Таблица режимы работы электродвигателей (S1-S9)

Правильный выбор электродвигателя зависит не только от его мощности, но и от характера нагрузки, с которой ему предстоит работать. Именно для этого были введены стандартные режимы работы (S1-S9), которые описывают типичные циклы нагрузки и покоя для различных применений, от непрерывной работы насоса до прерывистой работы кранового механизма. Игнорирование этого параметра и выбор мотора, не соответствующего реальным условиям эксплуатации, неизбежно приведет к его перегреву, снижению эффективности и преждевременному выходу из строя.

Чтобы помочь инженерам и техническим специалистам сделать правильный выбор, в соответствии с ГОСТ 28173-89 была создана единая классификация. В приведенной ниже справочной таблице подробно расшифрован каждый из режимов работы электродвигателей — от самого простого продолжительного режима S1 до сложных циклических режимов с частыми пусками, торможением и переменной нагрузкой, таких как S4 или S8. Эта таблица является незаменимым инструментом при проектировании оборудования и расшифровке паспортных данных двигателя, обеспечивая его надежную и долговечную работу.

ОбозначениеГрафикОписание
S1Продолжительный режимПродолжительный режим — режим работы с постоянной нагрузкой и продолжительностью, достаточной для достижения теплового равновесия.
S2Кратковременный режим — режим работы с постоянной нагрузкой в течение определённого времени, недостаточного для достижения теплового равновесия, за которым следует состояние покоя в течение времени, достаточного для того, чтобы температура машины сравнялась с температурой охлаждающей среды с точностью до 2 °К.
S3Периодический кратковременный режимПериодический кратковременный режим — последовательность одинаковых рабочих циклов, каждый из которых состоит из периода работы с постоянной нагрузкой и периода покоя. В этом режиме цикл работы таков, что пусковой ток не оказывает заметного влияния на превышение температуры. Продолжительность цикла недостаточна для достижения теплового равновесия.
S4Периодический кратковременный режим с пускамиПериодический кратковременный режим с пусками — последовательность одинаковых рабочих циклов, включающих достаточно длительный период пуска, период работы с постоянной нагрузкой и период покоя. Продолжительность цикла недостаточна для достижения теплового равновесия.
S5Периодический кратковременный режим с электрическим торможениемПериодический кратковременный режим с электрическим торможением — последовательность одинаковых рабочих циклов, каждый из которых состоит из периода пуска, периода работы с постоянной нагрузкой, периода быстрого электрического торможения и периода покоя. Продолжительность цикла недостаточна для достижения теплового равновесия.
S6Периодический непрерывный режим с кратковременной нагрузкойПериодический непрерывный режим с кратковременной нагрузкой — последовательность одинаковых рабочих циклов, каждый из которых состоит из периода работы с постоянной нагрузкой и периода холостого хода. Период покоя отсутствует. Продолжительность цикла недостаточна для достижения теплового равновесия.
S7Периодический непрерывный режим с электрическим торможениемПериодический непрерывный режим с электрическим торможением — последовательность одинаковых рабочих циклов, каждый из которых состоит из периода пуска, периода работы с постоянной нагрузкой и периода электрического торможения. Период покоя отсутствует. Продолжительность цикла недостаточна для достижения теплового равновесия.
S8Периодический непрерывный режим с одновременным изменением нагрузки и частоты вращенияПериодический непрерывный режим с одновременным изменением нагрузки и частоты вращения — последовательность одинаковых рабочих циклов, каждый из которых состоит из периода работы с постоянной нагрузкой, соответствующей заданной частоте вращения, за которым следует период или несколько периодов работы с другими постоянными нагрузками, соответствующими различным частотам вращения (которые достигаются, например, изменением числа полюсов в случае асинхронных двигателей). Период покоя отсутствует. Продолжительность цикла недостаточна для достижения теплового равновесия.
S9Режим с непериодическими изменениями нагрузки и частоты вращенияРежим с непериодическими изменениями нагрузки и частоты вращения — режим работы, при котором нагрузка и частота вращения обычно изменяются непериодически в пределах допустимого рабочего диапазона. Этот режим часто включает перегрузки, которые могут значительно превышать полную нагрузку (или полные нагрузки).

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое режим работы электродвигателя (S1-S9)?

Режим работы — это стандартизированная характеристика, которая описывает предполагаемый цикл работы двигателя, включая периоды нагрузки, покоя, пуска и торможения. Эта классификация (от S1 до S9) помогает правильно подобрать двигатель под конкретную задачу, чтобы он не перегревался и работал с максимальной эффективностью. Выбор двигателя, не соответствующего режиму работы, — частая причина его преждевременного выхода из строя.

Что означает продолжительный режим работы S1?

Режим S1 (Продолжительный) — это самый простой и распространенный режим. Он означает, что двигатель предназначен для непрерывной работы с постоянной нагрузкой в течение времени, достаточного для достижения теплового равновесия (то есть, пока он не перестанет нагреваться).

Проще говоря, двигатель S1 можно включить, и он будет работать часами и сутками без остановок. Это типичный режим для насосов, вентиляторов, компрессоров и конвейеров, которые работают непрерывно.

Что такое повторно-кратковременный режим работы (S3)?

Режим S3 (Повторно-кратковременный) — это режим, состоящий из череды одинаковых циклов, каждый из которых включает короткий период работы под постоянной нагрузкой и период покоя (паузы). В этом режиме двигатель не успевает полностью остыть за время паузы.

Этот режим всегда указывается с продолжительностью включения (ПВ) в процентах, например, S3 ПВ 40%. Это означает, что в рамках условного 10-минутного цикла двигатель работает 4 минуты (40%) и 6 минут (60%) находится в состоянии покоя. Это типичный режим для кранов, лебедок, подъемников и станков с циклическим режимом работы.

В чем разница между режимами S1 и S3?

Ключевая разница — в способности рассеивать тепло.

  • Двигатель S1 рассчитан на то, чтобы самостоятельно охлаждаться при длительной работе под нагрузкой.
  • Двигатель S3 рассчитан на то, что у него будут периоды простоя для остывания. Поэтому при одинаковой мощности двигатель S3, как правило, имеет меньшие габариты и вес, чем двигатель S1.

Важно: Нельзя использовать двигатель, рассчитанный на режим S3, для непрерывной работы в режиме S1. Он не сможет достаточно охладиться и неизбежно перегреется и выйдет из строя.