Назначение

Автоматические выключатели серии ВА 69 предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения потребителей от сети при перегрузках и коротких замыканиях. Выключатели допускают нечастые коммутации нагрузки (до 30 раз в сутки) и рассчитаны для эксплуатации в электроустановках с номинальным напряжением до 660 В переменного тока частоты 50 Гц. Выключатели соответствуют ГОСТ Р 50030.2-99 и выпускаются по ТУ 2007 ИШЖТ.641683.015 трех типоисполнений на номинальные токи от 12,5 до 630 А. Срок службы в эксплуатации не менее 20 лет. Гарантийный срок эксплуатации 3 года.

Область применения: защита отдельных потребителей, электродвигателей и разветвленных участков электрических цепей с различным электрооборудованием.

Принцип действия

Серия выключателей ВА 69 отличается от других выключателей аналогичного назначения рядом существенных особенностей:

  • в двух габаритах корпуса разработаны 3 типоисполнения, из которых первый ВА 69-35 на ток нагрузки до 250 А выпускается в одном габарите, а ВА 69-37 (39) на токи 400 и 630 А – во втором;
  • в каждом полюсе использован двойной разрыв контактов (мостиковые контакты), две дугогасительные камеры;
  • каждый полюс заключен в автономную оболочку из неподдерживающей горение пластмассы. Все оболочки соединены общей траверсой, связанной с механизмом управления.

Благодаря такой конструкции силовых цепей уменьшается время горения дуги при разрыве контактов, что позволило повысить номинальную наибольшую отключающую способность выключателей. Наличие возможности регулировки уставки срабатывания теплового расцепителя способствует расширению области применения выключателей данной серии.

Все выключатели снабжены кнопкой «Тест», позволяющей проверить работоспособность механизма до установки выключателя в эксплуатацию.

Все выключатели снабжены кнопкой «Тест», позволяющей проверить работоспособность механизма до начала эксплуатации.

Преимущества

  • В двух габаритных размерах размещены – 3 типа исполнения выключателей.
  • Унифицированная серия дополнительных электрических аксессуаров.
  • Быстрое гашение дуги за счет двойного разрыва контактов.
  • Высокая коммутационная способность.
  • Регулировка уставки срабатывания тепловых расцепителей.
  • Возможность комплектования механическим и электромагнитным приводами.

Технические характеристики

Тип выключателя ВА 69-35 ВА 69-37 ВА 69-39
Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50030.2-99, ТУ 2007 ИШЖТ. 641683.015ТУ
Номинальное рабочее напряжение Ue, В 400/660
Номинальное напряжение изоляции Ui, В 950
Максимальный номинальный ток, А 250 400 630
Номинальный ток In, А 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 180; 200; 225; 250 250; 320; 400 320; 400; 500; 630.
Номинальная частота, Гц 50
Уставка электромагнитного расцепителя Im, А 10 In
Предельная наибольшая отключающая способность Icu, кA при 400 Ue 30 40 50
при 660 Ue 16 20 25
Рабочая наибольшая отключающая способность Ics, кA 50% Icu
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кB 8
Категория применения A
Число полюсов 3
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 1500 1000 1000
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 7000 4000 4000
Климатическое исполнение УХЛ3
Степень защиты IP20
Диапазон рабочих температур, oС -40/+50
Масса, кг 1,76 6 6,26

Особенности конструкции

  • Возможность установки выключателей в любом положении без изменений их номинальных характеристик
  • Проверка работоспособности автоматического выключателя кнопкой «тест» (Push to trip).
  • 16-630 А - Диапазон номинальных токов.
  • Межполюсные перегородки обеспечивают максимальную изоляцию силовых присоединений.
  • Возможность монтажа вспомогательных контактов и дополнительных устройств.
  • Защита изделия голограммой качества.
  • Возможность регулировки теплового расцепителя.

Фотографии, изображения

Скачать документацию

Производитель

Компания «МФК ТЕХЭНЕРГО» образована в 1990 году. За прошедшие годы компания стала одной из крупнейших производственно-коммерческих компаний в России, специализирующейся на низковольтном электротехническом оборудовании. На долгосрочной основе мы осуществляем комплексные поставки электротехнического оборудования для предприятий: ГУП «Московский метрополитен», СУ-155, «Главмос», ГК «ПИК», ГК «Стройтэк», «Капитал Групп», ГУП «Мосстройресурс», ОАО «Российские железные дороги» и РАО «ЕЭС России», ОАО «Газпром», ОАО «Концерн Росэнергоатом».
Контакты и адреса  · Документы · Прайс-лист · Объявления · Новости · Публикации · Тех. документация

Смотрите также компании в каталоге, рубрика «Автоматические выключатели»

Компания «ФАТО Электрик» является производителем и прямым поставщиком низковольтной электротехнической продукции торговой марки HLT. На сегодняшний день ассортимент продукции бренда HLT уже включает в себя более 4000 наименований продукции. Офис и склад общей площадью свыше 1000 м2 находятся в Москве для удобства развития региональной сети дистрибьюции бренда. Фато Электрик осуществляет поставки не только по всей территории Российской Федерации, но и тесно сотрудничает с Республикой Беларусь.
Продолжая просмотр этого сайта, Вы соглашаетесь на обработку файлов cookie в соответствии с пользовательским соглашение и политикой конфиденциальности