Назначение
Пускатели электромагнитные серии ПМЛ предназначены для дистанционного пуска и остановки асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором, а также для коммутации тепловой нагрузки и осветительных сетей в цепях напряжением до 660 В частотой 50 Гц. Пускатели в комплекте с тепловым реле серий РТЛ-М2 выполняют функцию управления и защиты электрооборудования от перегрузок.
Номинальный ток пускателей в оболочке рекомендуется выбирать на 20-30 % больше тока нагрузки, что обусловлено ограниченным отводом тепла из замкнутого объема оболочки.
Принцип действия
Контакторы серий ПМЛ являются «прямоходовыми» малогабаритными изделиями. Корпус контакторов состоит из основания и головки, изготовленных из литьевой термостойкой пластмассы. В основании расположена нижняя часть сердечника Ш – образной магнитной системы с катушкой управления. В головке находится верхняя часть магнитной системы с жестко прикрепленной к ней траверсой с подпружиненными подвижными «мостиковыми» контактами. Эта конструкция может свободно перемещаться в головке по направляющим. На головке закреплены вводные и выводные зажимы силовых цепей и свободных контактов. При сборке между основанием и головкой устанавливают специальную «возвратную» спиральную пружину, под действием которой подвижная часть магнитной системы фиксируется в верхнем положении, а силовые контакты - в разомкнутом состоянии.
При подаче на катушку управления соответствующего напряжения, под действием электромагнитной индукции магнитная система смыкается, преодолевая противодействие возвратной пружины. Происходит замыкание мостиков силовых цепей и изменение положения в цепях свободных контактов. Для исключения «дребезга» магнитной системы при питании катушки управления переменным током, подвижная часть снабжена короткозамкнутыми кольцами, запрессованными в пазы крайних стержней, «затягивающими» процесс перемагничивания в сердечнике.
Преимущества
- Компактная конструкция, занимающая мало места, но обеспечивающая управление большими мощностями.
- Удобство для проведения профилактики и ремонта без отсоединения проводников.
- Широкая номенклатура катушек управления на разные напряжения.
- Наличие дополнительных аксессуаров для расширения функциональных возможностей контакторов в эксплуатации.
- Возможность создания реверсивного исполнения.
- Возможность обеспечения защиты от перегрузки управляемого объекта с помощью электротеплового реле (пускатель магнитный), в том числе, в отдельной герметичной оболочке.
- Поставка в индивидуальной и групповой упаковке.
Технические характеристики
Наименование | Значение | |
---|---|---|
Номинальное напряжение по изоляции Ui, В | 660 | |
Номинальная частота, Гц | 50 | |
Номинальное напряжение катушки, В | 24; 42; 48; 110; 230; 400; 660 | |
Основные параметры вспомогательных контактов: | номинальный тепловой ток, А | 10 |
коммутируемая мощность для АС-15, ВА | 360 | |
коммутируемая мощность для DC-13, Вт | 33 | |
Степень защиты | IP20 |