Свинец (Pb) в электротехнике: свойства, марки, сплавы и применение

Свинец (лат. Plumbum, Pb) — химический элемент с атомным номером 82, 14-я группа, 6-й период таблицы Менделеева. Проводник из него никудышный: удельное сопротивление 0,208 мкОм·м — в 12 раз хуже меди и в 7,4 раза хуже алюминия, поэтому ток по свинцу не передают. Его берут там, где нужны плотность 11,34 г/см³, пластичность, стойкость к серной кислоте и электрохимия оксида: кабельные оболочки, аккумуляторные пластины, оловянно-свинцовые припои, радиационная защита.

Сравнить свинец с другими проводниковыми и конструкционными металлами можно по таблицам электропроводности металлов; родственные справочники сериимедь, алюминий и цинк.

Физические и химические свойства свинца

Параметр

Значение

Атомный номер

82

Атомная масса

207,2 а. е. м.

Группа, период

14 (IVA), 6

Латинское название

Plumbum (плюмбум)

Внешний вид

На свежем срезе — блестящий синевато-серый, на воздухе за минуты тускнеет до матово-серого

Плотность при 20 °C

11,34 г/см³

Плотность расплава при 327,6 °C

10,686 г/см³

Температура плавления

327,46 °C (600,61 К)

Температура кипения

1749 °C (2022 К)

Удельная теплоёмкость

≈129 Дж/(кг·К) (молярная 26,65 Дж/(моль·К))

Удельная теплота плавления

≈23 кДж/кг (4,77 кДж/моль)

Удельная теплота испарения

≈858 кДж/кг (177,8 кДж/моль)

Теплопроводность при 300 К

35,3 Вт/(м·К)

Удельное электрическое сопротивление

0,208 мкОм·м

Удельная электропроводность

4,8 МСм/м (8,3 % IACS)

Кристаллическая решётка

Кубическая гранецентрированная, a = 4,950 Å

Предел прочности при растяжении

12–13 МПа

Относительное удлинение

50–70 %

Температура перехода в сверхпроводящее состояние

7,26 К (−265,89 °C)

Степени окисления

+2, +4

Электроотрицательность по Полингу

2,33

Содержание в земной коре

1,6·10⁻³ % по массе

Основные минералы

Галенит PbS, церуссит PbCO₃, англезит PbSO₄

По удельному сопротивлению справочники расходятся: 0,208 мкОм·м приводят таблицы электропроводности, металловедческие марочники — 0,218 Ом·мм²/м. Разница в пределах влияния примесей и температуры измерения, на инженерные выводы она не влияет: свинец в любом случае вне класса проводниковых металлов.

Механически свинец крайне мягок — режется ножом, царапается ногтем. При комнатной температуре он ползёт под собственным весом, поэтому свинцовую оболочку кабеля всегда несёт броня или подушка, а вертикальные участки трассы рассчитывают отдельно.

Химически свинец пассивируется на воздухе тонкой оксидной плёнкой и потому устойчив к атмосферной коррозии. В разбавленной серной кислоте он покрывается нерастворимым PbSO₄ и практически не разрушается — на этом стоит вся свинцово-кислотная аккумуляторная техника. Концентрированная серная и азотная кислоты, наоборот, свинец растворяют.

Марки свинца по ГОСТ 3778-98

Марка

Массовая доля свинца, не менее, %

Типичное назначение

С0

99,992

Свинцовый сурик, особо чистые соединения

С1С

99,99

Поставка по требованию потребителя

С1

99,985

Химически стойкая аппаратура, соединения свинца

С2С

99,97

Поставка по требованию потребителя

С2

99,95

Кабельные оболочки, прокат, аккумуляторы

С3

99,90

Кабельные оболочки, прокат, сплавы

С3С

99,50

Поставка по требованию потребителя

Форма поставки — чушки массой 30–40 кг, блоки по 1, 2 и 3 т (допуск ±10 %), слитки по согласованию сторон. Листовой и рулонный свинец толщиной 0,5–10 мм нормирует ГОСТ 9559-89, трубы — ГОСТ 167-69.

Учтите разночтение в датах: ГОСТ 24641-81 ссылается на редакцию ГОСТ 3778-77, действует же ГОСТ 3778-98 (введён 01.07.2001). Обозначения марок С2 и С3 при этом не изменились, поэтому старая ссылка читается напрямую.

