Назначение
Устройства типа УП-110УХЛ1 предназначены для предотвращения аварийных ситуаций и несчастных случаев, вызванных падением поврежденных фарфоровых изоляторов при оперативных переключениях разъединителей на номинальное напряжение 110 кВ и токи 1000 А, 2000 А, 3150 А.
Конструкция
Устройство типа УП-110УХЛ1 состоит из одиночного тонкостержневого полимерного изолятора с трекинг-эрозионностойким покрытием, который с помощью кронштейнов крепится к верхнему и нижнему фланцам опорного фарфорового изолятора параллельно последнему без демонтажа и регулировки самих разъединителей. Вблизи верхнего оконцевателя полимерного изолятора установлен экран, служащий для снижения напряженности электрического поля в теле стеклопластикого стержня полимерного изолятора.
В нормальном режиме устройство не будет воспринимать механическую нагрузку от проводов подводящей ошиновки. В случае поломки фарфорового изолятора, такое устройство будет выдерживать воздействия тяжения ошиновки и верхней части разрушенного изолятора с токоведущей системой, исключив их падение на заземленные части и создание короткого замыкания.
Устройство изготавливается двух типоисполнений:
- УП1-110УХЛ1 для разъединителей с номинальным током 1000 А;
- УП2-110УХЛ1 для разъединителей на токи 2000 А и 3150 А.
Условия эксплуатации
- Температура окружающей среды от плюс 40С до минус 60С.
- Толщина корки льда до 20 мм.
- Скорость ветра без гололеда 40 м/с;
- Скорость ветра с гололедом при толщине корки льда 10 мм, не более 15 м/с.
- Степень загрязнения по ГОСТ 9920 - I.
- Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-УХЛ1.