Назначение
Пускатели электромагнитные серии ПМ12 предназначены для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. Применяются в основном в стационарных установках в качестве комплектующих изделий в схемах управления электроприводами в цепях переменного тока напряжением до 660 В частотой 50 и 60 Гц максимальной мощностью до 75 или 90 кВт при напряжении 380 В, 90 или 100 кВт при напряжении 500 В, 100 или 110 кВт при напряжении 660 В для ПМ12-160. Пускатели осуществляют защиту управляемых электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз.
Принцип действия
Контакторы являются «прямоходовыми» малогабаритными изделиями. Корпус контакторов состоит из основания и головки, изготовленных из литьевой термостойкой пластмассы. В основании расположена нижняя часть сердечника Ш – образной магнитной системы с катушкой управления. В головке находится верхняя часть магнитной системы с жестко прикрепленной к ней траверсой с подпружиненными подвижными «мостиковыми» контактами.
Эта конструкция может свободно перемещаться в головке по направляющим. На головке закреплены вводные и выводные зажимы силовых цепей и свободных контактов. При сборке между основанием и головкой устанавливают специальную «возвратную» спиральную пружину, под действием которой подвижная часть магнитной системы фиксируется в верхнем положении, а силовые контакты - в разомкнутом состоянии.
При подаче на катушку управления соответствующего напряжения, под действием электромагнитной индукции магнитная система смыкается, преодолевая противодействие возвратной пружины. Происходит замыкание мостиков силовых цепей и изменение положения в цепях свободных контактов.
Для исключения «дребезга» магнитной системы при питании катушки управления переменным током, подвижная часть снабжена короткозамкнутыми кольцами, запрессованными в пазы крайних стержней, «затягивающими» процесс перемагничивания в сердечнике.
Преимущества
- Компактная конструкция, занимающая мало места, но обеспечивающая управление большими мощностями.
- Удобство для проведения профилактики и ремонта без отсоединения проводников.
- Широкая номенклатура катушек управления на разные напряжения.
- Наличие дополнительных аксессуаров для расширения функциональных возможностей контакторов в эксплуатации.
- Возможность создания реверсивного исполнения.
- Возможность обеспечения защиты от перегрузки управляемого объекта с помощью электротеплового реле (пускатель магнитный), в том числе, в отдельной герметичной оболочке.
- Поставка в индивидуальной и групповой упаковке.
Технические характеристики
Соответствуют стандартам | ГОСТ Р 50030.4.1-2002, ТУ 2007 ИШЖТ.644636.008 ТУ | |||
---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение по изоляции, В | 660 | |||
Номинальный ток пускателей вспомогательной цепи, А | 10 | |||
Номинальный ток пускателей главной цепи, А | 100 | 160 | 250 | |
Номинальное рабочее напряжение Uн, B | 380; 660 | |||
Номинальное напряжение включающих катушек, В: | перем. тока частоты 50 Гц | 24; 36; 40; 42; 48; 110; 127; 220; 380; 440; 660 | ||
перем. тока частоты 60 Гц | 24; 36; 48; 110; 220; 380; 440 | |||
Номинальная коммутируемая мощность по АС-3, кВт | 380 В | 45 | 90 | 132 |
660 В | 45 | 90 | 132 | |
Механическая износостойкость | Общий ресурс для исполнений по износостойкости, млн. циклов | 1,2 | 1,2 | 1,0 |
Коммутационная износостойкость | Общий ресурс для исполнений по износостойкости, млн. циклов | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
Степень защиты | IPOO, IP2O по ГОСТ 14254-96 |
Фотографии, изображения
Скачать документацию
- Пускатели электромагнитные серии ПМ12 (479.7 kB)