Трансформаторы тока

Трансформаторы тока серии ТОП и ТШП

28 ноября 2024 г. в 14:51

Назначение

Трансформаторы тока серии ТОП и ТШП предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и применяются в схемах измерения и учета электроэнергии в установках переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением до 0,66 кВ включительно.

Технические характеристики

Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ7746-2001.

Вид климатического исполнения У3 по ГОСТ15150-69.

Трансформаторы устойчивы к воздействию внешних механических факторов для группы механического исполнения М2 ГОСТ 30631-99 и рассчитаны на установку на высоте над уровнем моря не более 1000 м. Исполнение трансформаторов поусловиям установки на месте работы встраиваемые, допускают установку в пространстве в любом положении.

Класс нагревостойкости изоляции - Е по ГОСТ8865-93.

Сердечники трансформаторов тока класса точности 0,5S на первичные токи 10 ... 400 А имеют два варианта конструктивного исполнения:

  • из электротехнической стали;
  • комбинированный - из электротехнической стали и нано кристаллического сплава;

Номер варианта конструктивного исполнения сердечника входит в состав условного обозначения трансформатора тока.

Контактные зажимы вторичной обмотки закрыты прозрачной пластмассовой крышкой, которая, при необходимости, может быть опломбирована уполномоченной на это службой. Трансформаторы проходят поверку представителями Госстандарта.

В конструкции трансформаторов ТОП-0,66 и ТШП-0,66 предусмотрено наличие двойных контактов, предназначенных для обеспечения возможности проведения контрольных проверок на объекте без отключения нагрузки и, для класса точности 0,5S, пломбируемого контакта потенциального вывода для подключения обмотки напряжения счетчика, что препятствует хищению электроэнергии.

Детали корпуса трансформаторов выполнены из трудногорючей пластмассы.

По способу защиты от поражения электрическим током трансформаторы относятся к классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75 и имеют степень защиты IP00 по ГОСТ14254-96.

По заказу потребителя трансформаторы тока ТШП на первичные токи 600 и 800А могут комплектоваться алюминиевой шиной.

Фотографии, изображения

Скачать документацию

Производитель

Сегодня Минский электротехнический завод — современное, динамичное предприятие, занимающее высокую позицию в экономике страны. Завод производит широкий спектр электротехнического оборудования: — силовые трансформаторы: сухие (25…2500 кВА) и масляные (16…2500 кВА); — комплектные трансформаторные подстанции (16…1600 кВА); — многоцелевые трансформаторы (до 40 кВА); — измерительные трансформаторы тока 0,66 (10…4000 А); — устройства катодной защиты подземных металлоконструкций.
Контакты и адреса  · Документы · Прайс-лист · Объявления · Новости · Публикации · Видео · Тех. документация

Смотрите также компании в каталоге, рубрика «Трансформаторы тока»

Российский производитель и бренд низковольтной аппаратуры: электрооборудования для ввода, распределения и учета электричества, локальной автоматизации технологических процессов, а также комплексных энергоэффективных решений для любой отрасли индустрии.