цинкование, плавкие вставки

Тугоплавкие

Вольфрам, молибден, тантал, ниобий, хром

Держат температуру, при которой остальные металлы уже расплавились: нити ламп накаливания, сварочные электроды, контакты сильноточных аппаратов и разрядников

Благородные

Серебро, золото, платина, палладий

Не окисляются на воздухе — на контакте не растёт оксидная плёнка: контакт-детали аппаратов, покрытия разъёмов, термопары платиновой группы

Редкоземельные

Неодим, самарий

Дают магнитотвёрдые сплавы с наибольшей магнитной энергией: NdFeB и SmCo в роторах бесколлекторных машин, датчиках, реле, сепараторах

Полная техническая классификация — с железными, урановыми, щелочными и редкоземельными группами — разобрана в публикации «Классификация металлов» (Северная Аврора).

Проводники, полупроводники и диэлектрики

Проводник отличается от изоляции не степенью, а самим наличием свободных носителей заряда: в металле электроны свободны уже при комнатной температуре. У чистых металлов сопротивление при нагреве растёт — у меди температурный коэффициент 4,3·10⁻³ К⁻¹, — а в прецизионных сплавах вроде манганина его специально сводят почти к нулю. Углеродные материалы ведут себя обратно: у графита коэффициент отрицателен, −0,2…−0,6·10⁻³ К⁻¹, и при нагреве сопротивление падает. Отсюда и поведение угольной щётки: с прогревом её сопротивление не растёт, в отличие от медной шины.

Между проводником и изоляцией лежат полупроводники: у кремния, германия и оксида цинка проводимостью управляют примеси, температура и приложенное напряжение, и на нелинейности оксида цинка построены варисторы и ограничители перенапряжений. Диэлектрики — материалы изоляции: ПВХ и полиэтилен оболочек, резина и слюда, фарфор и стекло изоляторов, минеральное масло трансформатора, сухой воздух воздушного промежутка. Свободных носителей в них практически нет, и ток через них не идёт вплоть до пробоя.

Ни один металл не выигрывает сразу по всем четырём параметрам — проводимости, плотности, температуре плавления и коррозионной стойкости. Поэтому медь не вытеснила алюминий на воздушных линиях, а сталь остаётся в кабельной броне и в опорах, хотя проводит ток в разы хуже обоих: там от металла нужна прочность, а не проводимость.

Сводная таблица металлов: плотность, температура плавления, проводимость

Строка на металл: удельное сопротивление, относительная проводимость в % IACS (за 100 % принята эталонная отожжённая медь), плотность, температура плавления, роль в отрасли и профильный стандарт. Название металла ведёт на его справочник, где разобраны марки, сплавы и применение.

Металл

ρ, Ом·мм²/м

Проводимость, % IACS

Плотность, г/см³

Tпл, °C

Ключевая роль в электротехнике

Профильный ГОСТ

Медь (Cu)

0,0172

100 (эталон)

8,96

1084,6

Токопроводящие жилы, обмотки, шины, контакты

ГОСТ 859-2014

Алюминий (Al)

0,028

61,5

2,7

660

Жилы кабелей, провода воздушных ЛЭП, шины

ГОСТ 11069-2019 (марки А5Е, А7Е)

Цинк (Zn)

0,059

29

7,13

419,5

Горячее цинкование стали, аноды батареек, ZnO-варисторы

ГОСТ 3640-94 (цинк), ГОСТ 9.307-2021 (цинковые покрытия)

Свинец (Pb)

0,208

8,3

11,34

327,46

Оболочки кабелей, пластины аккумуляторов, припои ПОС

ГОСТ 3778-98

Олово (Sn)

0,115

15

7,29

231,9

Припои и лужение жил, контактов, арматуры

ГОСТ 860-75

Никель (Ni)

0,069

25

8,90

1455

Сплавы сопротивления, термопары, никелирование, аккумуляторы

ГОСТ 849-2018

Литий (Li)

