Камеры сборные серии КСО
Назначение
Камеры КСО с автогазовым выключателем предназначены для комплектования распределительных устройств напряжением 6 или 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц систем с изолированной нейтралью.
Конструкция
Камеры КСО выполняются по схемам первичных соединений. Они комплектуются выключателями нагрузки с ручным приводом серии ВНР-10 разъединителями серии РВ-10 и другими аппаратами высокого напряжения.
Технические характеристики
- Номинальное напряжение, кВ — 6,10.
- Номинальный ток главных цепей, А — 400, 630.
- Номинальный ток электродинамической стойкости, кА:
- камер с выключателями нагрузки — 51;
- камер с разъединителями — 41.
- Номинальный ток предохранителей, А:
- при Uн — 6 кВ — 20; 31,5; 50; 80; 100; 160;
- при Uн — 10 кВ — 20; 31,5; 40; 50; 80; 100.
- Температура окружающего воздуха от — 40°С до +40°С.
- Относительна влажность воздуха не более 80% при t +20°С.
- Степень защиты — IP00 — сверху и сзади по ГОСТ 14254-80.
- Климатическое исполнение — У3 по ГОСТ 15.150-69.
- Масса не более 300 кг.
- Блоки камер изготавливаются по опросному листу.
Скачать документацию
- Техническое описание камер серии КСО-366 (388.3 kB)
Производитель
Подольский завод электромонтажных изделий создавался для производства высоко- и низковольтного оборудования, электромонтажных изделий для промышленного и гражданского строительства Подмосковья и входил в трест "Мособлэлектромонтаж". Завод и сегодня продолжает выпускать электрощитовое оборудование, только на более высоком технологическом уровне, постоянно наращивая объемы производства и осваивая все новые виды продукции, такие как: камеры КСО-203 на автогазовых выключателях нагрузки собственного…
Смотрите также компании в каталоге, рубрика «Камеры сборные серии КСО»
Персональная лента новостей Дзен от Elec.ru
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.