Таблицы классов взрывозащиты электрооборудования

Таблица 1: Основные типы взрывозащиты электрооборудования

ОбозначениеПолное названиеПринцип обеспечения взрывобезопасностиОсобенности конструкцииПреимущества и ограниченияПрименимостьСоответствие стандартам
Ex dВзрывонепроницаемая оболочкаЛокализация взрыва внутри оболочки и предотвращение передачи взрыва в окружающую средуПрочная оболочка, способная выдержать взрыв и охладить продукты взрыва при их выходе через зазорыВысокая надежность защиты; большой вес и габариты; высокая стоимостьКоммутационная аппаратура, двигатели, светильники, нагревателиIEC 60079-1, ГОСТ 31610.1
Ex eПовышенная безопасностьИсключение возможности возникновения опасных нагревов, искр и дуговых разрядовУвеличенные пути утечки и зазоры, защита от попадания посторонних тел, усиленная изоляцияПростота конструкции; ограниченное применение для аппаратов с искрящими частямиСоединительные коробки, клеммные устройства, светильники, асинхронные двигателиIEC 60079-7, ГОСТ 31610.7
Ex iИскробезопасная электрическая цепьОграничение энергии электрического разряда и температуры нагрева до безопасного уровняОграничение тока, напряжения и мощности в цепи с помощью барьеров искрозащитыВысокая надежность; ограничения по мощности; требуется защита всей цепиКонтрольно-измерительные приборы, системы автоматики, датчикиIEC 60079-11, ГОСТ 31610.11
Ex pОболочка под избыточным давлениемПредотвращение проникновения взрывоопасной среды внутрь оболочкиСистема подачи защитного газа под давлением, контроль давления, продувка перед запускомВозможность размещения невзрывозащищенного оборудования; сложность системы подачи и контроля газаШкафы управления, анализаторы, крупные электродвигателиIEC 60079-2, ГОСТ 31610.2
Ex mГерметизация компаундомИзоляция электрических частей от взрывоопасной среды компаундомЗаливка компаундом электрических компонентов для предотвращения контакта с взрывоопасной средойВысокая защита от внешних воздействий; сложность ремонта; ограничения по тепловыделениюЭлектронные модули, соленоиды, трансформаторы малой мощностиIEC 60079-18, ГОСТ 31610.18
Ex oМасляное заполнение оболочкиПогружение электрического оборудования в масло для изоляции от взрывоопасной средыОболочка, заполненная защитной жидкостью (масло), погружающей все потенциально искрящие частиЭффективное охлаждение; ограниченная область применения; необходимость контроля уровня маслаТрансформаторы, пускорегулирующая аппаратураIEC 60079-6, ГОСТ 31610.6
Ex qКварцевое заполнение оболочкиПогружение искрящих частей в кварцевый песок для предотвращения воспламененияОболочка, заполненная кварцевым песком определенной фракцииПростота конструкции; затрудненное охлаждение; ограниченная область примененияПлавкие предохранители, конденсаторы, трансформаторы малой мощностиIEC 60079-5, ГОСТ 31610.5
Ex nЗащита вида "n"Неспособность вызвать воспламенение при нормальной работе и при определенных неисправностяхРазличные конструктивные решения в зависимости от подвида (nA, nC, nR)Экономичность; применение только в Зоне 2; разнообразие подвидов защитыСветильники, электронное оборудование, двигатели для Зоны 2IEC 60079-15, ГОСТ 31610.15
Ex tЗащита оболочкой от пылиПредотвращение проникновения горючей пыли и ограничение температуры поверхностиПылезащищенная оболочка с высокой степенью защиты IP (не менее IP6X)Простота конструкции; применимость в пылевых средах; необходимость контроля температуры поверхностиОборудование для пылевых сред (Зоны 21, 22)IEC 60079-31, ГОСТ 31610.31
Ex sСпециальный вид взрывозащитыПрименение принципов, отличных от стандартных видов защитыИндивидуальные решения, разработанные и испытанные для конкретного оборудованияВозможность создания уникальных решений; сложность сертификации; специальные условия примененияУникальное оборудование, не подпадающее под стандартные виды защитыIEC 60079-33, ГОСТ 31610.33