0,0928

18,6

0,534

180,5

Электродный материал аккумуляторов и первичных элементов

ГОСТ 8774-75

Сталь электротехническая (Fe)

0,40–0,55

3–4

7,60–7,75

Магнитопроводы трансформаторов, машин, дросселей

ГОСТ 21427.2-83, ГОСТ 33212-2014 (изотропная), ГОСТ 32482-2025 (анизотропная)

Сталь углеродистая (Fe)

0,13–0,16

11–13

Броня кабеля, лотки и короба, опоры, заземлители, стальные жилы СИП

Кремнистая электротехническая сталь и конструкционная углеродистая разведены по разным строкам: легирование кремнием поднимает удельное сопротивление втрое, и по магнитным свойствам это разные материалы. Плотность, температура плавления и удельное сопротивление взяты из таблиц электропроводности и справочников по соответствующим металлам; относительная проводимость там, где справочник её не приводит, пересчитана из удельного сопротивления относительно эталона 0,0172 Ом·мм²/м. Прочерк — значение не приводится.

Пересчитать сопротивление на рабочую температуру по этой таблице нельзя: температурные коэффициенты и электропроводность в МСм/м лежат в «Таблицах электропроводности металлов». Магнитная сторона стали — индукция насыщения, коэрцитивная сила, удельные потери и соответствие марок — вообще другая таблица, «Таблицы параметров электротехнической стали».

Сплавы в электротехнике: нихром, манганин, ЮНДК и другие семейства

Чистый металл держит проводимость, сплав — всё остальное: нихром Х20Н80 нужен ради высокого сопротивления и работы при красном калении, манганин — ради почти нулевого температурного коэффициента, бериллиевая бронза — ради упругости контакта, кремнистая сталь — ради низких потерь на перемагничивание. Поэтому в жиле и шине стоят технически чистые М1 и А5Е, а в остальных узлах — сплав под конкретное свойство. Семейства и опорные стандарты на их марки:

Семейство

Представители

Где применяется

Опора

Проводниковые

Медь М0, М1; алюминий А5Е, А7Е; кадмиевая и оловянная бронза

Жилы кабелей и проводов, обмотки, шины распределительных устройств, контактный провод

ГОСТ 859-2014, ГОСТ 434-78, справочник «Алюминиевые сплавы»

Высокого сопротивления (нагревательные)

Нихром Х20Н80, Х15Н60; фехраль Х23Ю5Т, Х27Ю5Т

Спирали печей и ТЭНов, резаки, тёплый пол, пусковые резисторы

ГОСТ 12766.1-90, справочник «Нихром и фехраль»

Прецизионные сплавы сопротивления

Манганин МНМц3-12; константан МНМц40-1,5

Шунты, эталонные и догрузочные резисторы, тензорезисторы, термопары

ГОСТ 492-2006, справочники «Константан и манганин» и «Таблицы термопар и термосопротивлений»

Магнитомягкие

Электротехническая сталь изотропная и анизотропная, нелегированная сталь, прецизионные сплавы железо-никель (пермаллой 79НМ, 68НМ, 50Н), аморфные ленты

Магнитопроводы трансформаторов, электродвигателей, дросселей, трансформаторов тока, магнитные экраны

ГОСТ 33212-2014 (изотропная), ГОСТ 32482-2025 (анизотропная), ГОСТ 3836-83 (нелегированная), ГОСТ 10994-74 (пермаллои), справочники «Таблицы параметров электротехнической стали» и «Никель (Ni)»

Магнитотвёрдые

Спечённые NdFeB и SmCo; литые ЮНДК (альнико); бариевые ферриты, стронциевые — по ТУ изготовителя

Постоянные магниты роторов синхронных и бесколлекторных машин, генераторов, реле, датчиков, сепараторов

