Таблица неисправности трансформаторов

Для диагностики и устранения неисправностей силовых трансформаторов используется систематизированный подход, который позволяет быстро определить причину сбоя и принять необходимые меры. Ниже представлена таблица, которая поможет вам сориентироваться в поиске и устранении наиболее распространенных проблем.

НеисправностьПричинаУстранение*
Утечка масла у изоляторов1. Слабо затянута прокладка в месте вы хода изолятора

2. Повреждена прокладка

Равномерно затянуть гайки крепления фланца, зажимающего прокладку


Снять изолятор и заменить прокладку
Утечка масла через сварные швыДефекты заводской сварки1. Зачеканить шов в месте течи, например, наставляя пробойник и ударяя по нему молотком.
2. Вылить масло из корпуса, при большом объеме сварки вынуть сердечник трансформатора и заварить места течи газовой сваркой
Трещины и сколы изоляторовНеудовлетворительны условия хранения или перевозкиИзоляторы заменить на новые
Перегрев зажима низкого напряжение 

Большое сопротивление зажима для данного тока из-за окисления деталей, которое может быть при слабом зажиме

Зажим разобрать, зачислить окисленные детали и снова собрать, хорошо затянув
Измерение показывает отсутствие цепи между выводами одного напряженияОбрыв внутри трансформатора в цепи обмотокРемонт в мастерской
Напряжение между выводами низкойТрансформатор вышел из строя по причинам:

1. Грозовые перенапряжения

2. Замыкания на стороне низкого напряжения при запаздывании срабатывания защиты.

Капитальный ремонт трансформатора в мастерской
Ненормальное гудение трансформатора, напряжения на стороне низкого напряжения ниже нормы и не равныНет напряжения в одном проводе со стороны высокого напряжения:

1. Перегорела вставка предохранителя

2.Нет целостности фаз



Заменить предохранитель

Проверить целостность цепи осмотром

Ненормальное гудение при нормальном напряжении1. Ослабление крепления крышки и других деталей, ослабление опрессовки магнитопровода

2. Перегрузка трансформатора


3. Несимметричная нагрузка трансформатора

Подтянуть гайки крепления крышки и других деталей, при капитальном ремонте усиливается опрессовка

Устранить перегрузку, отключив второстепенные электроприемники

Однофазные приемники распределить равномерно по фазам

* Обслуживание и ремонт трансформаторов производят электрики специализированных служб При ликвидации аварии им могут помогать электрики других служб при отсутствии напряжения в месте работы на токоведущих частях и вблизи них

Поиск и устранение неисправностей

После первичного осмотра и отключения трансформатора от сети приступают к более детальной проверке с использованием специального оборудования. Таблица неисправностей является главным помощником на этом этапе, систематизируя возможные причины и методы их устранения. В ней сведены данные о наиболее частых поломках, их вероятных причинах и рекомендуемых действиях для восстановления работоспособности оборудования.

Использование такой таблицы позволяет сервисному персоналу действовать по четкому алгоритму, что значительно сокращает время простоя оборудования и повышает эффективность ремонтных работ.

Отказ от ответственности
Вся информация, представленная в данной статье, носит исключительно справочно-ознакомительный характер и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или официальная инструкция. Сведения основаны на нормативных документах, актуальных на момент публикации, и могут со временем изменяться. Проектирование, монтаж и эксплуатация электроустановок должны производиться строго в соответствии с действующими версиями ГОСТ, ПУЭ и других стандартов. Автор не несет ответственности за любые возможные негативные последствия, возникшие в результате практического применения информации из статьи без привлечения квалифицированного и аттестованного персонала.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что означает сильный гул или шум от трансформатора?

Сильный, неравномерный гул, треск или дребезжание, отличающиеся от обычного рабочего шума, являются признаком механической неисправности внутри трансформатора. Наиболее частые причины:

  • Ослабление прессовки обмоток: Витки обмотки начинают вибрировать под действием электромагнитных сил.
  • Ослабление стяжки магнитопровода: Пластины сердечника вибрируют, создавая сильный низкочастотный гул.
  • Витковое замыкание: Короткое замыкание между витками одной обмотки вызывает резкое увеличение тока и, как следствие, вибрацию и шум.

В любом из этих случаев трансформатор необходимо немедленно отключать для диагностики.

Почему трансформатор может перегреваться, даже если нагрузка не превышает норму?

Перегрев трансформатора при нормальной нагрузке — это явный признак внутренних проблем, которые приводят к повышенным потерям энергии. Возможные причины:

  • Низкий уровень масла: Масло является основной охлаждающей средой, и его недостаток резко ухудшает теплоотвод.
  • Загрязнение радиаторов: Слой пыли, грязи или тополиного пуха на радиаторах мешает естественному охлаждению.
  • Внутреннее короткое замыкание: Замыкание витков или плохой контакт во внутренних соединениях вызывает локальный перегрев, который распространяется на весь бак.

О чем говорит течь или выброс масла из трансформатора?

  • Небольшая течь масла (капли, масляные пятна) чаще всего свидетельствует о нарушении герметичности уплотнений, например, на вводах или фланцах. Это требует планового ремонта.

  • Резкий выброс масла через выхлопную трубу — это признак серьезной внутренней аварии, как правило, мощного короткого замыкания. При КЗ масло мгновенно разлагается с выделением большого объема газа, давление внутри бака резко возрастает, и предохранительная диафрагма разрывается, выбрасывая часть масла наружу. Такой трансформатор требует немедленного отключения и капитального ремонта.