Таблица 2: Классификация взрывоопасных зон и их характеристики

ЗонаОписание условий зоныВероятность возникновения взрывоопасной средыОпределение по российским стандартамОпределение по международным стандартамТребования к оборудованиюПримеры типичных объектов
Зона 0Пространство, в котором взрывоопасная газовая смесь присутствует постоянно или в течение длительных периодов времениБолее 1000 часов в год (>10% времени)В1IEC 60079-10-1: Zone 0Уровень взрывозащиты "Ga" (особовзрывобезопасное), Категория 1GВнутреннее пространство резервуаров с горючими жидкостями, внутренность реакторов и аппаратов с горючими газами
Зона 1Пространство, в котором вероятно периодическое возникновение взрывоопасной газовой смеси при нормальной эксплуатации10-1000 часов в год (0,1-10% времени)В1а, В1б, В1гIEC 60079-10-1: Zone 1Уровень взрывозащиты "Gb" (взрывобезопасное), Категория 2GПространство вокруг открытых технологических установок, насосов, компрессоров, вентилей с горючими жидкостями и газами
Зона 2Пространство, в котором маловероятно возникновение взрывоопасной газовой смеси при нормальной эксплуатации, а если она возникает, то редко и кратковременноМенее 10 часов в год (<0,1% времени)В1вIEC 60079-10-1: Zone 2Уровень взрывозащиты "Gc" (повышенная надежность против взрыва), Категория 3GПространство вокруг фланцевых соединений, пространство около зон 0 и 1, помещения с вентиляцией
Зона 20Пространство, в котором взрывоопасная пылевоздушная смесь присутствует постоянно или часто в нормальных условиях эксплуатацииБолее 1000 часов в год (>10% времени)-IEC 60079-10-2: Zone 20Уровень взрывозащиты "Da" (особовзрывобезопасное), Категория 1DВнутреннее пространство оборудования с горючей пылью, бункеры, силосы, циклоны, фильтры
Зона 21Пространство, в котором вероятно периодическое образование взрывоопасной пылевоздушной смеси при нормальной эксплуатации10-1000 часов в год (0,1-10% времени)-IEC 60079-10-2: Zone 21Уровень взрывозащиты "Db" (взрывобезопасное), Категория 2DПространство вокруг мест пересыпки, загрузки-выгрузки, конвейеры, участки взвешивания
Зона 22Пространство, в котором маловероятно образование взрывоопасной пылевоздушной смеси при нормальной эксплуатации, а если она возникает, то редко и кратковременноМенее 10 часов в год (<0,1% времени)-IEC 60079-10-2: Zone 22Уровень взрывозащиты "Dc" (повышенная надежность против взрыва), Категория 3DПомещения с возможным скоплением пыли, пространство вокруг оборудования, работающего с пылью

Таблица 3: Соответствие типов взрывозащиты и взрывоопасных зон

Тип взрывозащитыДопустимые зоны примененияУровни взрывозащиты (EPL)Категории по ATEXРекомендации по применениюОграничения использования
Ex iaЗоны 0, 1, 2Ga, Gb, Gc1G, 2G, 3GИзмерительные цепи, КИПиА, датчики в наиболее опасных зонахОграничения по мощности и энергии, требуется защита всей цепи
Ex ibЗоны 1, 2Gb, Gc2G, 3GИзмерительные цепи, КИПиА в зонах средней опасностиНе допускается в Зоне 0, ограничения по мощности
Ex icЗона 2Gc3GИзмерительные цепи, КИПиА в зонах низкой опасностиТолько для Зоны 2, наименьший уровень защиты среди искробезопасных цепей
Ex dЗоны 1, 2Gb, Gc2G, 3GКоммутационная аппаратура, светильники, двигателиНе рекомендуется для Зоны 0, требует регулярной проверки зазоров
Ex eЗоны 1, 2Gb, Gc2G, 3GСоединительные коробки, светильники, асинхронные двигателиНе применяется для искрящих устройств, не подходит для Зоны 0
Ex pЗоны 1, 2 (px, py); Зона 2 (pz)Gb, Gc2G, 3GАнализаторы, шкафы управления, крупное оборудованиеТребует системы подачи и контроля защитного газа
Ex m (ma)Зоны 0, 1, 2Ga, Gb, Gc1G, 2G, 3GМелкие электронные компоненты, датчикиСложность ремонта, ограниченное тепловыделение
Ex m (mb)Зоны 1, 2Gb, Gc2G, 3GЭлектронные модули, соленоидыНе применяется в Зоне 0, сложность ремонта
Ex nЗона 2Gc3GШирокий спектр оборудования для Зоны 2Только для Зоны 2, требует защиты от перегрузок
Ex oЗоны 1, 2Gb, Gc2G, 3GТрансформаторы, пускорегулирующая аппаратураТребует контроля уровня масла, ограниченное применение
Ex qЗоны 1, 2Gb, Gc2G, 3GКонденсаторы, трансформаторы малой мощностиЗатрудненный теплообмен, ограниченное применение
Ex taЗоны 20, 21, 22Da, Db, Dc1D, 2D, 3DОборудование для зон с высокой концентрацией пылиТребует высокой степени защиты оболочки (IP6X)
Ex tbЗоны 21, 22Db, Dc2D, 3DОборудование для зон средней опасности по пылиНе применяется в Зоне 20, требует IP6X
Ex tcЗона 22Dc3DОборудование для зон с низкой концентрацией пылиТолько для Зоны 22, минимальная степень защиты IP5X