Свинец в кабельной промышленности

Свинцовая оболочка защищает гигроскопичную бумажную пропитанную изоляцию от влаги и газа. Алюминиевая оболочка решает ту же задачу дешевле и легче, но её нельзя применять там, где на кабель действуют пары щёлочи и концентрированные щелочные растворы, — свинец в этих средах стоек. Второе поле, где свинец не заменён, — среды с углеводородами и высоким давлением: нефтепогружные кабели, подводные и маслонаполненные линии.

Типовая конструкция кабеля марки СБ на 10 кВ послойно: медная секторная жила → фазная бумажная изоляция с пропиточным составом → заполнение из пропитанных бумажных жгутов → поясная бумажная изоляция → экран → свинцовая оболочка → подушка из битума, плёнки и крепированной бумаги → броня из двух стальных лент → наружный покров из битума и пряжи.

Сплавы для свинцовых кабельных оболочек (ГОСТ 1292-81)

Марка сплава

Сурьма, %

Медь, %

Олово, %

Назначение

ССу

0,4–0,6

Трубы, дробь, футеровка химических аппаратов

ССуМ

0,4–0,6

0,02–0,05

Кабельные оболочки, прессованные профили

ССуМТ

0,3–0,45

0,02–0,05

0,03–0,05

Кабельные оболочки повышенной прочности

ССу2

2,5–3,5

Трубы, дробь, футеровка

ССу3

до 5,0

Аккумуляторные решётки, коррозионно-стойкая аппаратура

ССу8

7,0–8,5

Аккумуляторные решётки, коррозионно-стойкая аппаратура

ССу10

9,0–12,0

Коррозионно-стойкая аппаратура, фасонное литьё

По ГОСТ 24641-81 свинцовые оболочки силовых кабелей делают из свинца марок С2 и С3 либо из свинцово-сурьмянистых сплавов. Присадки в оболочке силового кабеля: сурьма — до 0,8 %, олово — до 0,45 %, теллур — до 0,05 %, медь — до 0,05 %. Оболочки кабелей связи — только из свинцово-сурьмянистых сплавов; для трасс с повышенной вибрационной нагрузкой берут ССуМ2 (сурьма 0,6–0,8 %) и ССуМТ, и тогда в маркировку кабеля перед типом защитного покрова добавляют буквы «уп».

Здесь тоже есть след устаревшей ссылки: ГОСТ 24641-81 перечисляет марки ССу, ССуМ, ССуМ2, ССуМО и ССуМТ по ГОСТ 1292-74, а в действующей редакции ГОСТ 1292-81 из «кабельных» марок остались ССуМ и ССуМТ. При заказе оболочки марку сплава оговаривают в технических условиях на конкретный кабель.

Толщина свинцовой оболочки силовых кабелей (ГОСТ 24641-81, табл. 2)

Размеры в миллиметрах.

Диаметр кабеля под оболочкой

С защитными покровами, мин.

С защитными покровами, ном.

Трёхжильных с отдельными оболочками поверх изолированных жил, мин.

То же, ном.

Без защитных покровов и для подводной прокладки, мин.

То же, ном.

