Автоматические выключатели

Автоматические выключатели серии ВA 67

22 апреля 2019 г. в 10:04

Назначение

Автоматические выключатели серии ВА 67 предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения потребителей от сети при перегрузках и коротких замыканиях.

Выключатели допускают нечастые коммутации нагрузки и рассчитаны для эксплуатации в электроустановках с номинальным напряжением до 660 В переменного тока частотой 50 Гц.

Выключатели соответствуют ГОСТ Р 50030.2-99 и выпускаются по ТУ 2007 ИШЖТ.641683.015ТУ пяти типоисполнений на номинальные токи от 10 до 630 А. Срок службы в эксплуатации не менее 20 лет.

Гарантийный срок эксплуатации 3 года.

Область применения: защита отдельных потребителей, электродвигателей с большой кратностью пусковых токов, разветвленных участков электрических цепей с различными нагрузками. Выключатели поставляются в индивидуальной упаковке.

Принцип действия

Конструктивно выключатели изготовлены по традиционной схеме. Корпус состоит из основания и крышки, выполненных из неподдерживающей горение пластмассы. В основании предусмотрены отсеки для установки элементов неподвижных контактов, дугогасительных камер, межполюсных перегородок. На боковых поверхностях и межполюсных перегородках расположены овальные выемки, в которых фиксируются и поворачиваются при работе механизма управления опорные приливы-«подшипники» пластмассовой траверсы с установленными на ней подвижными контактами силовых цепей. Механизм управления независимого расцепления снабжен мощной возвратной пружиной. При взведении рукоятки механизма, приводится в движение траверса с подпружиненными силовыми контактами. При замыкании подвижных и неподвижных контактов конструкция обеспечивает необходимые увеличение и выравнивание межконтактного давления. Сброс механизма расцепления происходит посредствам плоской рейки, на которую воздействуют через регулировочные винты толкатели биметаллических пластин тепловых расцепителей и электромагнитов защиты от коротких замыканий, с которыми подвижные контакты связаны гибкими соединениями.

Система дугогашения в выключателях исполнений ВА 67-31(33) состоит из дугогасящих решеток со стальными никелированными вкладышами. В исполнениях на большие токи применены дополнительные гасители дуги в виде толстых перфорированных пластин, вставленных в специальные гнезда.

Все выключатели снабжены кнопкой «Тест», позволяющей проверить работоспособность механизма до начала эксплуатации.

Система дугогашения в выключателях исполнений ВА 67-31(33) состоит из дугогасящих решеток со стальными никелированными вкладышами. В исполнениях на большие токи применены дополнительные гасители дуги в виде толстых перфорированных пластин, вставленных в специальные гнезда.

Все выключатели снабжены кнопкой «Тест», позволяющей проверить работоспособность механизма до начала эксплуатации.

Преимущества

  • Широкие функциональные возможности, благодаря наличию дополнительных аксессуаров.
  • Высокая отключающая способность.
  • Относительная простота конструкции.
  • Надежность и долговечность.

Технические характеристики

Тип выключателя ВА 67-31 ВА 67-33 ВА 67-35 ВА 67-37 ВА 67-39
Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50030.2-99, ТУ 2007 ИШЖТ. 641683.015ТУ
Номинальное рабочее напряжение Ue, В 400/660
Номинальное напряжение изоляции Ui, В 690
Максимальный номинальный ток, А 125 160 250 400 630
Номинальный ток In, А 10; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160 100; 125; 160; 180; 200; 225; 250 200; 225; 250; 315; 350; 400 400; 500; 630.
Номинальная частота, Гц 50
Уставка электромагнитного расцепителя Im, А 10In
Предельная наибольшая отключающая способность Icu, кA при 400 Ue: 35 20
при 660 Ue: 12 14 20
Рабочая наибольшая отключающая способность Ics,кA 50% Icu 75% Icu
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кB 8
Категория применения A
Число полюсов 3
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 2500 2000 1500 1500 1000
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 7000 6000 6000 4000 4000
Климатическое исполнение УХЛ3
Степень защиты IP20
Диапазон рабочих температур, oС -40/+50
Масса, кг 0,96 1,2 2,86 5,46 8,94

Особенности конструкции

  • Возможность установки выключателей в любом положении без изменений их номинальных характеристик.
  • Проверка работоспособности автоматического выключателя кнопкой «ТЕСТ».
  • 10-630 A — Диапазон номинальных токов.
  • Межполюсные перегородки обеспечивают максимальную изоляцию силовых присоединений.
  • Возможность монтажа вспомогательных контактов и дополнительных устройств.
  • Защита изделия голограммой качества.
  • Пластиковые детали корпуса выполнены из материала, обеспечивающего устойчивость к деформациям, возникающим при коротком замыкании.

Фотографии, изображения

Скачать документацию

Производитель

Компания «МФК ТЕХЭНЕРГО» образована в 1990 году. За прошедшие годы компания стала одной из крупнейших производственно-коммерческих компаний в России, специализирующейся на низковольтном электротехническом оборудовании. На долгосрочной основе мы осуществляем комплексные поставки электротехнического оборудования для предприятий: ГУП «Московский метрополитен», СУ-155, «Главмос», ГК «ПИК», ГК «Стройтэк», «Капитал Групп», ГУП «Мосстройресурс», ОАО «Российские железные дороги» и РАО «ЕЭС России», ОАО «Газпром», ОАО «Концерн Росэнергоатом».
Контакты и адреса  · Документы · Прайс-лист · Объявления · Новости · Публикации · Тех. документация

Смотрите также компании в каталоге, рубрика «Автоматические выключатели»

Компания «ФАТО Электрик» является производителем и прямым поставщиком низковольтной электротехнической продукции торговой марки HLT. На сегодняшний день ассортимент продукции бренда HLT уже включает в себя более 4000 наименований продукции. Офис и склад общей площадью свыше 1000 м2 находятся в Москве для удобства развития региональной сети дистрибьюции бренда. Фато Электрик осуществляет поставки не только по всей территории Российской Федерации, но и тесно сотрудничает с Республикой Беларусь.
Продолжая просмотр этого сайта, Вы соглашаетесь на обработку файлов cookie в соответствии с пользовательским соглашение и политикой конфиденциальности