Назначение
Короткозамыкатель типа КРН - 35У1 предназначен для создания искусственного короткого замыкания на землю с целью вызвать отключение от защиты выключателя, установленного на питающем конце линии.
Конструкция
Установка короткозамыкателя типа КРН-35У1 с приводом типа ПРК-1У1 на ПТП и на СТП представляет собой два короткозамыкателя, соединенные трубой с изолирующей вставкой, и привода, соединенного с помощью тяги с ведущим полюсом короткозамыкателя.
Ведущий полюс короткозамыкателя устанавливается непосредственно на заземленную металлоконструкцию, ведомый – на изоляционные втулки с целью изолировать токоведущий контур от земли.
Короткозамыкатель состоит из основания, изолятора типа ИОС-35-500-01УХЛ1, на котором смонтирован неподвижный контакт, и ножа.