До 15,0

0,90

1,05

1,04

1,19

1,15

1,34

Св. 15,0 до 17,5

0,95

1,11

1,10

1,26

1,22

1,42

Св. 17,5 до 20,0

0,99

1,15

1,16

1,33

1,29

1,50

Св. 20,0 до 22,5

1,04

1,21

1,22

1,40

1,36

1,58

Св. 22,5 до 25,0

1,08

1,26

1,28

1,47

1,43

1,66

Св. 25,0 до 27,5

1,13

1,32

1,34

1,53

1,50

1,73

Св. 27,5 до 30,0

1,17

1,36

1,40

1,60

1,57

1,81

Св. 30,0 до 32,5

1,22

1,42

1,46

1,66

1,64

1,88

Св. 32,5 до 35,0

1,26

1,46

1,52

1,73

1,71

1,96

Св. 35,0 до 37,5

1,31

1,52

1,58

1,79

1,78

2,03

Св. 37,5 до 40,0

1,35

1,56

1,64

1,86

1,85

2,11

Св. 40,0 до 42,5

1,40

1,62

1,70

1,92

1,92

2,18

Св. 42,5 до 45,0

1,44

1,66

1,76

1,99

1,99

2,26

Св. 45,0 до 47,5

1,49

1,72

1,82

2,05

2,06

2,33

Св. 47,5 до 50,0

1,53

1,76

1,88

2,12

2,13

2,41

Св. 50,0 до 52,5

1,58

1,82

1,94

2,18

2,20

2,48

Св. 52,5 до 55,0

1,62

1,86

2,00

2,25

2,27

2,56

Св. 55,0 до 57,5

1,67

1,92

2,06

2,31

2,34

2,63

Св. 57,5

1,71

1,96

2,12

2,38

2,41

2,71

Для кабелей связи ГОСТ 24641-81 даёт отдельную таблицу — там толщина оболочки нормирована от диаметра под оболочкой и типа защитного покрова (с ленточной бронёй, с бронёй из круглых проволок, без покровов) и лежит в диапазоне 0,95–2,90 мм. Максимальная толщина оболочки стандартом не нормируется.

Требования к готовой оболочке

  • Растяжение. Оболочка из сплавов ССу, ССуМ, ССуМ2, ССуМТ, ССуМО не должна разрываться при растяжении до 1,3-кратного первоначального внутреннего диаметра; оболочка из чистого свинца С2 и С3 — до 1,5-кратного. Чистый свинец пластичнее сплава и держит большее раздутие.
  • Герметичность. Кабель признают герметичным, если после подачи сухого газа или воздуха под давлением 0,3–0,5 МПа давление на конце не меняется в течение 3 часов.
  • Ремонт дефектов. Пайка допускается на дефектах не более 30 мм в продольном и 3 мм в поперечном направлении, не более чем в трёх местах на строительной длине. Место пайки должно быть ровным и гладким.
  • Изгиб. Испытательный цилиндр для кабеля связи в свинцовой оболочке — 25D, для силового одножильного — 25(D + d), для многожильного — 15(D + d), где D — наружный диаметр оболочки, d — диаметр жилы.

Марки силовых кабелей со свинцовой оболочкой (ГОСТ 18410-73)

Расшифровка элементов обозначения:

Элемент маркировки

Значение

А (первая буква)

Алюминиевая жила; без неё — медная

Ц (первая буква)

Пропитка нестекающим (церезиновым) составом

С

Свинцовая оболочка

О

Отдельная свинцовая оболочка на каждой жиле

Б

Броня из двух стальных лент

П

Броня из круглых оцинкованных проволок уменьшенного диаметра

К

Броня из круглых проволок

л, 2л

Подушка с одним или двумя слоями лент

Г

Без наружного защитного покрова

Шв

Наружный шланг из ПВХ-пластиката

Тропическое исполнение

(ож)

Однопроволочная жила

С вязким составом, медная жила

С вязким составом, алюминиевая жила

С нестекающим составом, медная жила

С нестекающим составом, алюминиевая жила

Тип защитного покрова

СГ

АСГ

Без защитного покрова

СШв

АСШв

ЦСШв

ЦАСШв

Шв

СБ

АСБ

ЦСБ

ЦАСБ

Б

СБл

АСБл

ЦСБл

ЦАСБл

Бл

СБ2л

АСБ2л

ЦСБ2л

ЦАСБ2л

Б2л

СБ2лГ

АСБ2лГ

Б2лГ

СБГ

АСБГ

ЦСБГ

ЦАСБГ

БГ

СБШв

АСБШв

ЦСБШв

ЦАСБШв

БШв

СБлШв

АСБлШв

ЦСБлШв

ЦАСБлШв

БлШв

СБ2лШв

АСБ2лШв

Б2лШв

СП

АСП

ЦСП

ЦАСП

К

СПл

АСПл

ЦСПл

ЦАСПл

Кл

СПГ

АСПГ

ЦСПГ

ЦАСПГ

КГ

СКл

АСКл

ЦСКл

ЦАСКл

Кл

ОСБ

АОСБ

ЦОСБ

ЦАОСБ

Б, оболочка на каждой жиле

ОСБГ

АОСБГ

ЦОСБГ

ЦАОСБГ

БГ, оболочка на каждой жиле

ОСК

АОСК

К, оболочка на каждой жиле

Кабели с отдельными свинцовыми оболочками на каждой жиле (ОСБ, ОСБГ, ОСК) — это исполнение на 20 и 35 кВ; на 1–10 кВ применяют общую оболочку. Свинцовая оболочка кабеля без защитных покровов по п. 2.2.14 ГОСТ 18410-73 изготавливается из сплавов ССуМ и ССуМТ. Срок службы кабелей — не менее 30 лет, климатическое исполнение УХЛ и Т категорий размещения 1 и 5, рабочий диапазон от −50 до +50 °C.

