Шкафы и ящики управления
Назначение
Шкаф регулирования напряжения под нагрузкой типа ШМРН с микропроцессорным блоком БЭМП 1-20 предназначен для управления приводами устройств регулирования под нагрузкой. Регулирование напряжения может происходит как в автоматическом, так и в ручном режимах. Шкаф типа ШМРН предназначен для установки на подстанциях с плавно или резко изменяющейся нагрузкой. Шкаф изготовлен на базе микропроцессорного (МП) блока серии БЭМП типоисполнения БЭМП 1-20. Данный блок содержит 16 входных дискретных сигналов и 8 выходных реле.
Основные функции МП блока БЭМП 1-20:
- автоматическое поддержание напряжения в заданных пределах;
- одновременное регулирование напряжения на одной секции и контроль напряжения на другой секции;
- оперативное изменение регулируемой и контролируемой секций с одной на другую;
- коррекция уровня регулируемого напряжения по току нагрузки;
- блокировку регулирования внешними релейными сигналами;
- блокировку регулирования и сигнализацию при обнаружении перегрузки, превышении 3Uο или при пониженном измеряемом напряжении;
- возврат в прежнее положение привода при его застревании;
- оперативное изменение уставки по напряжению поддержанию с одного, заранее выбранного значения, на другое;
- измерение электрических параметров;
- связь по последовательному каналу с ПК и системой верхнего уровня;
- регистрация событий и параметров аварийных режимов;
- встроенный осциллограф.
Фотографии, изображения
Скачать документацию
Производитель
ЧЭАЗ — электротехнический холдинг, готовый решать комплексные задачи по строительству и реконструкции систем распределения электроэнергии от проектирования до сдачи объекта «под ключ».
Наличие собственного производства, инжиниринговый потенциал, соглашения с зарубежными и отечественными поставщиками, представительства в федеральных округах Российской Федерации позволяют Группе компаний «ЧЭАЗ» участвовать в строительстве крупных объектов.
Смотрите также компании в каталоге, рубрика «Шкафы и ящики управления»
Elec.ru в любимой социальной сети Twitter
Актуальные новости, мероприятия, публикации и обзоры в удобном формате.
Актуальные новости, мероприятия, публикации и обзоры в удобном формате.