ГОСТ Р 52956-2008 (NdFeB), ГОСТ 21559-76 (SmCo), ГОСТ 17809-72 (ЮНДК), ГОСТ 24063-80 (бариевые ферриты), справочник «Кобальт (Co)», справочник «Постоянные магниты и магнитные материалы»

Мягкие припои

Оловянно-свинцовые ПОС 63, ПОС 61, ПОС 40; бессвинцовые на основе олова

Пайка и лужение жил, наконечников, контактных групп, монтаж плат

ГОСТ 21930-76 (марки), ГОСТ 21931-76 (сортамент), справочники «Олово (Sn)» и «Свинец (Pb)»

Твёрдые припои

Медно-цинковые ПМЦ36, ПМЦ48, ПМЦ54

Пайка латуни, медных сплавов, меди, бронзы и стали: арматура, трубки, крепёж

ГОСТ 23137-78

Контактные композиции

Серебро и композиции на его основе, вольфрамовые псевдосплавы

Контакт-детали контакторов, пускателей, автоматических выключателей

ГОСТ 25852-2021 (детали из благородных металлов и их сплавов), ГОСТ 3884-77 (спечённые серебросодержащие); марки порошковых композиций и вольфрамовых псевдосплавов — по ТУ изготовителя

Латуни и бронзы

Л63, ЛС59-1; оловянные и бериллиевые бронзы

Клеммы и зажимы, пружинящие контакты, кабельные вводы, крепёж, арматура

ГОСТ 1066-2015 (проволока из Л80, Л68, Л63, ЛС59-1), ГОСТ 15527-2004 (латуни), ГОСТ 18175-78 (безоловянные бронзы, БрБ2), ГОСТ 5017-2006 (оловянные бронзы), справочник «Олово (Sn)», справочник «Латунь и бронза»

Тугоплавкие

Вольфрам и его сплавы

Электроды для сварки, нити ламп накаливания, контакты сильноточных аппаратов и разрядников

ГОСТ 23949-80

Конструкционные и защитные покрытия

Оцинкованная сталь, лужёная и никелированная поверхность

Лотки и короба, опоры ЛЭП, шкафы, заземлители, броня кабеля

ГОСТ 9.307-2021, справочник «Цинк (Zn)»

Углеродные материалы

Угольно-графитные, электрографитированные и металлографитные щётки

Скользящий контакт коллекторных машин и контактных колец, заземляющие щётки

ГОСТ 12232-89, ГОСТ Р 52157-2003, справочник «Графит и углеродные материалы»

Что где стоит: от жилы до щётки

Эта таблица читается с другого конца — не «что за металл», а «что стоит в узле и почему именно оно».

Задача, узел

Материал

Почему он

Подробнее

Токопроводящая жила кабеля

Медь М1, алюминий А5Е и алюминиевые сплавы

Наибольшая проводимость среди технических проводниковых металлов (медь) либо примерно вдвое меньшая масса при равной проводимости и большем сечении (алюминий)

Классы жил по ГОСТ 22483-2021, Алюминиевые сплавы

Шина распределительного устройства

Медь М1, алюминий

Большое сечение при малом падении напряжения; медные шины нормируются отдельным стандартом

ГОСТ 434-78

Контакт коммутационного аппарата

Серебро и композиции на его основе, вольфрамовые псевдосплавы

Низкое и стабильное переходное сопротивление, стойкость к дуге и привариванию

ГОСТ 25852-2021 (благородные металлы), ГОСТ 3884-77 (спечённые серебросодержащие)

Клемма, зажим, штыревой вывод, кабельный ввод

Латунь ЛС59-1, Л63; бронзы БрОФ6,5-0,15, БрОЦ4-3, БрБ2

Латунь точится под резьбу и держит момент затяжки, бронза пружинит и не теряет контактного нажатия со временем

Латунь и бронза, ГОСТ 10434-82

Нагревательный элемент

Нихром Х20Н80, Х15Н60; фехраль Х23Ю5Т

Высокое удельное сопротивление и работоспособность при температуре красного каления

