Назначение
Разъединители серии РПД предназначены для включения и отключения обесточенных участков цепи высокого напряжения.
Конструкция
В смонтированном виде разъединитель представляет собой трехполюсный аппарат с подвесными подвижными контактами. Подвижные контакты подвешены к тросовой системе управления, при оперировании они перемещаются вертикально, замыкая контакты разъединителя или создавая между ними воздушный промежуток.
Неподвижные контакты могут устанавливаться на шинных опорах, а также на измерительных трансформаторах тока и напряжения.
Разъединитель состоит из главной токоведущей системы, изоляции и тросовой системы управления. Главная токоведущая система содержит три неподвижных и три подвижных контакта с токопроводами.
Токопровод состоит из алюминиевых труб. Тросовая система управления состоит из электродвигательного привода, каната, противовеса и блоков.
Контактное давление в разъемном контакте главного контура создается при опускании подвижного контакта в неподвижный за счет массы подвижного контакта.
Преимущества
Преимуществом подвесных разъединителей по сравнению с разъединителями с опорностержневой изоляцией является возможность совмещения разъединителей с другим оборудованием высокого напряжения, трансформаторами тока, шинными опорами. Это позволяет уменьшить количество ошиновки, занимаемую площадь, протяженно сть дорог.
Другим преимуществом подвесных разъединителей является простота конструкции, а также применение подвесной изоляции, которая повышает надежность изолирующей конструкции во много раз.
Условия Эксплуатации
- Температура окружающей среды от плюс 40°С до минус 45°С - для исполнения У1.
- Температура окружающей среды от плюс 40°С до минус 60°С - для исполнения УХЛ1.
- Относительная влажность воздуха до 100% при температуре плюс 25°С.
- Толщина корки льда до 20 мм.
- Скорость ветра при гололеде до 15 м/с, без гололеда до 40 м/с.
- Категория изоляции - "А" (нормальная) или "Б" (усиленная).
- Климатическое исполнение - У1 и УХЛ1.
Привод
Разъединители серии РПД приводятся в действие электродвигательным приводом типа ПД-2УХЛ1.
Условное обозначение
РПД-500Б/3150УХЛ1
Р - разъединитель;
П - подвесное исполнение;
Д - двухлучевая изоляция;
500 - номинальное напряжение;
Б - исполнение изоляции;
3150 - номинальный ток;
УХЛ - климатиче ское исполнение;
1 - категория размещения.
Фотографии, изображения
Скачать документацию
- Техническое описание разъединителей наружной установки подвесные серии РПД и РП (131.1 kB)
- Техническое описание разъединителей РП-27/20000ТЗ (212.7 kB)
- Техническое описание и инструкция по эксплуатации разъединителя трехполюсного типа РПД-500Б/3200 УХЛ1 (280.5 kB)
- Техническое описание и инструкция по эксплуатации разъединителя высоковольтного трехполюсного типа РПД-500/3200 У1 (403.0 kB)
- Техническое описание и инструкция по эксплуатации разъединителя высоковольтного трехполюсного типа РПД-750/3150 У1 (1.6 MB)
- Техническое описание и инструкция по эксплуатации разъединителей высоковольтных трехполюсных типов РП-330/3150 УХЛ1 и РП-330Б/3150 УХЛ1 (317.6 kB)