Таблицы выбора устройств плавного пуска и частотных преобразователей

Таблица 1: Выбор устройств плавного пуска по типу нагрузки

Классификация и рекомендации по выбору УПП для различных типов нагрузки

Тип нагрузкиХарактеристика пускаРекомендуемая мощность УППВремя разгонаСпециальные требования
Центробежные насосыСредний пусковой момент100-110% от номинальной мощности двигателя5-15 секундКонтроль гидравлического удара, функция плавного останова
ВентиляторыНизкий пусковой момент100% от номинальной мощности двигателя10-30 секундКвадратичная характеристика момента
КонвейерыВысокий пусковой момент150-200% от номинальной мощности двигателя5-10 секундУсиленный пусковой момент, защита от заклинивания
Компрессоры поршневыеОчень высокий пусковой момент200-250% от номинальной мощности двигателя2-5 секундИнтенсивный пусковой момент, специальный режим пуска
Компрессоры винтовыеСредний пусковой момент150% от номинальной мощности двигателя5-15 секундКонтроль разгрузки при пуске
МешалкиВысокий пусковой момент150-200% от номинальной мощности двигателя10-20 секундАдаптация к вязкости среды
ДробилкиЭкстремально высокий пусковой момент250-300% от номинальной мощности двигателя5-10 секундУдаростойкость, защита от перегрузки

Таблица 2: Рекомендуемые параметры для различных типов нагрузки

Оптимальные настройки УПП для конкретных применений

Тип нагрузкиНачальное напряжениеОграничение токаВремя разгонаВремя остановаПрофиль пуска
Центробежный насос30-40%350-400%10 сек15-20 секЛинейное напряжение
Погружной насос40-50%350-400%3-5 сек3-5 секЛинейное напряжение
Осевой вентилятор30-40%350%15-30 сек0 сек (свободный выбег)Квадратичное напряжение
Центробежный вентилятор30-40%350%15-30 сек0 сек (свободный выбег)Квадратичное напряжение
Ленточный конвейер40-60%400-450%5-10 сек0 сек (свободный выбег)Линейный момент
Поршневой компрессор50-60%450%2-5 сек0 сек (свободный выбег)Усиленный момент
Винтовой компрессор40-50%400%5-10 сек0 сек (свободный выбег)Линейное напряжение

Таблица 3: Выбор тормозных резисторов для частотных преобразователей

Параметры тормозных резисторов в зависимости от мощности ЧП

Мощность преобразователя (кВт)Сопротивление резистора (Ом)Мощность резистора (кВт)Скважность (%)Макс. рассеиваемая энергия (кДж)Тип применения
0.75-1.5200-4000.2-0.410%10-18Легкое торможение
2.2-4.0100-2000.5-1.010%28-36Стандартное применение
5.5-7.570-1001.0-1.510%40-55Стандартное применение
11-1540-602.2-4.010%70-90Стандартное применение
18.5-2230-404.0-6.015%110-130Интенсивное торможение
30-3720-306.0-9.015%150-180Интенсивное торможение
45-5515-209.0-12.015%200-240Интенсивное торможение
75-908-1513.0-17.020%280-320Тяжелый режим
110-1326-818.0-22.020%380-420Тяжелый режим

Таблица 4: Гармонические искажения частотных преобразователей

Уровни гармонических искажений и методы их снижения

Тип преобразователяМощность (кВт)THDi (%)Основные гармоникиМетоды сниженияСоответствие стандартам
6-пульсный без дросселя0.75-1580-120%5, 7, 11, 13Установка входного дросселяНе соответствует IEEE 519
6-пульсный с дросселем 3%0.75-1540-45%5, 7, 11, 13Увеличение импеданса дросселяЧастично IEEE 519
6-пульсный с дросселем 5%0.75-1530-35%5, 7, 11, 13Пассивный фильтр гармоникЧастично IEEE 519
12-пульсный30-25012-15%11, 13, 23, 25Фазосдвигающий трансформаторСоответствует IEEE 519
18-пульсный75-5005-8%17, 19, 35, 37Специальный трансформаторПолностью соответствует IEEE 519
AFE (активный выпрямитель)15-5003-5%ВысокочастотныеФильтр ВЧ-помехПолностью соответствует IEEE 519
Многоуровневый200-1000+2-4%ВысокочастотныеВстроенная фильтрацияПолностью соответствует IEEE 519

Представленные таблицы являются ключевым инструментом для инженера при выборе между устройством плавного пуска (УПП) и частотным преобразователем (ЧП). Основной критерий выбора сводится к одному вопросу: требуется ли регулирование скорости двигателя в процессе работы? Если ваша задача — только обеспечить плавный разгон и остановку для снижения пусковых токов и механических ударов на таком оборудовании, как конвейеры, компрессоры или дробилки, то более простое и экономичное УПП станет оптимальным решением. Таблицы по типам нагрузки и настройкам помогут точно подобрать мощность устройства и выставить правильные параметры, такие как начальное напряжение и время разгона, для максимальной эффективности.

Если же ваше приложение требует точного управления скоростью для оптимизации технологического процесса или достижения максимальной энергоэффективности, как в системах с насосами и вентиляторами, то выбор однозначно падает на частотный преобразователь (ЧП). Однако, как показывают справочные данные, этот выбор влечет за собой необходимость учета дополнительных факторов. Для нагрузок с высокой инерцией потребуется подбор тормозного резистора для эффективного гашения энергии при торможении. Кроме того, критически важно оценить уровень гармонических искажений (THDi), которые ЧП вносит в сеть, и при необходимости предусмотреть установку входных дросселей или фильтров для соответствия требованиям стандартов, например, IEEE 519.

Отказ от ответственности
Вся информация, представленная в данной статье, носит исключительно справочно-ознакомительный характер и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или официальная инструкция. Сведения основаны на нормативных документах, актуальных на момент публикации, и могут со временем изменяться. Проектирование, монтаж и эксплуатация электроустановок должны производиться строго в соответствии с действующими версиями ГОСТ, ПУЭ и других стандартов. Автор не несет ответственности за любые возможные негативные последствия, возникшие в результате практического применения информации из статьи без привлечения квалифицированного и аттестованного персонала.

Navigator — бренд свето- и электротехники с 15-летней историей. Широкий ассортимент включает в себя светодиодные лампы и LED - светильники для промышленного и домашнего использования, устройства «умный дом», фонари, элементы питания, товары для электромонтажа и многое другое. Значительная часть продукции Navigator производится на собственном заводе «Каскад».