Нихром и фехраль

Шунт, эталонный резистор

Манганин, константан

Малый температурный коэффициент сопротивления: показание не уплывает при нагреве

Константан и манганин

Магнитопровод трансформатора и машины

Электротехническая сталь, изотропная или анизотропная

Высокая индукция насыщения при низких удельных потерях на перемагничивание

Таблицы параметров электротехнической стали

Постоянный магнит

NdFeB, ферриты, литые ЮНДК

Собственное поле без питания: от бесколлекторных двигателей до датчиков и реле

ГОСТ Р 52956-2008, ГОСТ 17809-72, Постоянные магниты и магнитные материалы

Щётка электрической машины

Угольно-графитные, электрографитированные, металлографитные композиции

Скользящий контакт с самосмазыванием: изнашивается щётка, а не коллектор

ГОСТ Р 52157-2003, ГОСТ 12232-89, Коллектор электродвигателя, Графит и углеродные материалы

Пайка и лужение жилы, наконечника, платы

Мягкие припои ПОС 63, ПОС 61, ПОС 40; бессвинцовые на основе олова

ПОС плавятся при 183–238 °C, бессвинцовые SAC и Sn–Cu — при 217–227 °C (низкотемпературные SnBi — от 139 °C); все смачивают медь, шов кладут паяльником прямо на жиле

Олово (Sn), ГОСТ 21930-76, ГОСТ 21931-76

Твёрдая пайка арматуры, трубок, латунных деталей

Медно-цинковые припои ПМЦ36, ПМЦ48, ПМЦ54

Шов прочнее мягкого, но пайка идёт при 800–880 °C — на кабельной жиле такой припой не применяют

ГОСТ 23137-78

Антикоррозионное покрытие

Горячее цинкование, лужение, никелирование

Цинк работает жертвенным анодом и защищает сталь электрохимически, даже когда покрытие повреждено; лужение сохраняет паяемость, никелирование работает до ≈ 300 °C, где лужёная поверхность уже окислилась бы

Цинк (Zn), Олово (Sn), Никель (Ni), ГОСТ 9.307-2021

Броня кабеля, лоток, опора, заземлитель

Сталь конструкционная, чаще оцинкованная

Прочность и цена; проводимость здесь второстепенна

Цинк (Zn) и цинкование

Герметичная оболочка кабеля

Свинец и его сплавы

Сплошная бесшовная оболочка не пропускает влагу, а пластичность свинца позволяет гнуть кабель при прокладке

Свинец (Pb)

Аккумулятор и элемент питания

Литий, свинец, цинк, никель

Электродные материалы химических источников тока — от батарейки до тяговой батареи

Литий (Li), Свинец (Pb)

Сечение по нагрузке и нагрев проводника этот справочник не считает: это справочная таблица электрокабеля, таблицы нагрева кабелей и калькулятор сечения кабеля.

Контакт разнородных металлов и гальваническая пара

Как только два разных металла соединены и на стык попадает влага, образуется гальваническая пара: менее благородный металл начинает растворяться. В электроустановке это выглядит как рост переходного сопротивления, нагрев контакта и в итоге обрыв. Худший из распространённых вариантов — прямая скрутка меди с алюминием: разница потенциалов, ползучесть алюминия и разное тепловое расширение делают её самым недолговечным соединением. Правилами она и не разрешена: в перечне допустимых способов по ПУЭ (п. 2.1.21) — опрессовка, сварка, пайка и сжимы, скруток там нет.

Как соединять медь с алюминием правильно — переходные наконечники, пасты, клеммы — разобрано в справочнике «Соединение меди и алюминия»: там же показано, почему в этой паре анодом становится именно алюминий. Электрохимический ряд напряжений и механизмы коррозии — в публикации «Коррозия металла — что это: виды и способы борьбы». Сами допустимые и недопустимые контакты металлов нормирует ГОСТ 9.005-72. Способы соединения и оконцевания жил в целом — в справочнике «Соединение и оконцевание проводов».

