Автоматические выключатели

Автоматические выключатели серии ВА 4729

19 апреля 2019 г. в 09:27

Назначение

Автоматические выключатели серии ВА 4729, современные малогабаритные аппараты модульного исполнения, предназначены для защиты электрических цепей и электрооборудования от перегрузок и коротких замыканий (сверхтоков), а также для оперативного включения и отключения электрооборудования. 

Рабочее напряжение на один полюс 230 В частотой 50 Гц. Выпускаются как в однополюсном исполнении, так и в виде блоков: двух-, трех-, и четырехполюсном исполнений.

Характеристики электромагнитных расцепителей определяющих порог их срабатываний при защите от коротких замыканий делятся на три группы:

  • B – 3 In-5 In;
  • С – 5 In-10 In;
  • D – 10 In-20 In (включительно).

Автоматические выключатели рекомендуются к установке в этажные щиты и вводно-распределительные устройства жилых, общественных и производственных зданий. Выключатели могут использоваться в цепях постоянного тока напряжением до 48 В на полюс и токе нагрузки не менее 10 мА.

Принцип действия

При перегрузке величина тока в цепи повышается, что приводит к нагреву биметаллической пластины. Пластина, изгибаясь, толкает рычаг расцепителя и выключает автоматический выключатель.

При возникновении короткого замыкания, ток в зоне защиты многократно возрастает. Проходя через катушку электромагнитного расцепителя ток короткого замыкания значительно увеличивает ее магнитное поле, что приводит к перемещению сердечника, воздействующего на рычаг механизма расцепителя. В результате подвижный контакт отходит от неподвижного и цепь разрывается.

Преимущества

  • Выключатель может комплектоваться дополнительными устройствами с возможностью простой и самостоятельной установки:
    • контакт состояния КС-47;
    • сигнальная лампа ЛС-47.
  • Широкий диапазон рабочих температур от – 40 °С до + 50 °С.

Технические характеристики

Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50345, ТУ2007 ИШЖТ. 641283.014ТУ
Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400
Номинальный ток IΔn , А 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63
Предельная отключающая способность, А 6 000
Напряжение постоянного тока на 1 полюс, В 48
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя B, C, D
Число полюсов 1; 2; 3; 4
Условия эксплуатации УХЛ4
Степень защиты выключателя IP20
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 6 000
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 20 000
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм² 25
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс 0,3/0,5
Масса 1 полюса, кг 0,1
Диапазон рабочих температур, °С -40/+50

Особенности конструкции

  • Нагрузку можно подключать как к верхним, так и к нижним зажимам.
  • Защелка с фиксацией — облегчает монтаж на DIN-рейку.
  • Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения.
  • Наплавка из серебросодержащего композита повышает износостойкость и снижает переходное сопротивление контактной группы.
  • Наличие перфорированной фибровой пластины дугогасительной камеры и узкого лабиринта – щели в конструкции корпуса способствует значительному снижению температуры и плотности выхлопных ионизированных газов при коротких замыканиях.
  • Конструкция выключателя предусматривает два вида защиты: от перегрузки и короткого замыкания, что существенно повышает защищенность распределительных и групповых цепей.
  • Унифицированный корпус с возможностью подключения дополнительных устройств: не требует разбора, возможность самостоятельного подключения
  • Унифицированный корпус с возможностью подключения дополнительных устройств: не требует разбора, возможность самостоятельного подключения.

Фотографии, изображения

Скачать документацию

Производитель

Компания «МФК ТЕХЭНЕРГО» образована в 1990 году. За прошедшие годы компания стала одной из крупнейших производственно-коммерческих компаний в России, специализирующейся на низковольтном электротехническом оборудовании. На долгосрочной основе мы осуществляем комплексные поставки электротехнического оборудования для предприятий: ГУП «Московский метрополитен», СУ-155, «Главмос», ГК «ПИК», ГК «Стройтэк», «Капитал Групп», ГУП «Мосстройресурс», ОАО «Российские железные дороги» и РАО «ЕЭС России», ОАО «Газпром», ОАО «Концерн Росэнергоатом».
Контакты и адреса  · Документы · Прайс-лист · Объявления · Новости · Публикации · Тех. документация

Смотрите также компании в каталоге, рубрика «Автоматические выключатели»

Компания «ФАТО Электрик» является производителем и прямым поставщиком низковольтной электротехнической продукции торговой марки HLT. На сегодняшний день ассортимент продукции бренда HLT уже включает в себя более 4000 наименований продукции. Офис и склад общей площадью свыше 1000 м2 находятся в Москве для удобства развития региональной сети дистрибьюции бренда. Фато Электрик осуществляет поставки не только по всей территории Российской Федерации, но и тесно сотрудничает с Республикой Беларусь.
Продолжая просмотр этого сайта, Вы соглашаетесь на обработку файлов cookie в соответствии с пользовательским соглашение и политикой конфиденциальности