Общий принцип чтения буквенных обозначений брони и покровов разобран в справочнике «Кабельные муфты: виды, назначение, устройство и выбор» — там же приведена старая система обозначений муфт, где буква «С» означала свинцовый корпус.

Свинцово-кислотные аккумуляторы

На аккумуляторные батареи приходится около 86 % мирового потребления металлического свинца (данные 2018 года) — это главный рынок металла и главный источник его вторичного сырья.

Токообразующие реакции при разряде:

  • положительный электрод: PbO₂ + SO₄²⁻ + 4H⁺ + 2e⁻ → PbSO₄ + 2H₂O
  • отрицательный электрод: Pb + SO₄²⁻ − 2e⁻ → PbSO₄

При заряде реакции идут в обратную сторону. Оба электрода — свинцовая решётка с запрессованной активной массой: диоксид свинца на положительном, губчатый свинец на отрицательном.

Параметр

Значение

ЭДС элемента

2,11–2,17 В

Номинальное напряжение элемента

2,0 В (батарея 12 В — шесть элементов)

Плотность электролита в заряженном состоянии

1,26–1,28 г/см³; для холодного климата 1,29–1,31 г/см³

Теоретическая удельная энергия

≈133 Вт·ч/кг

Практическая удельная энергия

25–40 Вт·ч/кг

КПД по току

80–90 %

КПД по энергии

70–80 %

Ресурс

от 500 циклов

Решётки электродов различаются по сплаву, и от него зависит режим обслуживания:

  • Свинцово-сурьмянистые (ССу3, ССу8 по ГОСТ 1292-81) — механически прочные, хорошо переносят глубокий разряд, но повышают саморазряд и расход воды: такая батарея требует долива дистиллята.
  • Свинцово-кальциевые и Pb-Ca-Sn — низкий саморазряд и малое газовыделение, отсюда необслуживаемое исполнение; хуже переносят глубокий разряд.

Требования к стационарным батареям задают ГОСТ 26881-86 и ГОСТ Р МЭК 60896-11-2015, к электролиту — ГОСТ Р МЭК 62877-1-2019. Практический выбор между AGM, GEL и литий-железо-фосфатом для автономного электроснабжения разобран в справочнике «Аккумуляторы для солнечных батарей: гелевые, AGM и LiFePO4».

Оловянно-свинцовые припои ПОС

Химический состав припоев нормирует ГОСТ 21930-76 (чушки), сортамент проволоки, лент, прутков, трубок с флюсом и порошка — ГОСТ 21931-76 (изделия). В обозначении число после «ПОС» — массовая доля олова, число после «Су» — доля сурьмы; остальное, за вычетом примесей, свинец.

Марка

Олово, %

Сурьма, %

Солидус, °C

Ликвидус, °C

ρ, Ом·мм²/м

Область применения

ПОС 90

89–91

183

220

0,120

Внутренние швы пищевой посуды, медицинская аппаратура

ПОС 63

62,5–63,5

183

183

Групповая пайка печатного монтажа, пайка волной припоя

ПОС 61

59–61

183

190

0,139

Электро- и радиоаппаратура, печатные схемы, точные приборы, где недопустим перегрев

ПОС 61М

59–61

медь 1,2–2,0

183

192

0,143

Пайка электропаяльником медных проволок толщиной менее 0,2 мм, фольги, печатных проводников

ПОС 40

39–41

183

238

0,159

Электроаппаратура, детали из оцинкованного железа с герметичными швами

ПОС 30

29–31

Лужение и пайка общего назначения

ПОС 10

9–10

268

299

0,200

Контактные поверхности электрических аппаратов, приборов, реле

ПОСК 50-18

49–51

кадмий 17–19

142

145

0,133

Детали, чувствительные к перегреву, металлизированная керамика, ступенчатая пайка конденсаторов

ПОССу 61-0,5

59–61

0,05–0,5

183

189

0,140

Элементы печатных плат, обмотки электрических машин, оцинкованные радиодетали

ПОССу 40-0,5

39–41

0,05–0,5

183

235

0,169

Обмотки электрических машин, монтажные элементы, моточные и кабельные изделия

ПОССу 35-0,5

34–36

0,05–0,5

183

245

0,172

Лужение и пайка свинцовых кабельных оболочек электротехнических изделий неответственного назначения, тонколистовая упаковка

