Таблица отказов электрических аппаратов

Электрические аппараты, такие как автоматические выключатели, контакторы и реле, являются основой любой системы управления и защиты. Их надежная работа — залог бесперебойного функционирования оборудования и общей безопасности. Однако в процессе эксплуатации неизбежно возникают отказы, которые могут привести к простоям и аварийным ситуациям. Понимание типичных неисправностей, их причин и внешних проявлений позволяет быстро и точно проводить диагностику, сокращая время на ремонт.

Диагностика и поиск неисправностей

Для эффективного поиска неисправностей используется карта отказов — систематизированная таблица, которая связывает внешние проявления проблемы с ее наиболее вероятными причинами и указывает на необходимые действия. Этот инструмент является незаменимым помощником для любого специалиста по обслуживанию и ремонту электрооборудования.

В таблице ниже приведены наиболее характерные неисправности коммутационных аппаратов, которые помогут вам быстро сориентироваться при диагностике.

Использование такого структурированного подхода позволяет действовать не методом проб и ошибок, а целенаправленно проверять наиболее вероятные узлы, что значительно ускоряет ремонт и повышает надежность электроустановок.

Вид отказа Причина Устранение
Общие отказы пускателей, автоматов, реле
Нет напряжения на выходе аппарата 1. Подвижные контакты не касаются неподвижных из-за мусора, грязи или неисправности

2.Сильное окисление контактов

Разобрать аппарат, проверить состояние контактов и устранить неисправность

Почистить напильником, надфилем, стеклянной наждачной бумагой, растворителем в зависимости от величины контактов

Аппарат не срабатывает Заклинен механизм из-за поломки или мусора Проверить и устранить причину
Общие отказы пускателей, автоматов, рубильников
Обгорание одного или более зажимов присоединения проводов у пускателей и автоматов — вместе с корпусом  Слабо закреплен неподвижный контакт и нельзя достичь плотного прилегания к нему подвижного Заменить автомат, съемную часть пускателя, у новых аппаратов проверять крепление контактов
Перегрев и окисление зажимов присоединения проводов 1. Слабое затягивание зажимов



2. Малое сечение проводов

Разобрать крепление зажимов, зачистить и собрать вновь, применив пружинные шайбы, контргайки.

Заменить провода

Общие отказы пускателей и автоматов
Аппарат отключается при нагрузке 1. Уставка защиты не соответствует току

2. Перегрузка пусковым током двигателя при затяжном пуске

Отрегулировать защиту

Проверить двигатель и приводимый механизм для выявления источника торможения при пуске

На выходе аппарата нет одной или более фраз Сгорание тепловых элементов защиты Заменить тепловые элементы, или при их отсутствии в запасе — весь аппарат
Отказы магнитных пускателей
Пускатель не включается Отсутствие напряжения в цепи катушки пускателя по следующим причинам:

1. Нет напряжения в питающей сети

2. Нет напряжения в цепи управления пускателя по следующим причинам:

а) Сработала защита

б) Обрыв цепи

3. Нет напряжения на катушке:

а) Нет выхода напряжения от кнопок "Ход" или "Стоп"

б) То же для других аппаратов в цепи управления




Выяснить причину




Устранить причину срабатывания защиты

Проверить цепь управления



Проверить исправность кнопок, отсутствие загрязнений в них

Проверить контакты этих аппаратов

Пускатель не включается при наличии напряжения 1. Окисление зажимов или контактов на вводе в катушку

2. Слабое натяжение в зажимах или на контактах

3. Обрыв в обмотке катушки

4. Сгорела изоляция обмотки катушки по следующим причинам:

а) ухудшение сопротивления изоляции обмотки

б) ток в катушке больше номинального, так как она рассчитана на меньшее напряжение

в) при неплотном прилегании якоря электромагнита воздушный зазор увеличен, из-за чего индуктивное сопротивление обмотки уменьшено и ток увеличен — рис. 2.11

