Назначение
Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ 32 (дифавтоматы), современная многофункциональная продукция компании. Предназначены для защиты:
- людей от поражения электрическим током (ток уставки 10, 30 мА);
- электрооборудования от пожаров (ток уставки ≥ 100 мА);
- электрических цепей и электроприборов от перегрузок и коротких замыканий.
Дифавтоматы имеют классификацию типа АC, то есть, предназначены для работы в сети переменного тока с незначительным искажением синусоидальности (например, бытовые и общественные здания).
Дифавтоматы выпускаются в двухполюсном исполнении с характеристиками срабатывания электромагнитных расцепителей при защите от сверхтоков В и С:
- В – 3 In-5 In;
- С – 5 In-10 In.
Область применения дифавтоматов:
- жилые и общественные здания;
- коттеджные, дачные постройки и гаражи;
- розетки, цепи освещения и передвижные электроустановки на промышленных и строительных объектах;
- наружное освещение и рекламные вывески.
Принцип действия
Конструктивно дифавтомат содержит в одном блоке автоматический выключатель с защитой электрических цепей от сверхтоков (левая часть) и устройcтво защитного отключения (УЗО) — правая часть.
Единый корпус предназначен для установки на монтажную рейку 35 мм.
Принцип действия автоматического выключателя следующий.
При перегрузке происходит нагрев биметаллической пластины, которая изгибаясь толкает рычаг расцепителя и выключает дифавтомат.
При возникновении короткого замыкания в зоне защиты, многократно возросший ток, проходя через катушку электромагнитного расцепителя, значительно увеличивает ее магнитную индукцию, что приводит к перемещению сердечника и отключению автомата.
Чувствительным органом дифавтомата является дифференциальный трансформатор, в котором силовые провода проходят через тороидальный сердечник (первичная обмотка).
При возникновении в зоне защиты тока утечки на землю (неисправная изоляция, прохождение тока через тело человека), ток в нулевом проводе становится меньше фазного, что приводит к небалансу магнитной индукции в сердечнике и появлению дифференциального тока в нагрузке вторичной обмотки.
Если этот ток превышает выбранную уставку, выключатель размыкает цепь.
Касание человеком электрооборудования находящегося под опасным напряжением не приводит к электропоражению за счет высокого быстродействия (≤ 40 мс) выключателя.
Выключатель допускает нечастые коммутации нагрузки — до 30 включений в сутки.
При установке дифавтоматов необходимо соблюдать фазировку, указанную на корпусе изделия.
Преимущества
- Электрическая схема имеет защиту от импульсных перенапряжений.
- Высокая надежность и долговечность;
- Выключатель может комплектоваться дополнительными устройствами с возможностью простой и самостоятельной установки:
- сигнальная лампа ЛС-47.
Технические характеристики
Соответствуют стандартам | ГОСТ Р 51327.1-99, ТУ2008 ИШЖТ. 641243.016ТУ |
---|---|
Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В | 230 |
Номинальный ток In, А | 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 |
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя | В; С |
Число полюсов | 1+N |
Номинальный отключающий дифференциальный ток (ток уставки) IΔn, мА | 10; 30; 100 |
Номинальная отключающая способность, А | 6000 |
Тип рабочей характеристики | АС |
Время отключения при номинальном дифференциальным токе, мс | ≤ 40 |
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 6000 |
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 10 000 |
Условия эксплуатации | УХЛ4 |
Степень защиты выключателя | IP20 |
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс | 0,85 |
Максимальное сечение присоединяемых проводников, мм2 | 25 |
Масса,кг | 0,19 |
Мощность рассеивания, Вт не более | 6,5 |
Диапазон рабочих температур, °С | -25/+40 |
Особенности конструкции
- Индикатор состояния главной цепи предоставляет точную информацию о состоянии контактов независимо от положения рукоятки.
- Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения.
- Широкий диапазон рабочих температур от - 25 до + 40 °С позволяет использовать выключатель в различных климатических поясах.
- Кнопка ТЕСТ для проверки работоспособности устройства и правильности подключения.
- Защелка с фиксацией – облегчает монтаж на DIN-рейку.
- Наплавка из серебросодержащего композита на неподвижном контакте повышает износостойкость и снижает переходное сопротивление контактной группы.
- Комбинированная схема с электронным модулем дифференциальной защиты и встроенным автоматическим выключателем обеспечивает 4 вида защиты: oт электропоражений; пожаров, вызванных токами утечки; короткого замыкания и перегрузки.