Назначение
Короткозамыкатели типов КЗ-110У-У1, КЗ-150У1, КЗ-110У1, КЗ-150У1, КЗ-220У1 предназначены для создания искусственного короткого замыкания на землю с целью вызвать отключение от защиты выключателя, установленного на питающем конце линии.
Устройство и принцип работы
Установка короткозамыкателей типа КЗ-110Б-У1, КЗ-150У1, КЗ-220У1 представляет собой короткозамыкатель, соединенный с приводом типа ПРК-1У1 с помощью тяги.
Короткозамыкатели состоят из основания, изоляционной колонки, на которой закреплен неподвижный контакт заземляющего ножа.
Основание короткозамыкателей унифицировано и представляет сварную конструкцию, предназначенную для установки изоляционной колонки с неподвижным контактом.
В стенках основания короткозамыкателей располагаются подшипники с игольчатыми роликами, которые в процессе эксплуатации смазываются через масленку смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 или ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80.
В подшипниках основания вращается вал с приваренными рычагами, два из которых соединяются с пружинами, а один рычаг взаимодействует с масляным буфером, служащим для гашения энергии подвижных частей короткозамыкателей в конце цикла «включение».