Таблица 1. Площади поперечного сечения (S) испытательных медных проводников в зависимости от
номинальных токов
| S, мм² | Значение номинального тока In, А |
|---|---|
| 1 | In =< 6 |
| 1,5 | 6< In =< 13 |
| 2,5 | 13< In =< 20 |
| 4 | 20< In =< 25 |
| 6 | 25< In =< 32 |
| 10 | 32< In =< 50 |
| 16 | 50< In =< 63 |
| 25 | 63< In =< 80 |
| 35 | 80< In =< 100 |
Таблица 2. Время-токовые рабочие характеристики
| № испытания | Тип мгновенного расцепления | Начальное состояние | Тестовый ток | Результаты испытаний |
|---|---|---|---|---|
| 1 | В,C,D | Холодное* | 1,13In | Без расцепления в течение 1 часа (In ≤ 63А) |
| Без расцепления в течение 2 часов (In > 63А) | ||||
| 2 | В,C,D | Сразу после испытания №1 (непрерывное нарастание тока в течении 5 сек) | 1,45In | Без расцепления в течение 1 часа (In ≤ 63А) |
| Без расцепления в течение 2 часов (In > 63А) | ||||
| 3 | В,C,D | Холодное | 2,55In | Расцепление за время: 1 сек < Т < 60 сек (In ≤ 32A) |
| Расцепление за время: 1 сек < Т < 120 сек (In > 32A) | ||||
| 4 | B | Холодное | 3In | Расцепление за время: 0,1 сек ≤ Т < 45 сек (In ≤ 32A) 0,1 сек ≤ Т < 90 сек (In > 32A) |
| C | 5In | Расцепление за время: 0,1 сек ≤ Т < 15 сек (In ≤ 32A) 0,1 сек ≤ Т < 30 сек (In > 32A) | ||
| D | 10In | Расцепление за время: 0,1 сек ≤ Т < 4 сек (In ≤ 32A) 0,1 сек ≤ Т < 8 сек (In > 32A) | ||
| 5 | B | Холодное | 5In | Расцепление за время Т ≤ 0,1 сек |
| C | 10In | |||
| D | 20In |
*Испытания при "холодном" начальном состоянии автоматического выключателя означает выполнение испытаний при температуре +30+5 °С без предварительного пропускания электрического тока через его главную цепь.
Выключатель устанавливают автономно, вертикально, на открытом воздухе при температуре +30+5 °С.
Автоматический выключатель — ключевой элемент защиты электросети, от исправности которого зависит безопасность оборудования и людей. Чтобы убедиться, что автомат соответствует заявленным характеристикам и сработает в нужный момент, проводятся специальные испытания. Этот процесс, строго регламентированный стандартом ГОСТ Р 50345-99, позволяет проверить работу двух главных компонентов автомата: теплового и электромагнитного расцепителей.
Подготовка к испытаниям
Для получения корректных результатов необходимо создать стандартные условия, имитирующие реальную эксплуатацию.
- Температура: Испытания проводятся при температуре окружающего воздуха 30±5 °С.
- Монтаж: Автомат устанавливается вертикально на монтажной панели, как в обычном электрощитке.
- Подключение: Подключение производится медным кабелем, сечение которого соответствует номинальному току автомата. Например, для автомата на 16А используется кабель сечением 2,5 мм², а для автомата на 25А — 4 мм². Длина каждого присоединяемого проводника должна быть не менее 1 метра.
Проверка теплового расцепителя (защита от перегрузки)
Задача этого теста — убедиться, что автомат способен длительно выдерживать небольшой ток сверх номинала, но гарантированно отключается при более серьезной и продолжительной перегрузке.
Испытания проводятся в двух контрольных точках:
Точка 1: Условный ток нерасцепления
- Что делаем: Через автомат пропускают ток, равный 1,13 × Iном (113% от номинального тока).
- Результат: Автомат не должен отключаться в течение условного времени (1 час для автоматов до 63А, 2 часа для более мощных).
Пример для автомата 16А: 1,13 × 16А = 18,08А. При таком токе автомат должен оставаться включенным не менее одного часа.
