Назначение
Выключатели предназначены для применения в электрических цепях переменного тока частоты 50, 60 Гц напряжением до 660 В (ВА57Ф35 до 380В) с рабочими токами до 250 А, для защиты от перегрузок и коротких замыканий, для нечастых оперативных включений и отключений линий (до трех в час). Допускается использовать выключатели для нечастых прямых пусков и защиты асинхронных двигателей в режиме АС-3 по ГОСТ Р 50030.1-2010. Выключатели изготавливаются климатического исполнения УХЛ и категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69. Выключатели изготавливаются по ТУ 3422-001-18987877-2013 и соответствуют ГОСТ Р 50030.2-2010
Принцип действия
Выключатель состоит из следующих основных узлов: оболочка, коммутирующее устройство, механизм управления, дугогасительные камеры, зажимы для присоединения внешних проводников главной цепи выключателя и дополнительных сборочных единиц (вспомогательные контакты, независимый расцепитель, нулевой или минимальный расцепители напряжения).
Способ монтажа выключателя — стационарный.
Коммутирующее устройство состоит из подвижных и неподвижных контактов, напайки которых выполнены из металлокерамики на основе серебра.
Механизм управления − ручной привод независимого действия, обеспечивающий моментное замыкание и размыкание главных контактов. Включение осуществляется путем перевода ручки (рукоятки дистанционного привода) управления в позицию «I», отключение − путем перевода ручки в позицию «О». В случае автоматического отключения при аварийном режиме или под воздействием независимого расцепителя ручка управления занимает промежуточное положение.
Включение выключателя после автоматического отключения осуществляется движением ручки (рукоятки дистанционного привода) в направлении «О» — для взвода и далее в направлении «I» — на замыкание контактов.
Преимущества
- Эксклюзивный характер и внешность — новый дизайн корпуса и лицевой панели.
- Усовершенствованная внутренняя конструкция: повышено количество серебра в контактах, улучшен блок теплового расцепителя, разработана новая контактная система, увеличено сечение токопроводящих частей, модернизированы дугогасительные камеры и еще более 20 инновационных изменений.
- За счет применения новых материалов повышена механическая и электрическая износостойкость.
- Новая методология пополюсной настройки полностью исключает брак.
- Корпус выполнен из термопластической смолы на основе полимеров, что придает автоматическому выключателю особую ударопрочность, повышает его износостойкость и гарантирует экологичность изделия.
- Сохранены габаритные размеры и посадочные места, привычные для автоматов данного типа.
- ISO 9000 — международная система менеджмента качества, применяемая при производстве автоматических выключателей ВА 5735.
Технические характеристики главной цепи
Тип выключателя | ВА 5735 | ВА 57Ф35 |
---|---|---|
Номинальное рабочее напряжение (Ue), В | 660 | 380 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 | |
Номинальные токи расцепителей (In), A | 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250 | |
Номинальный режим эксплуатации | продолжительный | |
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность выключателя: | Ics=75% Icu | |
Износостойкость выключателей не менее, циклов включено-отключено (СО): | общая - 10000 (для выключателей с электромагнитным приводом - 8000 ), в том числе:
| |
Количество циклов ВО в режиме АС-3 | 300 |