Автоматические выключатели

Автоматические выключатели серии ВA 67М с микропроцессором

22 апреля 2019 г. в 11:27

Назначение

Выключатели автоматические серии ВА 67М с микропроцессором трех или четырехполюсного исполнения предназначены для работы в сетях до 660 В, с токами нагрузки от 630 до 6300 А частотой 50 Гц. Выключатели осуществляют следующие функции: защиту силовых электрических сетей при перегрузках и коротких замыканиях, в том числе с выдержкой времени (селективная защита); оперативные включения и отключения сетей при управлении непосредственно оператором или по командным сигналам автоматической системы управления; отключение сети в случае снижения напряжения ниже допустимого или пропадания напряжения.

Микропроцессорные модули защиты и управления позволяют информировать обслуживающий персонал, в зависимости от типа блока: о состоянии нагрузки и параметрах защищаемой сети, в том числе отдельно по каждой фазе; о причинах автоматического отключения сети выключателем; о состоянии самого выключателя и его главных контактов посредством индикации на дисплее блока и возможности передачи основной информации по каналам телеметрии на диспетчерский пульт системы управления.

Выключатели предназначены для установки в шкафах, в том числе в выкатных ячейках шкафов (выдвижное исполнение), а также в системах распределения и защиты сетей трансформаторных подстанций, промышленных предприятий, жилых и административных зданий. Выключатели обеспечивают выполнение функции разъединителя при автоматическом или ручном отключении сети и соответствуют предписываемыми для выполнения этой функции требованиям ГОСТ Р 50030.1-2000 и ГОСТ Р 50030.2-99.

Специальные исполнения выключателей предназначены для применения в электроустановках морских судов.

Принцип действия

Автоматические выключатели серии ВА-67М являются воздушными выключателями с механизмом свободного расцепления и оперирования контактами посредством механизма с пружинным накопителем энергии.

Для обеспечения формирования и регулирования защитной характеристики выключателей в зоне токов перегрузки и короткого замыкания, преобразования и выдачи на дисплей и телеметрические каналы информационных данных, на выключатели устанавливаются микропроцессорные модули.

Выключатели могут комплектоваться одним из двух типов модулей, отличающихся рядом функций: микропроцессорный модуль стандартного типа М, микропроцессорный модуль телекоммуникационного типа Н.

Конструктивно выключатель выполнен в виде механической конструкции смонтированной на жесткой раме.

Все выключатели снабжены кнопкой «Тест», позволяющей проверить работоспособность механизма до начала эксплуатации.

Преимущества

  • Наличие высокоинтеллектуального микропроцессора.
  • Точное определение характера неисправности в цепи.
  • Селективная программируемая защита.
  • Возможность дистанционная управления.
  • Выкатное и стационарное исполнение.

Технические характеристики

Номинальные рабочие напряжения переменного тока частоты 50 Гц, Ue 400 В; 660 В
Номинальное напряжение изоляции Ui 1000 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp 1200 В
Испытательное напряжение новых выключателей при проверке прочности изоляции переменным током в течение 1 минуты 3500 В
Число полюсов выключателей 3 или 4 (3 фазных полюса + N полюс)
Номинальный ток полюса N фазных полюсов 50 % In 100 % In
Исполнения выключателей по наличию селективности категория В по ГОСТ Р 50030.2
Дополнительные расцепители и вспомогательные контакты: независимый расцепитель, минимальный расцепитель напряжения, свободные вспомогательные контакты (четыре переключающих контакта)
Исполнения выключателей по видам защиты от сверхтоков защита от токов перегрузки и короткого замыкания, защита от замыкания на землю
Виды привода управлением выключателями
  • ручной взвод и управление включением и отключением;
  • электродвигательный привод для дистанционного управления
Виды установки и монтажа выключателей
  • стационарная установка с передним присоединение внешних проводников;
  • стационарная установка с задним присоединение внешних проводников; - выдвижное исполнение для выкатных (выдвижных) ячеек шкафов
Виды микропроцессоров управления и информирования о состоянии сети и выключателя модуль типа М — стандартный (с цифровой индикацией и регулированием защитных характеристик в зоне сверхтоков), модуль типа Н — с телекоммуникацией (с цифровой индикацией, регулированием защитных характеристик в зоне сверхтоков и передачей данных на диспетчерский пульт)
Климатическое исполнение УХЛ3
Температура окружающей среды -25/+55 oС

Особенности конструкции

  • Использование электронного расцепителя, обеспечивающего выполнение следующих видов функций:
    • защита от длительной перегрузки;
    • защита от короткого замыкания;
    • регулируемая функция мгновенного отключения.
  • Расцепитель min напряжения.
  • Независимый расцепитель.
  • Система двойного разрыва Double Break гарантирует быстрый разрыв дуги токов КЗ за счет разделения дуги пополам с помощью размыкания в двух точках каждого полюса. В результате уменьшается износ контактов и снижается их эрозия.
  • Блок вспомог. контактов.
  • Катушка включения механизма электрического привода.
  • Использование двух трансформаторов на каждом полюсе. Первый трансформатор линейный, отвечающий за контроль текущего сигнала. Он обеспечивает высокий класс точности во всем диапазоне токов КЗ. Второй трансформатор предназначен для питания электронного расцепителя.

Фотографии, изображения

Скачать документацию

Производитель

Компания «МФК ТЕХЭНЕРГО» образована в 1990 году. За прошедшие годы компания стала одной из крупнейших производственно-коммерческих компаний в России, специализирующейся на низковольтном электротехническом оборудовании. На долгосрочной основе мы осуществляем комплексные поставки электротехнического оборудования для предприятий: ГУП «Московский метрополитен», СУ-155, «Главмос», ГК «ПИК», ГК «Стройтэк», «Капитал Групп», ГУП «Мосстройресурс», ОАО «Российские железные дороги» и РАО «ЕЭС России», ОАО «Газпром», ОАО «Концерн Росэнергоатом».
Контакты и адреса  · Документы · Прайс-лист · Объявления · Новости · Публикации · Тех. документация

Смотрите также компании в каталоге, рубрика «Автоматические выключатели»

Компания «ФАТО Электрик» является производителем и прямым поставщиком низковольтной электротехнической продукции торговой марки HLT. На сегодняшний день ассортимент продукции бренда HLT уже включает в себя более 4000 наименований продукции. Офис и склад общей площадью свыше 1000 м2 находятся в Москве для удобства развития региональной сети дистрибьюции бренда. Фато Электрик осуществляет поставки не только по всей территории Российской Федерации, но и тесно сотрудничает с Республикой Беларусь.
Продолжая просмотр этого сайта, Вы соглашаетесь на обработку файлов cookie в соответствии с пользовательским соглашение и политикой конфиденциальности