Точка 2: Условный ток расцепления
- Что делаем: Сразу после первого теста ток плавно повышают до 1,45 × Iном (145% от номинала).
- Результат: Автомат обязан отключиться в течение условного времени (до 1 часа для автоматов до 63А).
Пример для автомата 16А: 1,45 × 16А = 23,2А. При таком токе автомат должен сработать менее чем за час.
Дополнительно проводится проверка при токе 2,55 × Iном. При такой нагрузке автомат обязан отключиться за время от 1 до 60 секунд.
Проверка электромагнитного расцепителя (защита от короткого замыкания)
Этот тест проверяет самую важную функцию автомата — способность мгновенно реагировать на огромный ток короткого замыкания. Проверка зависит от времятоковой характеристики (B, C или D).
Общий принцип для всех типов:
- На автомат подается ток, равный нижней границе диапазона его характеристики. Он не должен сработать быстрее, чем за 0,1 секунды.
- Затем на автомат подается ток, равный верхней границе диапазона. Он обязан сработать быстрее, чем за 0,1 секунды.
Пример для автомата C16 (диапазон 5-10 × Iном):
- Тест 1: Подается ток
5 × 16А = 80А. Автомат не должен отключиться мгновенно. - Тест 2: Подается ток
10 × 16А = 160А. Автомат обязан отключиться мгновенно (менее чем за 0,1 с).
Такая методика позволяет убедиться, что автомат, с одной стороны, не будет ложно срабатывать от небольших пусковых токов, а с другой — гарантированно защитит сеть при настоящем коротком замыкании.
Отказ от ответственности
Вся информация, представленная в данной статье, носит исключительно справочно-ознакомительный характер и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или официальная инструкция. Сведения основаны на нормативных документах, актуальных на момент публикации, и могут со временем изменяться. Проектирование, монтаж и эксплуатация электроустановок должны производиться строго в соответствии с действующими версиями ГОСТ, ПУЭ и других стандартов. Автор не несет ответственности за любые возможные негативные последствия, возникшие в результате практического применения информации из статьи без привлечения квалифицированного и аттестованного персонала.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
❓ Зачем проверять автоматические выключатели
Проверка необходима, чтобы убедиться, что автомат соответствует своим паспортным данным и сможет правильно выполнить свои защитные функции. Со временем или из-за заводского брака его характеристики могут измениться. Испытания гарантируют, что он не будет ложно срабатывать при нормальной нагрузке, но при этом гарантированно отключится при реальной перегрузке или коротком замыкании.
❓ Что такое «условный ток расцепления» и «нерасцепления»?
Это две контрольные точки для проверки теплового расцепителя (защиты от перегрузки):
- Условный ток нерасцепления (1,13 × Iном): Небольшая перегрузка (13%), которую автомат должен выдерживать не менее часа, не отключаясь.
- Условный ток расцепления (1,45 × Iном): Более серьезная перегрузка (45%), при которой автомат обязан сработать в течение часа.
Эти два теста подтверждают, что тепловая защита настроена правильно: она игнорирует кратковременные незначительные перегрузки, но реагирует на длительные и опасные.
❓ Как проверяют защиту от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель)?
Проверка проводится подачей тока, соответствующего границам времятоковой характеристики (B, C или D) автомата. Например, для автомата C16 (диапазон срабатывания 5-10 номинальных токов):
- Сначала подают ток, равный нижней границе (5 × 16А = 80А). При этом токе автомат не должен сработать мгновенно.
- Затем подают ток, равный верхней границе (10 × 16А = 160А). При этом токе он обязан сработать мгновенно (менее чем за 0,1 секунды).
❓ Влияет ли температура на работу автомата?
Да, и очень сильно. Тепловой расцепитель основан на нагреве биметаллической пластины, поэтому его работа напрямую зависит от температуры окружающей среды.
- На холоде (-5°C): Автомат становится «грубее», и для его срабатывания требуется больший ток.
- В жару (+40°C): Автомат становится более чувствительным и может сработать даже при токе, немного меньшем номинального.
Именно поэтому стандартные испытания проводятся при строго определенной температуре (+30°C), а при установке автоматов вплотную друг к другу в тесном щитке их допустимую нагрузку снижают.