Назначение
Вакуумный выключатель серии NV1-24 предназначен для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока напряжением 24 кВ и частотой 50 Гц.
Условия эксплуатации
1. Температура окружающей среды: -5°C ~ 40°C, среднесуточная не более 35°C;
2. Воздействие солнечного излучения можно не учитывать;
3. Высота установки над уровнем моря: не более 1000 м;
4. Относительная влажность:
- среднесуточная: не более 95%;
- среднемесячная: не более 90%;
5. Давление насыщенного пара:
- среднесуточное: не более 2.2 кПа;
- среднемесячное: не более 1.8 кПа;
6. Вибрация, вызванная работой оборудования или землетрясением, в расчет не принимается;
7. Электромагнитные помехи, наводимые во вторичной системе: не выше 1.6 кВ;
8. Отсутствие явных загрязнений: пыли, дыма, коррозионных и воспламеняющихся газов, паров воды и соли.
Особенности конструкции
В конструкции выключателя использованы стандартные модули, изготавливаемые серийно, что гарантирует их постоянное наличие.Выключатели данного типа могут использоваться в различных ячейках КРУ; они представлены как в стационарном, так и в выкатном исполнении.Принцип действия привода основан на использовании энергии пружины.