ПОССу 30-0,5

29–31

0,05–0,5

183

255

0,179

Листовой цинк, радиаторы

ПОССу 18-0,5

17–18

0,05–0,5

183

277

0,198

Трубки теплообменников, электролампы

ПОССу 40-2

39–41

1,5–2,0

185

229

0,172

Холодильные устройства, тонколистовая упаковка, припой широкого назначения

ПОССу 8-3

7–8

2,0–3,0

240

290

0,207

Лужение и пайка в электроламповом производстве

Значения солидуса, ликвидуса и удельного сопротивления — из справочного приложения 1 к ГОСТ 21930-76.

Практический смысл двух температур: у эвтектики ПОС 63 солидус и ликвидус совпадают (183 °C), припой затвердевает мгновенно и не даёт «зернистого» шва при подвижке детали. У ПОС 40 интервал 183–238 °C — 55 градусов пастообразного состояния, которые нужны при пайке вразбежку, но которые же портят монтажный шов при малейшем сдвиге.

Отдельно стоит ПОССу 35-0,5 — единственная марка, которую стандарт прямо адресует свинцовым кабельным оболочкам: лужение и пайка оболочек электротехнических изделий неответственного назначения. Свинец паяют свинцовым же припоем, с близкой температурой плавления.

Ограничение свинца: ТР ЕАЭС 037/2016

Технический регламент «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» принят решением Совета ЕЭК от 18.10.2016 № 113 и вступил в силу 1 марта 2018 года. Предельные концентрации нормируются не по изделию, а по однородному материалу — то есть по каждому слою, покрытию и капле припоя в отдельности.

Вещество

Допустимая концентрация в однородном материале

Свинец

0,1 %

Ртуть

0,1 %

Кадмий

0,01 %

Шестивалентный хром

0,1 %

Полибромированные дифенилы (ПБД)

0,1 %

Полибромированные дифениловые эфиры (ПБДЭ)

0,1 %

Регламент охватывает бытовые электроприборы, вычислительную технику, средства телекоммуникации, электроинструмент, световое оборудование, кабели и провода на напряжение до 500 В, устройства защиты и извещатели. Из области применения выведены:

  • изделия на напряжение свыше 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока;
  • батареи и аккумуляторы, в том числе в составе изделий;
  • солнечные батареи, космические объекты, транспортное оборудование;
  • средства измерений, медицинские изделия, электрические игрушки;
  • изделия, бывшие в употреблении.

Для кабельщика и энергетика это означает, что свинцовая оболочка кабеля 6–35 кВ и свинцовая пластина аккумулятора под ограничение не подпадают, а припой на плате бытового прибора — подпадает. Форма подтверждения соответствия — декларирование или сертификация по схемам на выбор заявителя, маркировка — единым знаком обращения ЕАС.

Бессвинцовая замена ПОС 61 и ПОС 63 — сплавы системы олово–серебро–медь: SAC305 (Sn 96,5 %, Ag 3,0 %, Cu 0,5 %) плавится при 217–220 °C, SnCu0,7 — около 227 °C, висмутовый SnBi — около 138 °C. Плата за отказ от свинца — на 30–40 градусов более горячий профиль пайки, худшая смачиваемость и риск роста оловянных усов. Поэтому в аэрокосмической, военной и медицинской технике свинцовые припои сохраняются: там надёжность соединения перевешивает экологический аргумент.

Другие применения свинца в электротехнике и электронике

Радиационная защита. Гамма- и рентгеновское излучение поглощается тем сильнее, чем больше атомный номер вещества, а у свинца он равен 82. Защитную способность материала нормируют не толщиной вообще, а свинцовым эквивалентом — толщиной свинца в миллиметрах, дающей ту же защиту при заданном анодном напряжении и заданной кратности ослабления. Чтобы ослабить рентгеновское излучение в 1000 раз, нужно 1,5 мм свинца при 100 кВ, 1,8 мм при 150 кВ, 2,6 мм при 200 кВ и 4,7 мм при 250 кВ; 1 мм свинца при 100 кВ заменяют примерно 6 мм стали или 85 мм бетона. Отсюда свинцовые листы в обшивке рентгеновских кабинетов, контейнеры для источников, просвинцованное стекло смотровых окон. Против нейтронов свинец почти бесполезен — они эффективно теряют энергию на лёгких ядрах, и вода или полиэтилен той же толщины защищают лучше.

