Назначение
Разъединитель серии GW4 — коммутационный аппарат наружной установки, предназначенный для включения и отключения обесточенных участков электрических цепей переменного тока промышленной частоты номинальным напряжением 40.5~252 кВ с созданием видимого разрыва, а также заземления отключенных участков при помощи стационарных заземлителей.
Условия эксплуатации
- Температура окружающей среды: -40оС ~ +40оС;
- Высота над уровнем моря: не более 2000 м;
- Максимальная скорость ветра: 34 м/сек;
- Сейсмостойкость: горизонтальное ускорение — 0.250 g, вертикальное ускорение — 0.125 g
- Толщина льда: не более 10 мм.;
- Степень загрязнения: уровень II, III, IV;
- Установка: в пожаробезопасных, взрывобезопасных местах;
- Отсутствие химической коррозии и частой вибрации.
Особенности конструкции
Высоковольтный разъединитель серии GW4 является двухколонковым горизонтально-поворотным разъединителем наружной установки.Токопроводящая часть главного ножа изготовлена из алюминиевого сплава.Существуют три категории разъединителя: без заземлителя, с заземлителем и двумя заземлителями.Разъединитель снабжен ручным приводом или электроприводом. Заземлитель снабжен ручным приводом.