Пускатели электромагнитные

Пускатели электромагнитные серии ПМ16

22 апреля 2019 г. в 12:49

Назначение

Пускатели электромагнитные серии ПМ16 предназначены для использования в схемах управления электроприводами: для пуска и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей в электрической сети с номинальным напряжением 0,4 и 0,66 кв переменного тока частоты 50 гц, а также могут быть использованы для включения и отключения других электроустановок. На пускатели могут устанавливаться следующие дополнительные устройства:

  • для увеличения количества вспомогательных контактов – контактная приставка серии ПКЛ;
  • для задержки замыкания или размыкания цепи от 0,1 до 180 с пневматическая приставка выдержки времени серии ПВЛ;
  • для подавления перенапряжений, возникающих на катушках управления в процессе коммутации возможно использование ограничителей перенапряжений, которые включают параллельно и устанавливают непосредственно на пускателях. Дополнительные устройства к пускателям заказывают отдельно.

Принцип действия

Контакторы являются «прямоходовыми» малогабаритными изделиями. Корпус контакторов состоит из основания и головки, изготовленных из литьевой термостойкой пластмассы. В основании расположена нижняя часть сердечника Ш – образной магнитной системы с катушкой управления. В головке находится верхняя часть магнитной системы с жестко прикрепленной к ней траверсой с подпружиненными подвижными «мостиковыми» контактами. Эта конструкция может свободно перемещаться в головке по направляющим. На головке закреплены вводные и выводные зажимы силовых цепей и свободных контактов. При сборке между основанием и головкой устанавливают специальную «возвратную» спиральную пружину, под действием которой подвижная часть магнитной системы фиксируется в верхнем положении, а силовые контакты – в разомкнутом состоянии.

При подаче на катушку управления соответствующего напряжения, под действием электромагнитной индукции магнитная система смыкается, преодолевая противодействие возвратной пружины. Происходит замыкание мостиков силовых цепей и изменение положения в цепях свободных контактов. Для исключения «дребезга» магнитной системы при питании катушки управления переменным током, подвижная часть снабжена короткозамкнутыми кольцами, запрессованными в пазы крайних стержней, «затягивающими» процесс перемагничивания в сердечнике.

Преимущества

  • Компактная конструкция, занимающая мало места, но обеспечивающая управление большими мощностями.
  • Удобство для проведения профилактики и ремонта без отсоединения проводников.
  • Широкая номенклатура катушек управления на разные напряжения.
  • Наличие дополнительных аксессуаров для расширения функциональных возможностей контакторов в эксплуатации.
  • Возможность создания реверсивного исполнения.
  • Возможность обеспечения защиты от перегрузки управляемого объекта с помощью электротеплового реле (пускатель магнитный), в том числе, в отдельной герметичной оболочке.
  • Поставка в индивидуальной и групповой упаковке.

Технические характеристики

Наименование ПМ 16-115 ПМ 16-150 ПМ 16-185 ПМ 16-225 ПМ 16-265 ПМ 16-330 ПМ 16-400 ПМ 16-500 ПМ 16-630
Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50030.4.1-2002, ТУ 2007 ИШЖТ.644636.008ТУ
Номинальный ток пускателей вспомогательной цепи, А 10
Номинальный ток пускателей главной цепи, А 115 150 185 225 265 330 400 500 630
Номинальное рабочее напряжение Uн, B 380; 660
Номинальное напряжение включающих катушек, В: перем. тока частоты 50 Гц 24; 36; 40; 42; 48; 110; 127; 220; 380; 440; 660
перем. тока частоты 60 Гц 24; 36; 48; 110; 220; 380; 440
Номинальная коммутируемая мощность по АС-3, кВт 380В 55 75 90 110 132 160 200 250 335
660В 80 100 110 129 160 220 280 335 450
Механическая износостойкость Общий ресурс для исполнений по износостойкости, млн. циклов 1,2 1,2 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7
Коммутационная износостойкость Общий ресурс для исполнений по износостойкости, млн. циклов 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4
Степень защиты IP00, IP20 по ГОСТ 14254-96

Фотографии, изображения

Скачать документацию

Производитель

Компания «МФК ТЕХЭНЕРГО» образована в 1990 году. За прошедшие годы компания стала одной из крупнейших производственно-коммерческих компаний в России, специализирующейся на низковольтном электротехническом оборудовании. На долгосрочной основе мы осуществляем комплексные поставки электротехнического оборудования для предприятий: ГУП «Московский метрополитен», СУ-155, «Главмос», ГК «ПИК», ГК «Стройтэк», «Капитал Групп», ГУП «Мосстройресурс», ОАО «Российские железные дороги» и РАО «ЕЭС России», ОАО «Газпром», ОАО «Концерн Росэнергоатом».
Контакты и адреса  · Документы · Прайс-лист · Объявления · Новости · Публикации · Тех. документация

Смотрите также компании в каталоге, рубрика «Пускатели электромагнитные»

Компания «ФАТО Электрик» является производителем и прямым поставщиком низковольтной электротехнической продукции торговой марки HLT. На сегодняшний день ассортимент продукции бренда HLT уже включает в себя более 4000 наименований продукции. Офис и склад общей площадью свыше 1000 м2 находятся в Москве для удобства развития региональной сети дистрибьюции бренда. Фато Электрик осуществляет поставки не только по всей территории Российской Федерации, но и тесно сотрудничает с Республикой Беларусь.
Продолжая просмотр этого сайта, Вы соглашаетесь на обработку файлов cookie в соответствии с пользовательским соглашение и политикой конфиденциальности