Архипов В.Н. Справочник по наладке контрольно-измерительных приборов и систем возбуждения на электростанциях и подстанциях
Предисловие
Директивами XXIV съезда КПСС и девятым пятилетним планом развитии народного хозяйства СССР предусматривается опережающее развитие энергетики и ускорение технического прогресса в энергетическом строительстве. В девятой пятилетке должно быть введено 65-67 млн. кВт новой энергетической мощности. Намечено строительство крупнейших тепловых электростанций мощностью до 4 млн. кВт с установкой на них энергетических блоков мощностью до 1 млн. 200 тыс. кВт. Предусмотрено дальнейшее развитие атомной энергетики с доведением 1971-1975 гг. мощности на атомных электростанциях до 6-8 млн. кВт.
В общем комплексе строительства и ввода в действие новых энергетических мощностей важное место занимают пусконаладочные работы, выполняемые специализированными наладочными организациями в объеме, предусматриваемом директивными требованиями Минэнерго и Правилами устройств электроустановок (ПУЭ).
Настоящий справочник является одним из четырех справочников, подготавливаемых к изданию коллективом пусконаладочных организаций Главэлектромонтажа Минэлектро. Уже вышли из печати: «Справочник по наладке электрооборудования электростанций и подстанций. Аппаратура первичных печей» в 1971 г. и «Справочник по наладке высокочастотных устройств управления энергосистемами» в 1972 г.
В настоящем справочнике описывается наладка контрольно-измерительных приборов и устройств технологических защит, а также наладка систем возбуждения и устройств технологических защит, а также наладка систем возбуждения и устройств регулирования возбуждении синхронных машин.
...