г) при пуске мощного двигателя при малой мощности трансформатора подстанции и ее большом удалении происходит падение напряжения, якорь прилегает неплотно и вибрирует, что увеличивает ток в катушке

д) частые пуски двигателя, когда его пытаются пустить в заклиненном положении, ведут к падению напряжения и перегреву катушки

Зачистить зажимы или контакты

Устранить регулировкой контактов или затягиванием зажимов

Заменить катушку

Заменить катушку

Применить катушку на соответствующе напряжение

Устранить причину неплотного прилегания якоря

В данных условиях пускатель можно заменить автоматом


Не пускать в ход заклиненный двигатель

Разобрать и собрать пускатель

Пускатель не включается при наличии напряжения на вводе в катушку Пускатель заклинен при замерзании влаги в зазорах Разобрать и собрать пускатель
Пускатель работает ненормально
Вибрация и искрение пускателя Уменьшение напряжения по следующим причинам:

1. Мала мощность трансформатора для данного двигателя

2. Большая удаленность подстанции при проводаз малого сечения

3. Несимметрия питающего напряжения


Замена пускателя на автомат и контроль нагрева двигателя.

Замена проводов на провода большего сечения.

Измерить напряжение и при несимметрии устранить ее.

Пускатель включается, но двигатель не работает

Отпаялись и отвалились контакты от контактных мостиков Заменить контактные мостики
Пускатель ненормально гудит
Вибрация и искрение пускателя
1. Пускатель заклинен

2. Ослабло крепление деталей пускателя

3. Окислились детали магнитопровода в зазоре

4. Неплотности контактов или зажимов в цепи управления

Разобрать пускатель и устранить неисправности

Закрепить детали пускателя

Почистить детали магнитопровода

Проверить состояние контактов и зажимов, устранить неисправности

Пускатель не отключается 1. Кнопка "Ход" заклинена во включенном положении

2. Контакты кнопки "Ход" шунтированы замыканием тока цепи управления по пластмассовому корпусу, в котором они закреплены

3. Замыкание в проводах цепи управления при их повреждении

4. Приварились контакты пускателя при сильном токе для данного пускателя

5. Пускатель заклинен из-за механических неисправностей

6. Заклинивание якоря магнитной системы, т.е. якорь не отпадает при отключении тока в катушке

7. Слаба пружина, возвращающая якорь в отключенное положение

Расширить гнездо хода толкателя


Заменить кнопочный элемент


Найти и устранить неисправность

Рассоединить и зачистить контакты

Устранить неисправности

Применить катушку на меньшее напряжение, уменьшить его и в цепи управления (заменить линейное напряжение на фазное)

Заменить пружину

Отказы автоматических выключателей
Автомат не включается Механические причины:

1. Препятствие ходу назад включающей рукоятки при подготовке рычагов механизма к включению

2. Не входит в зацепление механизма свободного расцепления

3. Разрегулирован механизм тепловой защиты и отключает автомат как при перегрузке

4. При включении выключателя при снятой крышке действует блокировка от такого включения при ее наличии

Электрические причины: срабатывание от тока короткого замыкания или перегрузки

Расширить окно в крышке автомата, в котором ходит рукоятка, или отогнуть деталь, мешающую его ходу

Заменить автомат

Отрегулировать механизм

Не включать автомат при снятой крышке

Найти причину увеличения тока и устранить ее

Отключение автомата во время работы 1. Короткое замыкание или перегрузка

2. Нагрев зажимов проводов и передача тепла на тепловые элементы защиты

3. Несимметрия питающего напряжения приводит к увеличению тока, потребляемого двигателями

Найти причину увеличения тока и устранить ее

Разобрать, зачистить и собрать зажимы

Устранить несимметрию напряжения

Автомат не выключается вручную 1. Не хватает усилия отключить мощный автомат

2. Не хватает хода рукоятки в прорези крышки

Для усиления применить добавочную рукоятку, входящую в комплект

Расширить прорезь крышки

Отказы кнопочных постов
Кнопки не поддаются воздействию
1. Застыла влага в зазорах

