Назначение
Автоматические выключатели серии ВА 47100 современные малогабаритные аппараты модульного исполнения, предназначенные для защиты электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий (сверхтоков), а также для оперативного включения и отключения этих цепей. Рабочее напряжение на один полюс 230 В частотой 50 Гц.
Выпускаются как в однополюсном, так и в виде блоков двух-, трех- и четырехполюсном исполнении со следующими характеристиками срабатывания электромагнитного расцепителя при защите от токов короткого замыкания:
- С – 5 In-10 In;
- D – 10 In-20 In (включительно).
Автоматические выключатели рекомендуются к установке в этажные щиты и вводно-распределительные устройства жилых, общественных и производственных зданий. Выключатели могут использоваться в цепях постоянного тока напряжением до 60 В на полюс и токе нагрузки не менее 10 мА.
Принцип действия
При перегрузке величина тока в цепи повышается, что приводит к нагреву биметаллической пластины. Пластина, изгибаясь, толкает рычаг расцепителя и выключает автоматический выключатель.
При возникновении короткого замыкания, ток в зоне защиты многократно возрастает. Проходя через катушку электромагнитного расцепителя ток короткого замыкания значительно увеличивает ее магнитное поле, что приводит к перемещению сердечника, воздействующего на рычаг механизма расцепителя. В результате подвижный контакт отходит от неподвижного и цепь разрывается.
Преимущества
- Выключатель может комплектоваться дополнительными устройствами с возможностью простой и самостоятельной установки:
- контакт состояния КС-47;
- сигнальная лампа ЛС-47.
- Широкий диапазон рабочих температур от – 40 °С до + 50 °С.
Технические характеристики
Соответствуют стандартам | ГОСТ Р 50345, ТУ2007 ИШЖТ. 641283.014ТУ |
---|---|
Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В | 230/400 |
Номинальный ток n , А | 10; 16; 25; 32; 35; 40; 50; 63; 80; 100 |
Предельная отключающая способность, А | 10 000 |
Напряжение постоянного тока на 1 полюс, В | 60 |
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя | C, D |
Число полюсов | 1; 3 |
Условия эксплуатации | УХЛ4 |
Степень защиты выключателя | IP20 |
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 6 000 |
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 20 000 |
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм² | 35 |
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс | 0,9/1,2 |
Масса 1 полюса, кг | 0,15 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40/+50 |
Особенности конструкции
- Наличие перфорированной фибровой пластины дугогасительной камеры и узкого лабиринта – щели в конструкции корпуса способствует значительному снижению температуры и плотности выхлопных ионизированных газов при коротких замыканиях.
- Нагрузку можно подключать как к верхним, так и к нижним зажимам.
- Наплавка из серебросодержащего композита повышает износостойкость и снижает переходное сопротивление.
- Защелка с фиксацией — облегчает монтаж на DIN-рейку.
- Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения.
- Конструкция выключателя предусматривает два вида защиты: от перегрузки и короткого замыкания, что существенно повышает защищенность распределительных и групповых цепей.
- Окно-индикатор состояния контактов, всегда показывает, замкнуты контакты или разомкнуты в зависимости от положения рукоятки управления.