Пьезокерамика ЦТС. Цирконат-титанат свинца Pb(Zr,Ti)O₃ — базовый пьезоэлектрик промышленной электроники: ультразвуковые излучатели и приёмники, датчики давления и вибрации, актюаторы, пьезозажигалки, гидроакустика, сегнетоэлектрическая память FRAM. Температура Кюри в зависимости от соотношения циркония и титана — от 230 до 500 °C, относительная диэлектрическая проницаемость — от 300 до 20 000. Свинец здесь входит в кристаллическую решётку, и бессвинцовые пьезокерамики пока не догоняют ЦТС по пьезомодулю.

Свинцовый сурик Pb₃O₄. Красно-оранжевый оксид, работающий в грунтовке как окислитель: он пассивирует стальную поверхность, и покрытые суриком конструкции не ржавеют даже в морской воде. Отсюда его историческая роль в защите металлоконструкций и опор. Тот же сурик идёт в аккумуляторные пасты и в стекловарение — оптическое и защитное стекло. Производство красок на его основе в большинстве стран сильно ограничено из-за токсичности.

Пломбирование приборов учёта. Свинцовая пломба на счётчике и вводном автомате — классический индикатор вмешательства: мягкий металл принимает оттиск клейма и не восстанавливается после вскрытия. Какие последствия наступают при повреждении пломб, разобрано в справочнике «Безучётное потребление электроэнергии».

Сверхпроводимость. Свинец переходит в сверхпроводящее состояние при 7,26 К и был одним из первых материалов, на которых этот эффект наблюдали и применяли в криогенных приборах.

Производство, вторичный свинец и цены

Мировое производство свинца — около 11,5 млн т в год, из них первичного 4,6 млн т. Доля вторичного металла выросла с 55 % в 2005 году до 63 % в 2018-м, а по отдельным регионам она ещё выше: 89 % в Америке и 79 % в Европе. Крупнейший производитель — Китай (4825 тыс. т, 42 % мирового выпуска), далее США (1160 тыс. т), Южная Корея (802 тыс. т) и Индия (624 тыс. т).

Первичный свинец добывают преимущественно попутно с цинковыми и серебряными рудами. Галенитовый концентрат содержит 40–70 % свинца; после плавки получают веркблей (более 90 % Pb), который рафинируют зейгерованием, щелочной очисткой и удалением висмута кальцием и магнием.

В России основной ресурс — Горевское свинцово-цинковое месторождение в Мотыгинском районе Красноярского края: до 40 % известных запасов страны, 4,9 млн т свинца и 1,6 млн т цинка по данным на 2019 год, добыча 2,5 млн т руды в год. Сибирские разрабатываемые запасы оцениваются примерно в 8 млн т, известны также Холоднинское месторождение в Забайкалье и Дальнегорское в Приморье.

Ценовой ориентир задаёт Лондонская биржа металлов: торгуется рафинированный свинец чистотой не менее 99,97 % лотами по 25 тонн, и от этой котировки считают стоимость чушкового металла и аккумуляторного лома. Текущие значения — на странице «График цены на свинец (LME.Lead)».

Безопасность: токсичность и ПДК

Свинец и его неорганические соединения отнесены к 1-му классу опасности — чрезвычайно опасные вещества. Гигиенические нормативы для воздуха рабочей зоны:

Вещество

ПДК макс. разовая / среднесменная, мг/м³

Агрегатное состояние

Класс опасности

Свинец и его неорганические соединения (в пересчёте на свинец)

— / 0,05

Аэрозоль

1

Свинец цирконий титан триоксид, ЦТС (в пересчёте на свинец)

0,1 / 0,05

Аэрозоль

1

Свинцово-кадмиевый припой: Cd 18 %, Pb 32 %, Sn 50 % (в пересчёте на свинец)

0,05

Аэрозоль

1

Тетраэтилсвинец

0,005

Пары

1

Строка про свинцово-кадмиевый припой — это как раз ПОСК 50-18 из таблицы выше: сплав с кадмием нормируется отдельной, более жёсткой строкой, поскольку к свинцовому риску добавляется кадмиевый.

