Назначение
Трансформаторы ОСЛ-0,25 (однофазные, сухие, лифтовые) предназначены для питания устройств управления лифтами серии УКЛ.
Технические характеристики
Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ 19294-84, ГОСТ 15963-79. Виды климатического исполнения – УХЛ4 и 04 по ГОСТ 15150-69.
Трансформаторы устойчивы к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 0,5 до 35 Гц с максимальной амплитудой ускорения 0,5g, а также многократных ударных нагрузок с ускорением 3g с длительностью удара 2-20 мс и рассчитаны на установку на высоте над уровнем моря не более 1000м.
Исполнение трансформаторов по условиям установки на месте работы – встраиваемые, допускают установку в пространстве в любом положении. Класс нагревостойкости изоляции – В по ГОСТ 8865-93. Трансформатор работает в продолжительном режиме; обмотка 110 В работает с нагрузкойв повторно-кратковременном режиме с ПВ-40%.
По способу защиты от поражения электрическим током трансформаторы относятся к классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75 и имеют степень защиты IP00 по ГОСТ 14254-96.
Контактные зажимы со стороны первичнойобмотки закрыты съемной крышкой, обеспечивающей их степень защиты IP20 по ГОСТ 14254-96