Назначение
Шкафы микропроцессорной дистанционной и токовой защиты линий 110-220 кВ типа ШМЗЛ предназначены для использования в качестве основной и резервной или только резервной защиты одиночных и параллельных ВЛ 110-220 кВ с двусторонним и односторонним питанием.
Шкафы устанавливаются как на реконструируемых, так и на вновь строящихся подстанциях. По перечню функций защит шкафы схожи с панелями ЭПЗ-1636 и шкафами ШДЭ-2801.
Характеристики:
- трехступенчатая дистанционная защита от междуфазных замыканий с блокировкой
при качаниях и неисправностях в цепях напряжения; - четырехступенчатая токовая направленная защита нулевой последовательности
для защиты от КЗ с землей; - токовая отсечка и ненаправленная максимальная токовая защита;
- УРОВ с возможностью работы в режимах с автоматической проверкой исправности выключателя или с дублированным пуском с контролем от реле положения «включено».
Кроме того, шкафы ШМЗЛ с функцией управления выключателем выполняют
функции:
- двукратное АПВ с возможностью контроля наличия напряжения на линии и шинах, синхронизма между этими напряжениями, АПВ шин с контролем напряжения на линии и отсутствии на шинах, АПВ линии с контролем наличия напряжения на шинах и отсутствии на линии, слепое АПВ;
- автоматика управления выключателем.
Шкафы ШМЗЛ выпускаются в различных модификациях - с установкой одного или двух комплектов защит в шкафу, при этом возможна установка комплектов защит как с функцией управления выключателем, так и без.