Таблица 4: Расшифровка маркировки взрывозащищенного оборудования

Элемент маркировкиОписаниеВарианты обозначенийПример
Знак взрывозащитыОбозначает, что оборудование имеет взрывозащищенное исполнениеExEx
Уровень взрывозащиты оборудования (EPL)Определяет уровень защиты, обеспечиваемый оборудованиемGa, Gb, Gc (для газов)
Da, Db, Dc (для пыли)
Ma, Mb (для рудничного метана)
Ex db Gb
Вид взрывозащитыОбозначает используемый принцип защитыd (взрывонепроницаемая оболочка)
e (повышенная безопасность)
i (искробезопасная цепь)
p (оболочка под давлением)
m (герметизация компаундом)
o (масляное заполнение)
q (кварцевое заполнение)
n (защита вида "n")
t (защита от пыли)
Ex db eb
Уровень вида взрывозащитыДополнительный уровень для некоторых видов защитыa, b, c (для искробезопасных цепей)
a, b (для компаундной заливки)
a, b, c (для защиты от пыли)
Ex ia Ga
Группа оборудованияОтражает тип среды, для которой предназначено оборудованиеI (рудничный метан)
II (газы/пары)
III (пыль)
II 2G Ex db eb IIB T4 Gb
Подгруппа оборудованияДеление по энергии воспламенения (для газов) или типу пылиIIA, IIB, IIC (для газов, по возрастанию опасности)
IIIA, IIIB, IIIC (для пыли: горючие частицы, непроводящая пыль, проводящая пыль)
II 2G Ex db eb IIB T4 Gb
Температурный классМаксимальная температура поверхности оборудованияT1 (≤450°C)
T2 (≤300°C)
T3 (≤200°C)
T4 (≤135°C)
T5 (≤100°C)
T6 (≤85°C)
II 2G Ex db eb IIB T4 Gb
Максимальная температура поверхности для пылевых средУказывается для оборудования группы IIIT***°C (конкретное значение)Ex tb IIIC T100°C Db
Категория оборудования (по ATEX)Категория по директиве ATEX (для Европы)1G, 2G, 3G (для газов)
1D, 2D, 3D (для пыли)
M1, M2 (для рудничного метана)
II 2G Ex db eb IIB T4 Gb
Специальные условия примененияУказывает на наличие особых условий эксплуатации, описанных в документацииX (в конце маркировки)II 2G Ex db eb IIB T4 Gb X
Компонент взрывозащищенного оборудованияУказывает, что изделие является компонентом и не может использоваться самостоятельноU (в конце маркировки)Ex db IIC Gb U

Таблица 5: Температурные классы и категории взрывозащищенного оборудования

Температурный классМаксимальная температура поверхности, °CТемпература самовоспламенения газа/пара, °CПримеры газов и паров
T1≤450>450Метан, аммиак, ацетон, бензол, толуол, пропан
T2≤300300-450Бутан, этанол, n-бутил, n-гексан, этилен
T3≤200200-300Бензин, дизельное топливо, керосин, n-гептан
T4≤135135-200Ацетальдегид, диэтиловый эфир
T5≤100100-135Сероуглерод (некоторые смеси)
T6≤8585-100Сероуглерод
Группа оборудованияПодгруппаХарактеристикаТипичные газы/пыльMESG (мм) или MIC
I-Рудничный метан (шахтное оборудование)Метан и угольная пыль-
II (газы и пары)IIAНаименее взрывоопасные газыПропан, бутан, бензин>0,9 мм или >0,8
IIBГазы средней взрывоопасностиЭтилен, диэтиловый эфир, этиленоксид0,5-0,9 мм или 0,45-0,8
IICНаиболее взрывоопасные газыВодород, ацетилен, сероуглерод<0,5 мм или <0,45
III (пыль)IIIAГорючие летучие частицыДревесные волокна, бумажная пыль-
IIIBНепроводящая пыльМучная, зерновая, угольная пыль-
IIICПроводящая пыльМеталлическая пыль (магний, алюминий)-
Категория (ATEX)Уровень взрывозащиты (EPL)Зона примененияУровень защитыКласс защиты IP (для пыли)
1GGa0, 1, 2Очень высокий уровень защиты, два независимых средства защиты-
2GGb1, 2Высокий уровень защиты для нормальных условий и частых неисправностей-
3GGc2Повышенный уровень защиты для нормальных условий эксплуатации-
1DDa20, 21, 22Очень высокий уровень защиты от пылиIP6X
2DDb21, 22Высокий уровень защиты от пылиIP6X
3DDc22Повышенный уровень защиты от пылиIP5X/IP6X
M1MaШахтыОчень высокий уровень защиты, работа при наличии метана-
M2MbШахтыВысокий уровень защиты, отключение при появлении метана-