Цены на металлы

Стоимость кабеля, шины и обмоточного провода следует за биржевой котировкой металла: чем крупнее сечение жилы, тем большую долю цены изделия составляет сама медь или алюминий, а не оболочка и работа. Котировки Лондонской биржи металлов (LME) публикуются в долларах США за тонну.

Биржевая котировка не равна цене поставки: сверху идут региональная премия за физический металл, передел, логистика и НДС. Чтобы перевести котировку в деньги на конкретной марке кабеля, нужна масса металла в изделии — её считает калькулятор веса меди и алюминия в кабеле, проводах и шинах.

Справочники по металлам и сопутствующим темам

Металлы серии — свойства, марки, сплавы и применение:

  • Алюминий (Al) — жилы кабелей, провода ЛЭП, шины, сплавы
  • Медь (Cu) — марки М00–М3, сплавы, применение
  • Цинк (Zn) — цинкование, батарейки, варисторы на оксиде цинка
  • Свинец (Pb) — оболочки кабелей, аккумуляторы, припои
  • Олово (Sn) — припои, лужение, оловянные покрытия
  • Никель (Ni) — сплавы сопротивления, никелирование, термопары
  • Литий (Li) — аккумуляторы и первичные элементы

Табличные справочники по свойствам и совместимости материалов:

Где эти материалы работают в изделии:

Сплавы и металлы волны 1 серии: «Кобальт (Co) в электротехнике» — катоды литий-ионных аккумуляторов, магнитотвёрдые ЮНДК и самарий-кобальт, жаропрочные и твёрдые сплавы; «Нихром и фехраль» — марки, удельное сопротивление, живучесть и расчёт спирали; «Константан и манганин» — прецизионные сплавы шунтов, эталонных резисторов и термопар. Никель как металл-основу этих сплавов разбирает «Никель (Ni)».

Сплавы и материалы волны 3 серии: «Латунь и бронза в электротехнике» — марки латуней и бронз, чем они различаются и где стоят в электроустановке; «Алюминиевые сплавы» — силумин, дюралюминий и кабельные сплавы 8176 и 8030; «Графит и углеродные материалы» — щётки электрических машин, их марки, притирка и износ; «Постоянные магниты и магнитные материалы» — NdFeB, самарий-кобальт, ферриты и литые ЮНДК, классы и рабочие температуры.

Практика и мнения экспертов

Авторские публикации Elec.ru по металлам отрасли — классификация, рынок, коррозия и сравнение меди с алюминием на жиле:

Нормативная база

Стандарты, на которые ссылаются таблицы, но карточек которых в Библиотеке пока нет, даны в таблицах номером: ГОСТ 11069-2019 (алюминий первичный), ГОСТ 3640-94 (цинк), ГОСТ 3778-98 (свинец), ГОСТ 860-75 (олово), ГОСТ 849-2018 (никель), ГОСТ 8774-75 (литий), ГОСТ 492-2006 (медно-никелевые сплавы), ГОСТ 10994-74 (прецизионные сплавы), ГОСТ 15527-2004 (латуни), ГОСТ 18175-78 (безоловянные бронзы), ГОСТ 5017-2006 (оловянные бронзы), ГОСТ 25852-2021 (контакт-детали из благородных металлов), ГОСТ 32482-2025 (анизотропная электротехническая сталь), ГОСТ 9.005-72 (допустимые и недопустимые контакты металлов).

Для справки

У технических марок никеля удельное сопротивление заметно выше, чем у чистого металла, а плотность олова меняется вместе с его модификацией. Числа в таблицах справочные: они относятся к чистому металлу или к типовой марке и зависят от чистоты, состояния поставки и температуры. Под заказ материала и под расчёт берите действующую редакцию стандарта и сертификат на конкретную партию.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какие металлы применяют в электротехнике?

