Контакторы электромагнитные

Контакторы электромагнитные открытого исполнения серии КТ 6000

22 апреля 2019 г. в 14:21

Назначение

Контакторы электромагнитные открытого исполнения естественным воздушным охлаждением серии КТ6000 предназначены для включения различных приемников электрической энергии. Перед установкой контактора ознакомиться с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

К контакторам КТ-600 предлагаются следующие дополнительные устройства: сменные катушки управления.

Принцип действия

На катушку управления подается напряжение, якорь притягивается к сердечнику и контактная группа замыкается. Отключение контактора происходит после обесточивания катушки под действием отключающей пружины, или собственного веса подвижной системы, но чаще пружины. Электромагнитная система контактора обеспечивает дистанционное управление контактором, т. е. включение и отключение. Конструкция системы определяется родом тока и цепи управления контактора и его кинематической схемой. Электромагнитная система состоит из сердечника, якоря, катушки и крепежных деталей.

Дугогасительная система контактора обеспечивает гашение электрической дуги, возникающей при размыкании главных контактов.

  • Трeхполюсное исполнение на ток от 100 до 630А по категории AC3.
  • Дополнительные контакты: 3NO + 3NC.
  • Естественное воздушное охлаждение.

Технические характеристики

Номинальный ток дополнительных контактов, I, А 10
Допустимая частота включений,циклов/час 1200
Механическая износостойкость, циклов ВО 10 000 000
Коммутационная (электрическая) износостойкость, циклов ВО 330 000
Режим работы прерывисто-продолжительный, продолжительный, повторно-кратковременный, кратковременный
Климатическое исполнение и категория размещения У3
Температура окружающей среды от -45 до +40 оС
Относительная влажность воздуха 98 %
Высота над уровнем моря до 2000 м
Степень защиты IP00

Фотографии, изображения

Скачать документацию

Производитель

Компания «МФК ТЕХЭНЕРГО» образована в 1990 году. За прошедшие годы компания стала одной из крупнейших производственно-коммерческих компаний в России, специализирующейся на низковольтном электротехническом оборудовании. На долгосрочной основе мы осуществляем комплексные поставки электротехнического оборудования для предприятий: ГУП «Московский метрополитен», СУ-155, «Главмос», ГК «ПИК», ГК «Стройтэк», «Капитал Групп», ГУП «Мосстройресурс», ОАО «Российские железные дороги» и РАО «ЕЭС России», ОАО «Газпром», ОАО «Концерн Росэнергоатом».
Контакты и адреса  · Документы · Прайс-лист · Объявления · Новости · Публикации · Тех. документация

Смотрите также компании в каталоге, рубрика «Контакторы электромагнитные»

Компания «ФАТО Электрик» является производителем и прямым поставщиком низковольтной электротехнической продукции торговой марки HLT. На сегодняшний день ассортимент продукции бренда HLT уже включает в себя более 4000 наименований продукции. Офис и склад общей площадью свыше 1000 м2 находятся в Москве для удобства развития региональной сети дистрибьюции бренда. Фато Электрик осуществляет поставки не только по всей территории Российской Федерации, но и тесно сотрудничает с Республикой Беларусь.
Продолжая просмотр этого сайта, Вы соглашаетесь на обработку файлов cookie в соответствии с пользовательским соглашение и политикой конфиденциальности