Автоматические выключатели

Автоматические выключатели серии ВA 5135

22 апреля 2019 г. в 08:56

Назначение

Автоматические выключатели ВА5135 предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключении цепи при коротких замыканиях и перегрузках, а также для нечастых (до 10 раз в сутки) оперативных включений и отключений электрической цепи.

Автоматические выключатели ВА5135 рассчитаны для эксплуатации в электрических цепях переменного тока 50 Гц, напряжением 400 В и рабочими токами от 16 до 250 А.

Выключатели имеют сертификаты соответствия требованиям нормативных документов и соответствия требованиям технического регламента пожарной безопасности.

Принцип действия

Выключатель состоит из следующих основных узлов: оболочка, коммутирующее устройство, механизм управления, максимальные расцепители тока, дугогасительные камеры, зажимы для присоединения внешних проводников главной цепи выключателя.

Способ монтажа выключателя – стационарный.

Коммутирующее устройство состоит из подвижных и неподвижных контактов, напайки которых выполнены из металлокерамики на основе серебра.

Механизм управления – ручной привод независимого действия, обеспечивающий моментное замыкание и размыкание главных контактов.

Включение осуществляется путем перевода ручки управления в позицию «1», отключение – путем перевода ручки в позицию «0». В случае автоматического отключения при аварийном режиме или под воздействием независимого расцепителя ручка управления занимает промежуточное положение. В этом случае для включения выключателя вначале необходимо взвести механизм управления переводом ручки в положение «0», а затем перевести ее в положение «1».

Отключение выключателя расцепителями происходит независимо от того, удерживается ли ручка управления во включенном положении или нет.

Преимущества

  • Номинальные токи выключателей от 16 до 250 А.
  • Номинальные напряжения до: 690 AC и 440 DC.
  • Широкий диапазон уставок электромагнитных расцепителей.
  • Наличие клеммной крышки к каждому выключателю.
  • Независимый расцепитель (НР).
  • Вспомогательные контакты (ВК).
  • Кнопка тестирования механизма свободного расцепления.
  • Ручной дистанционный привод для оперирования через дверь.
  • Электромагнитный привод (ПЭ).
  • Выключатели нагрузки с встроенной защитой от значительных (> 5кА) токов короткого замыкания.
  • Устройство запирания выключателя в положении «Отключено».

Условия эксплуатации

  • Высота над уровнем моря не более 2000 м.
  • Номинальное значение климатических факторов по ГОСТ 15150-69 для исполнения УХЛ3.
  • Температура окружающего воздуха от -40 до +50 oС.
  • Механические воздействующие факторы по группе М3 ГОСТ 17516.1-90.
  • Рабочее положение выключателей в пространстве – на вертикальной плоскости знаком «I» (включено) – вверх; возможен поворот вправо или влево на 90о.
  • Степень защиты от воздействия окружающей среды и от соприкосновения с токоведущими частями:
    • IP00 для выводных зажимов,
    • IP20 для оболочки выключателя.

Технические характеристики

Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50030.2, ТУ 2008 ИШЖТ. 641683.014ТУ
Номинальное рабочее напряжение Ue, В 400
Номинальный ток In, А (Габарит М1) 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100
Номинальный ток In, А (Габарит М2) 125; 160; 200; 250
Номинальная частота, Гц 50
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность (Ics), % Icu (Ue 400 B)
  • 16-20 In, A – 100;
  • 25-250 In, A – 100.
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность (Ics), % Icu (Ue 690 B)
  • 16-20 In, A – 50;
  • 25-250 In, A – 50.
Число полюсов 3
Уставка электромагнитного расцепителя Im, А 12In ± 20%
Климатическое исполнение УХЛ3
Диапазон рабочих температур, oС -40/+50
Содержание драг. металлов, г 5,22 серебро

Фотографии, изображения

Скачать документацию

Производитель

Компания «МФК ТЕХЭНЕРГО» образована в 1990 году. За прошедшие годы компания стала одной из крупнейших производственно-коммерческих компаний в России, специализирующейся на низковольтном электротехническом оборудовании. На долгосрочной основе мы осуществляем комплексные поставки электротехнического оборудования для предприятий: ГУП «Московский метрополитен», СУ-155, «Главмос», ГК «ПИК», ГК «Стройтэк», «Капитал Групп», ГУП «Мосстройресурс», ОАО «Российские железные дороги» и РАО «ЕЭС России», ОАО «Газпром», ОАО «Концерн Росэнергоатом».
Контакты и адреса  · Документы · Прайс-лист · Объявления · Новости · Публикации · Тех. документация

Смотрите также компании в каталоге, рубрика «Автоматические выключатели»

Компания «ФАТО Электрик» является производителем и прямым поставщиком низковольтной электротехнической продукции торговой марки HLT. На сегодняшний день ассортимент продукции бренда HLT уже включает в себя более 4000 наименований продукции. Офис и склад общей площадью свыше 1000 м2 находятся в Москве для удобства развития региональной сети дистрибьюции бренда. Фато Электрик осуществляет поставки не только по всей территории Российской Федерации, но и тесно сотрудничает с Республикой Беларусь.
Продолжая просмотр этого сайта, Вы соглашаетесь на обработку файлов cookie в соответствии с пользовательским соглашение и политикой конфиденциальности