Основной путь поступления свинца в организм — вдыхание аэрозоля и пыли, а также занос через руки. При пайке ПОС на 250–300 °C испарение самого свинца незначительно: температура кипения металла 1749 °C, и в воздухе оказываются прежде всего продукты разложения флюса. Реальный аэрозольный риск даёт другая работа — плавка, зачистка окисленных свинцовых поверхностей, механическая обработка оболочек и пластин. Отсюда стандартный набор мер: местная вытяжная вентиляция на посту пайки и в плавильном отделении, влажная уборка вместо сметания, отдельная спецодежда, мытьё рук до еды, периодические медосмотры.

Нормативная база

Для справки

Числовые значения приведены по действующим редакциям стандартов на дату публикации. При проектировании, заказе кабельной продукции и разработке технологии пайки сверяйтесь с актуальным текстом ГОСТ и техническими условиями на конкретное изделие.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое свинец и почему его называют плюмбумом?

Свинец — химический элемент с атомным номером 82, тяжёлый мягкий металл плотностью 11,34 г/см³. «Плюмбум» — это латинское название элемента (Plumbum), от которого происходит и его символ Pb. На свежем срезе свинец блестящий синевато-серый, но на воздухе за минуты покрывается оксидной плёнкой и становится матово-серым — именно такой цвет у него в реальных изделиях.

При какой температуре плавится свинец?

Свинец плавится при 327,46 °C и кипит при 1749 °C. Это один из самых легкоплавких конструкционных металлов: расплавить его можно на обычной газовой горелке. Удельная теплота плавления — около 23 кДж/кг. Но плавка в бытовых условиях опасна: над расплавом образуется аэрозоль оксидов свинца, а ПДК в воздухе рабочей зоны составляет всего 0,05 мг/м³ при 1-м классе опасности.

Почему свинец не пропускает радиацию?

Гамма- и рентгеновские кванты поглощаются тем сильнее, чем выше атомный номер вещества, а у свинца он равен 82 — максимум среди доступных дешёвых металлов. В сочетании с плотностью 11,34 г/см³ это даёт очень компактную защиту: при анодном напряжении 100 кВ 1 мм свинца эквивалентен 6 мм стали или 85 мм бетона, а 2 мм свинца — 12 мм стали или 160 мм бетона. Абсолютной непроницаемости, впрочем, не бывает: защиту считают под конкретную энергию излучения и нужную кратность ослабления — например, чтобы ослабить излучение в 1000 раз, при 100 кВ нужно 1,5 мм свинца, а при 250 кВ уже 4,7 мм. От нейтронов свинец защищает плохо — они теряют энергию на лёгких ядрах, и вода или полиэтилен эффективнее.

Чем опасен свинец и какая у него ПДК?

Свинец и его неорганические соединения относятся к 1-му классу опасности. ПДК среднесменная в воздухе рабочей зоны — 0,05 мг/м³ (аэрозоль), для тетраэтилсвинца — 0,005 мг/м³ по парам. Металл кумулятивен: он накапливается в костной ткани, поражает кроветворение и нервную систему. Основной путь поступления — вдыхание аэрозоля и пыли при плавке и зачистке, а также занос через руки. При пайке припоями ПОС на 250–300 °C сам свинец практически не испаряется (температура кипения 1749 °C), но местная вытяжка на посту пайки нужна из-за продуктов разложения флюса.

Где свинец используется в электротехнике?

Четыре основных направления: свинцово-кислотные аккумуляторы (около 86 % мирового потребления металла), свинцовые оболочки силовых и связных кабелей с бумажной пропитанной изоляцией (марки СБ, ЦСБ, ОСБ и другие), оловянно-свинцовые припои ПОС для монтажа и лужения, радиационная защита. Дополнительно — пьезокерамика ЦТС, свинцовый сурик в антикоррозионных грунтовках и свинцовые пломбы на приборах учёта. Проводником свинец не служит: его удельное сопротивление 0,208 мкОм·м, в 12 раз выше, чем у меди.

Что тяжелее — свинец или олово?

Свинец существенно тяжелее: 11,34 г/см³ против примерно 7,3 г/см³ у олова, то есть в полтора с лишним раза. Отличаются и температуры плавления — 327,46 °C у свинца против 232 °C у олова. На этом различии построена вся система оловянно-свинцовых припоев: чем больше в марке олова, тем ниже температура и выше цена, а эвтектика Sn63Pb37 (припой ПОС 63) плавится при 183 °C — ниже обоих чистых металлов.

ЗАО «ЗЭТО» — является одним из ведущих российских производителей электротехнического оборудования высокого, среднего и низкого напряжения, хорошо известным как в России, так и за рубежом.