Назначение
Применение в системах электроснабжения объектов любого масштаба — от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий:
- Защита распределительных сетей:
- защита электродвигателя;
- защита генератора.
- Специальные применения:
- сети постоянного тока;
- тоннели (1000 В);
- авиабазы (400 Гц);
- военно-морской флот.
Технические характеристики
Соответствие стандартам
Автоматические выключатели Compact NS и их вспомогательные устройства соответствуют:
- международным стандартам:
- МЭК 60947-1: общие требования и методы испытаний;
- МЭК 60947-2: автоматические выключатели;
- МЭК 60947-3: выключатели, разъединители, выключатели-разъединители;
- МЭК 60947-4: контакторы и пускатели;
- МЭК 60947-5.1 и последующим: аппараты и коммутационные элементы цепей управления;
- европейским стандартам EN 60947-1, EN 60947-2 и соответствующим национальным стандартам:
- французским NF;
- немецким VDE;
- британским BS;
- австралийским AS;
- итальянским CEI;
- требованиям морской классификации (Bureau Veritas, Lloyd?s Register of Shipping, Det Norske Veritas и т.д.);
- стандарту NF С 79-130 и рекомендациям CNOMO по защите электроприводов станков.
Информация о соответствии стандартам: американскому UL, канадскому CSA, мексиканскому NOM а: и японскому JIS предоставляется по запросу.
Степень загрязнения
Выключатели Compact NS адаптированы к работе в условиях загрязнения в соответствии со стандартом МЭК 60947 (III степень промышленного загрязнения).
Тропическое исполнение
Автоматические выключатели Compact NS успешно прошли испытания в экстремальных атмосферных условиях в соответствии со стандартами:
- МЭК 68-2-1: холод, t° -55°С;
- МЭК 68-2-2: сухое тепло, tо +85°С;
- МЭК 68-2-30: влажное тепло (+55°С, относительная влажность 95%);
- МЭК 68-2-52, степень жесткости 2: соленой туман.
Защита окружающей среды
Автоматические выключатели Compact NS отвечают основным требованиям по защите окружающей среды. Большинство изделий подлежит утилизации и может использоваться повторно. Компоненты, из которых состоят автоматические выключатели Compact NS630b-NS1600, имеют специальную маркировку, соответствующую стандарту.
Температура окружающей среды
- Автоматические выключатели Compact NS могут эксплуатироваться при температуре от -25°C до +70°C. При температурах свыше 40°C (свыше 65°C для аппаратов защиты электродвигателей) необходимо учитывать изменение рабочих характеристик аппаратов согласно документации.
- Ввод в эксплуатацию должен осуществляться при нормальной рабочей температуре окружающей среды. В порядке исключения ввод в эксплуатацию может выполняться при температуре окружающей среды от -35°C до -25°C.
- Автоматические выключатели Compact NS в заводской упаковке могут храниться при температуре от -50°C(1) до +8°C.
Селективность защит
Серия Compact NS позволяет легко обеспечить полную селективность между последовательно расположенными аппаратами (т.е. при любом типе повреждения отключается только наиболее близкий к повреждению аппарат).
Гарантированное разъединение
Все аппараты Compact NS обеспечивают гарантированное разъединение согласно стандарту МЭК 60947-2:
- гарантированному разъединению соответствует положение O (OFF — «отключено»);
- рукоятка или указатели могут находиться в положении ОFF («отключено») только в том случае,если силовые контакты действительно разомкнуты;
- блокировка возможна только в том случае, если силовые контакты действительно разомкнуты.
Гарантированное разъединение автоматического выключателя сохраняется при установке на него поворотной рукоятки или мотор-редуктора.
Способность аппарата осуществлять гарантированное разъединение проверяется серией испытаний, которые подтверждают:
- механическую надежность указателей положения;
- отсутствие токов утечки;
- стойкость к перенапряжениям на участке цепи между источником питания и нагрузкой.
Установка в шкафах класса II
Все автоматические выключатели Compact NS по диэлектрическим свойствам относятся к классу II, т.е. обеспечивают двойную изоляцию относительно передней панели аппарата. Они могут устанавливаться за дверцей шкафов класса II (согласно МЭК 60664) с вынесением органов управления, в том числе мотора-редуктора или поворотной рукоятки, на лицевую сторону дверцы. При этом уровень изоляции шкафа не снижается.
Степень защиты
В соответствии с требованиями стандартов МЭК 60529 (степень защиты IP) и EN 50102 (защита от внешних механических воздействий IK).