Представленные таблицы являются ключевым инструментом для навигации в сложной системе классификации взрывозащищенного оборудования. Правильный выбор оборудования начинается с точного определения класса взрывоопасной зоны (от Зоны 0/20, где опасность присутствует постоянно, до Зоны 2/22, где она возникает редко), типа и подгруппы взрывоопасного вещества (например, IIC для водорода или IIIC для проводящей пыли). После этого, используя данные таблиц, подбирается соответствующий тип взрывозащиты — от массивной взрывонепроницаемой оболочки (Ex d), способной сдержать внутренний взрыв, до низкоэнергетической искробезопасной цепи (Ex i), которая в принципе не способна создать искру для воспламенения.

Критически важным шагом является сопоставление температурного класса оборудования (от Т1 до Т6) с температурой самовоспламенения присутствующих в зоне газов или пыли, чтобы гарантировать, что поверхность устройства никогда не станет источником возгорания. Вся эта информация кодируется в подробной маркировке взрывозащиты, которую необходимо уметь правильно расшифровать. Понимание соответствия между уровнем взрывозащиты (EPL), категорией ATEX и допустимыми зонами применения позволяет инженерам и техническим специалистам делать единственно верный, безопасный выбор, предотвращая катастрофические последствия на опасных производственных объектах.

Отказ от ответственности
Вся информация, представленная в данной статье, носит исключительно справочно-ознакомительный характер и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или официальная инструкция. Сведения основаны на нормативных документах, актуальных на момент публикации, и могут со временем изменяться. Проектирование, монтаж и эксплуатация электроустановок должны производиться строго в соответствии с действующими версиями ГОСТ, ПУЭ и других стандартов. Автор не несет ответственности за любые возможные негативные последствия, возникшие в результате практического применения информации из статьи без привлечения квалифицированного и аттестованного персонала.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что означает знак Ex на электрооборудовании?

Знак Ex (от английского Explosion-proof) — это международный символ, который означает, что электрооборудование имеет взрывозащищенное исполнение. Такое оборудование сконструировано специальным образом, чтобы оно не могло стать источником воспламенения окружающей взрывоопасной среды (газа, пара или пыли).

Как расшифровать маркировку взрывозащиты, например, Ex d или Ex e?

Буквы после знака "Ex" обозначают тип (вид) взрывозащиты, то есть конкретный метод, который используется для обеспечения безопасности:

  • Ex d (взрывонепроницаемая оболочка): Самый распространенный тип. Оборудование помещено в очень прочный корпус, который способен выдержать взрыв внутри себя и не выпустить пламя наружу. Применяется для двигателей, выключателей, светильников.
  • Ex e (повышенная безопасность): В конструкции приняты дополнительные меры, чтобы предотвратить искрение или сильный нагрев в нормальном режиме работы. Используется для клеммных коробок, светильников без пускателей.
  • Ex i (искробезопасная электрическая цепь): Самый высокий уровень защиты. Электрическая энергия в цепи ограничена до такого низкого уровня, что ее в принципе недостаточно для воспламенения взрывоопасной смеси. Применяется для датчиков и измерительных приборов.

Что такое взрывоопасная зона 0?

Зона 0 — это самая опасная из всех взрывоопасных зон. Это пространство, где взрывоопасная газовая смесь (например, пары бензина или газа) присутствует постоянно или в течение длительных периодов времени. Классическим примером Зоны 0 является внутреннее пространство резервуара с топливом. В такой зоне разрешено использовать только оборудование с самым высоким уровнем защиты, как правило, это Ex i (искробезопасная цепь).

Как полностью расшифровать маркировку взрывозащиты?

Полная маркировка — это своего рода «паспорт» оборудования. Разберем на примере: 1Ex d IIB T4 Gb.

  • 1Ex: Указывает на уровень взрывозащиты (1 — взрывобезопасное оборудование).
  • d: Тип взрывозащиты (взрывонепроницаемая оболочка).
  • IIB: Подгруппа газов, для которых предназначено оборудование (IIB — газы средней опасности, например, этилен).
  • T4: Температурный класс. Означает, что максимальная температура поверхности оборудования никогда не превысит 15°C.
  • Gb: Уровень защиты оборудования (EPL), который указывает, что данный прибор можно безопасно применять во взрывоопасной Зоне 1.
Navigator — бренд свето- и электротехники с 15-летней историей. Широкий ассортимент включает в себя светодиодные лампы и LED - светильники для промышленного и домашнего использования, устройства «умный дом», фонари, элементы питания, товары для электромонтажа и многое другое. Значительная часть продукции Navigator производится на собственном заводе «Каскад».