2. Застыла резина герметизации постов при морозе

Оттаивание факелом (при отсутствии пожарной опасности) или горячей водой

Оттаивание, в дальнейшем применять морозостойкую резину в кнопочных постах

Кнопка "Ход" не включает Слой льда или пыли на контактах Чистка, в дальнейшем герметизация
Кнопка "Стоп" не отключает 1. Неподвижные контакты элемента замкнуты по пыли

2. Пробой по пластмассе корпуса между теми же контактами

3. Поломка кнопочных элементов

Чистка

Замена кнопочных элементов

Замена элементов

Отказы рубильников
Нет напряжения на выходе из рубильника одного провода 1. Один из ножей рубильника отстает от других при включении и не входит в контактную стойку

2. Слабое касание ножом контактной стойки, нагрев и обгорание ножа, контактной стойки и зажимов

Отрегулировать положение ножа

Заменить обгоревшие детали рубильника

Отказы розеток, выключателей, патронов
Периодические отказы 1. Провод внутри корпуса изделия отсоединился от зажима и иногда слабо касается зажима

2. Слабо затянуты детали крепления внутри изделий

3. Неплотное соединение деталей розетки и вилки, цоколя лампы и лепестков в патроне, подвижных и неподвижных контактов в выключателе


Разобрать корпус и присоединить провод

Затянуть соединения, при нарушении резьбы, заменить детали

Устранить неисправности или заменить изделия

Сильный нагрев розеток и вилок Окисление деталей розеток и вилок при ослаблении их соединений между собой или при слабом контакте в гнездах Заменить все детали или изделия

Отказ от ответственности
Вся информация, представленная в данной статье, носит исключительно справочно-ознакомительный характер и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или официальная инструкция. Сведения основаны на нормативных документах, актуальных на момент публикации, и могут со временем изменяться. Проектирование, монтаж и эксплуатация электроустановок должны производиться строго в соответствии с действующими версиями ГОСТ, ПУЭ и других стандартов. Автор не несет ответственности за любые возможные негативные последствия, возникшие в результате практического применения информации из статьи без привлечения квалифицированного и аттестованного персонала.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему гудит контактор, но не включается?

Гул при попытке включения без замыкания силовых контактов — классический признак проблемы в электромагнитной системе. Наиболее частые причины:

  • Низкое напряжение на катушке управления: Не хватает силы, чтобы полностью втянуть якорь.
  • Механическое заедание: Подвижные части якоря или контактов застряли из-за грязи, коррозии или износа.
  • Межвитковое замыкание в катушке: Катушка греется и гудит, но не создает достаточного магнитного поля.

Автоматический выключатель отключается без видимой причины, хотя нагрузки нет. В чем дело?

Если автомат «выбивает» сразу после включения на обесточенной линии, это указывает на внутреннюю неисправность самого автомата. Самые вероятные причины:

  • Ослабление пружины расцепляющего механизма: Механизм стал слишком чувствительным и не удерживается во взведенном состоянии.
  • Повреждение теплового расцепителя: Биметаллическая пластина может быть деформирована после предыдущих перегрузок.
  • Короткое замыкание внутри самого автомата: Пробой изоляции между внутренними частями.

В любом из этих случаев автомат подлежит немедленной замене, так как он больше не выполняет свою защитную функцию.

Что делать, если у контактора сильно греются или обгорают контакты?

Перегрев и обгорание контактов — это прямой признак увеличения их переходного сопротивления. Это может быть вызвано:

  • Электрическим износом: Поверхность контактов разрушилась от постоянного воздействия дуги при коммутации.
  • Ослаблением контактных пружин: Снизилось усилие прижатия контактов друг к другу.
  • Загрязнением: Нагар, пыль или масло на контактных поверхностях мешают нормальному прохождению тока.

Если контакты сильно изношены, их необходимо заменить. Если износ небольшой, их можно аккуратно зачистить надфилем или специальным инструментом, восстановив гладкую поверхность.