Основа отрасли — медь и алюминий: из них делают токопроводящие жилы, обмотки и шины. Остальные металлы закрывают частные задачи: цинк защищает сталь от коррозии и работает анодом батареек, свинец идёт в оболочки кабелей и пластины аккумуляторов, олово — в припои и лужение, никель — в сплавы сопротивления, термопары и покрытия, литий — в аккумуляторы и первичные элементы. В контактах коммутационных аппаратов работает серебро, в нитях ламп и сварочных электродах — вольфрам, в постоянных магнитах — неодим и самарий. А самым массовым металлом электроустановки остаётся сталь: магнитопроводы трансформаторов и машин, броня кабеля, лотки, опоры, заземлители — ток она проводит в разы хуже меди, но там от металла нужна прочность, а не проводимость.

Чем цветные металлы отличаются от чёрных?

Чёрные металлы — железо и сплавы на его основе, сталь и чугун; всё остальное относят к цветным: медь, алюминий, цинк, свинец, олово, никель и далее. В электротехнике деление рабочее: цветные проводят ток и защищают от коррозии, чёрные держат магнитопровод и несущие конструкции. Полное деление по группам — лёгкие, легкоплавкие, тугоплавкие, благородные — разобрано в публикации «Классификация металлов».

Зачем в сводной таблице колонка % IACS и что принято за 100 %?

За эталон принята отожжённая медь: её проводимость равна 100 % IACS, и относительно неё сравнивают остальные материалы. Удельное сопротивление эталона — 0,0172 Ом·мм²/м, из него и пересчитаны значения колонки. Полная таблица удельного сопротивления и относительной проводимости, включая серебро, золото, вольфрам, бронзы и графит, а также температурные коэффициенты сопротивления — в справочнике «Таблицы электропроводности металлов».

Какой металл самый лёгкий, а какой самый тяжёлый?

Самый лёгкий металл вообще — литий, 0,534 г/см³: он легче воды. Высокую удельную энергию литиевым системам даёт не сама лёгкость, а сочетание малой массы с рекордно отрицательным потенциалом Li⁺/Li −3,04 В и теоретической ёмкостью 3860 мА·ч/г. Самый тяжёлый в сводной таблице этой страницы — свинец, 11,34 г/см³; между ними алюминий 2,7, цинк 7,13, олово 7,29, электротехническая сталь 7,60–7,75, никель 8,90 и медь 8,96 г/см³. Тугоплавкие и благородные металлы в сводную таблицу не вошли — вольфрам, тантал, платина и золото плотнее свинца. Разница между медью и алюминием и объясняет, почему на воздушных ЛЭП провод алюминиевый: при равной проводимости он весит примерно вдвое меньше, хотя и толще по сечению.

Что не проводит ток и какие материалы называют диэлектриками?

Диэлектрики — материалы, в которых практически нет свободных носителей заряда: полимеры изоляции (ПВХ, полиэтилен, резина), стекло, фарфор, слюда, минеральные масла, сухой воздух. Их задача обратная задаче проводника — не пропустить ток и выдержать напряжение. Промежуточная группа — полупроводники (кремний, германий, оксид цинка), у которых проводимость управляется примесями, температурой и приложенным напряжением. Термины по изоляционным материалам определены в ГОСТ 21515-76 «Материалы диэлектрические. Термины и определения», по проводниковым — в ГОСТ 22265-76.

Как выбрать сечение провода под нагрузку?

Сечение считают по длительно допустимому току с учётом способа прокладки, температуры среды и падения напряжения на длине линии; марка металла задаёт здесь только исходное удельное сопротивление. Готовые таблицы «сечение — ток — мощность» собраны в справочной таблице электрокабеля, нагрев проводника при прохождении тока — в таблицах нагрева кабелей, а расчёт под конкретную нагрузку удобнее сделать в калькуляторе сечения кабеля.